PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:29    Předmět: Citovat

VonBahnhof napsal(a):
Moc to prožíváš... Ať už v paneláku, nebo do rákosáku, stačí kabel zamáznout stavebním lepidlem (na obklady, polystyren...) a drží to dostatečně...


Nojo, stavební lepidlo. Rolling Eyes A budeš to držet, dokud nezatvrdne. To bych si moc nevydělal. Wink

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5137
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:32    Předmět: Citovat

Něco tam šprajcneš. Jsi nikdy nebyl na stavbě?
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17811
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:44    Předmět: Citovat

workhard napsal(a):
Něco tam šprajcneš. Jsi nikdy nebyl na stavbě?

Ne, v poslední době asi jen tak 2 - 3 x týdně. Na stavbě se klacek cca 2,4-2,6 m dost blbě hledá.
Zvláštní, co tady je obhájců složitých řešení jako shánění vody, míchání sádry, stavebního lepidla a pod, když s bateriovkou, vrutem a kabelovou příchytkou to do rákosáku trvá asi tak 10 sekund a do betonu s SDS-kou asi 30 a dál si toho nemusím všímat. Wink

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3295

PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 7:24    Předmět: Citovat

Převzal jsi otěže vlákna, Celerone? Smile Autor vlákna dostal odpověď na to, co potřeboval a je jen na něm, jak s tím dál naloží...

Ukotvení na "šroub" na koncové místo je i podle mé praxe nejlepší řešení. Nic mě nenaštve víc, když na stavbu přijdu příště a ten rádoby minule dobře přichycený vývod na sádru, lepidlo nebo cokoliv jiného někdo během dalších dní někdo strhnul a aktivní zedníci nahodili stěnu (strop) tak jak to zůstalo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund