Zaslal: so říjen 22 2016, 10:29 Předmět: Plynový kotel Dakon Unical - opakované poruchy
Mám plynový kotel Dakon Unical, stáří cca 15 let. Udržovaný, servisovaný.
Kotel v posledních několika letech začal zlobit. Nejprve nechtělo spínat a bzučelo jedno relé. Zjistil jsem, že problém je v jednom kondenzárotu, kterému jsem naměřil kapacitu 2 mcF místo jmenovitých 4,7 mcF. Výměna problém vyřešila.
Jenže postupně se začalo stávat, že jsme např. po návrau domů z práce nalezli kotel "v chybě". Svítila červená kontrolka a kotel hučel, ale nezapaloval. Reset to vždy vyřešil. Problém začal být četnější a četnější - několikrát do týdne. Vyskytoval se ale jen v zimě, kdy kotel topí. Když v létě jen ohřívá vodu, problém se nevyskytuje. Servisák při pravidelné kontrole nenalezl žádný problém. Řekl nám, ať ho zavoláme, když bude kotel v chybě, protože když zrovna funguje a není v chybě, nemá tam co naměřit.
Když začal být problém příliš častý, vymontoval jsem desku a proměřil všechny kondenzátory. Na desce jich je asi osm, všechny s jmenovitou kapacitou 47 mcF. Kondenzátory byly všechny v háji - většinou měly kapacitu kolem 10-15 mcF, u dvou jsem dokonce naměřil nulu!
Všechny tyto kondenzátory jsem vyměnil. Kotel začal fungovat, i když při zapalování se stejně nechoval standardně. Relé opakovaně cvakalo v krátkých intervalech, kotel zapálil jen na pár sekund a pak zas vypnul a třeba až na popáté se pořádně rozběhl. Vyměnil jsem ještě poslední kondenzátor, ten u zdroje 1000 mcF. Problém to nevyřešilo a po dvou dnech se kotel chová tak, že ho resetujeme třeba i 5x denně. Pořád cvaká, každou chvíli v poruše.
Napadá někoho, na co bych se měl zaměřit dál?
Volal jsem servisáka, ale ten má čas až za dva týdny.
Ahoj,
měl jsem podobný problém u jiného kotle (Buderus), ale třeba budeš mít podobnou závadu.
Taky jsem měl problém s detekcí plamene. Kotel vždy zapálil jen na chvilku a pak zhasl. U mě byla chyba v tom, že válec s plynovými tryskami, který normálně drží na 2 šroubech byl uvolněný a tedy ne dobře přizemněný. Při zapálení plamene je čidlo právě přes plamen "přizemněno" a tím se pozná, že plyn hoří.
Hodně štěstí, HJD
Je to turbo, nikoliv komín.
V detekci plamene to asi nebude. To relé často cvaká tak rychle, že vypne daleko dřív, než by vůbec začal nabíhat plamen. Navíc, dělá to jen při topení, nikoliv při ohřevu TUV.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: ne říjen 23 2016, 10:17 Předmět:
V tom kotli je elektronika HONEYWELL.Na ni studenaky nebyvaji.10k potenciometr pro ohrev topeni proplachni kontaktolem.Zkontroluj ionizacni elektrodu,zda je od horaku 4-5mm.Pri ohrevu TUV jsou plameny podstatne vyssi,nez pri topeni a tudiz muze dochazet k nesejmuti IONIZACE.Zkontroluj,zda na zapalovacku jde pri topeni 230v¬.Dale,proklemuj svorky prostoroveho termostatu.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne říjen 23 2016, 16:55 Předmět:
u Dakonů se taky stávalo, že se přerušila cívka plyn. ventilu. Jak byly zalitý, tak se přerušil vodič u konektoru, asi pnutím tý hmoty. Pak to mělo občas nedotek a nepustilo to plyn, tudíž nezapálilo a hodilo poruchu.
Díky všem za rady!
Zdá se, že je to ten potenciometr. Zahýbal jsem, poklepal jsem a zdá se, že to funguje. To by mě nikdy nenapadlo...
Ještě tedy moc nejásám, po jednom dni je předčasné to hodnotit - jestli to byla kombonace dvou různých poruch, mohla to být i kombinace tří různých poruch... Ale vypadá to dobře.
Takže ještě jednou díky!
Po dalších pokusech o opravu se ukázalo, že problém není v potenciometru, ale servisák si s tím bohužel neví rady.
Servisák vyčistil hořák a kotel přestal padat do chyby. To se tedy zatím vyřešilo. Co se nevyřešilo, je celkově podivný chod kotle, když má topit.
Kotel někdy zapálí napoprvé, někdy několikrát zacvaká. Pak chvíli topí, vypne a zapaluje znova. Někdy plamen vydrží jen pár sekund, někdy deset dvacet sekund, někdy pár minut. Je to pokaždé jiné.
Technik zkusil, co se dalo, konstatoval, že už si neví rady, a že to vidí na poruchu řídící jednotky.
Jak jsem psal v první zprávě, na jednotce byly v háji všechny kondenzátory. Ty jsem vyměnil. Vyměnil jsem také relé s opáleným kontaktem. Netuším, co dalšího by tam mohlo být vadné, ani jak to zjistit.
Klidně bych zkusil novou řídící jednotku (je tam Honeywell), ale technik mi řekl, že se už nedá sehnat. Trochu jsem pátral a obávám se, že měl pravdu...
Poradí mi ještě někdo, prosím?
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: po listopad 28 2016, 17:13 Předmět:
To je oznámení,že na e-bastlírnu jsem ti poslal Soukromou Zprávu.Je to hned vedle ikonky odhlášení,přihlášení.je u toho zobrazena 1.Na to klikneš a zpráva se ti v novém okně zobrazí.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.