Motor 3f 380v v USA
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jwall



Založen: Sep 07, 2011
Příspěvky: 67

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 10:56    Předmět: Motor 3f 380v v USA Citovat

Mám zájemce o brusku která je na3f 380v
Zájemce je z USA .
Pojede mu tato bruska v jejich síti ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4030

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:00    Předmět: Citovat

V USA se vyskytují různé sítě. Přijde na to, co má k dispozici.
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hrnous



Založen: Dec 25, 2005
Příspěvky: 471
Bydliště: Valašské Klobouky

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:16    Předmět: Citovat

Jenom aby ten zájemce zachvilku nechtěl, aby sio mu zaplatil zálohu pro přepravní firmu.. a pak už se neozval... Je zajmavé, že by u nás byla jediná takováto bruska na světě, aby se mu to oplatilo táhnout do USA
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jwall



Založen: Sep 07, 2011
Příspěvky: 67

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:42    Předmět: Citovat

Je to někde kolem new york
co já slyšel je tam 110V /60Hz
laicky předpokládám motor se nespálí ale bude slabší pojede pomalejc cca 1/2
i při 60Hz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jwall



Založen: Sep 07, 2011
Příspěvky: 67

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:47    Předmět: Citovat

Těch švýcarských brusek na mikrovrtáky opravdu moc není. Jsem sice novic na elektriku ale ne blb na placení podvodníků.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3996
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:48    Předmět: Citovat

jwall napsal(a):

laicky předpokládám motor se nespálí ale bude slabší pojede pomalejc cca 1/2
i při 60Hz

Když už laicky..... Tak 1/4, poloviční napětí a tím pádem poloviční proud Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3063

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 12:21    Předmět: Citovat

Z toho nic nebude, na 110V s tím nic neubrousí. Cry
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fredis



Založen: Nov 17, 2004
Příspěvky: 5149
Bydliště: Třebíčsko

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 14:13    Předmět: Citovat

To nechej na něm. Chce ji, má ji mít.
_________________
Rotor rotuje a stator stagnuje...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radovan_79



Založen: Jul 24, 2016
Příspěvky: 650

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 15:21    Předmět: Citovat

No, jen aby za chvíli nenapsal, že to nutně potřebuje jeho bratranec v Nigérii.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 15:58    Předmět: Citovat

Ak je hviezda, možno sa dá prepnúť do trojuholníka. Tak by mal väčší výkon.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3697
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 16:06    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
jwall napsal(a):

laicky předpokládám motor se nespálí ale bude slabší pojede pomalejc cca 1/2
i při 60Hz

Když už laicky..... Tak 1/4, poloviční napětí a tím pádem poloviční proud Very Happy

To je u motoru nějaké divné. Poloviční napětí je poloviční napětí, ale proud záťěže - a ten je u asynchr. motoru reprezentován proudem kotvy nakrátko, je dán zatěžovacím momentem. Pokud chceme motor zatížit jmenovitým momentem při polovičním napětí, musíme vyvolat stejný proud v kotvě a tudíž i přibližně stejný proud ve statoru při polovičním napětí. Skluz se musí zvětšit - otáčky se sníží, abychom do kotvy naindukovali potřebné napětí. Z toho mi vychází poloviční výkon.

Motor je magnetický indukční stroj, podobně jako transformátor. A přes něj také jsme schopni přenést při polovičním napětí poloviční výkon. Problém u asynchr. motoru je, že při takto sníženém napětí je momentová chrarakterisitka velmi měkká. Je to díky zvýšenému skluzu, tím vyšší frekvenci proudu v kotvě a tím většímu vlivu reaktance kotvy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
reese



Založen: Jan 06, 2008
Příspěvky: 119
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 18:19    Předmět: Citovat

Mno.
110 V je fázové napětí, pak sdružené cca 190 V
Motor 380 V/220V, tak ho zapojit do trojúhelníka 3 x 220V.
No a uvidí se.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladimir



Založen: Mar 20, 2004
Příspěvky: 379

PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 0:43    Předmět: Citovat

podle tohoto není problém získat v USA 240 VAC
http://mylms.cz/text-elektricke-vedeni-v-usa/

a třeba takto motor nakrmit, pokud by to nešlo jinak
http://www.bola.cz/data/attachments/ACS%20150_Tech.katalogCZ_3.pdf
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 18:30    Předmět: Citovat

jwall napsal(a):
Těch švýcarských brusek na mikrovrtáky opravdu moc není.


Tak zvednout těch 3x190/110V trafem DY1 na 3x400/230 zas tak těžký nebude (když kupuje speciální brusku,byť 2nd-hand už se vyplatí i nechat ho namotat).Problém by byl spíš s ložiskama a nástrojema,který budou lítat při 60Hz 1.2x rychlejc.To už by chtělo i FM požadovanýho výkonu.Pokud je to na mikrovrtáky,pravděpodobně to víc než 1kW mít nebude a tak by to trafo ani s případnym FM nemuselo bejt extra drahý.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladimir



Založen: Mar 20, 2004
Příspěvky: 379

PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 16:10    Předmět: Citovat

weed_smoker
asi nečte předchozí příspěvky, netuším kde vzal těch těch 3x190/110V ,
můj příspěvek je hned nad tím jeho a vysvětluje jak je to s NN pro domácnost nebo malou dílnu

podle zapojení High-leg delta transformátoru u prvního odkazu je tedy možno odebírat ze sítě:
120V , 208V , 240V a 3 x 240 V

druhý odkaz řeší FM , konkrétně ABB
v tabulce na straně 3 jsou měniče rozděleny podle napájecího napětí

Jednotky s jednofázovým napájecím napětím 200 - 240 V ( 208V , 240V )
Jednotky s třífázovým napájecím napětím 200 - 240 V ( 3 x 240 V )

takže připojit FM není vůbec problém ,
kdyby si tenhle odkaz přečetl nemusí tady psát o napětích který si někdo vymyslel, nebo přemýšlet o navíjení extra trafa
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.