PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 17:12    Předmět: Měření svodového odporu Megmetem Citovat

Zdravím,
existuje několik metod měření svodového odporu kondenzátorů, hlavně svitků.
Hodí se kromě třeba zkoušeček s doutnavkou k měření svodového odporu i Megmet?

Nemáte s tím někdo zkušenosti?

Díky!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9763
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 17:19    Předmět: Citovat

Pokud je megmet na kličku, tak se na kondíky nehodí. Pokud je s měničem, tak ano. Jen ty kondíky nezapomínej potom bezpečně vybíjet, ať Ti nenakopou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
racek_seagull



Založen: Mar 30, 2015
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 18:05    Předmět: Citovat

Díky! Které typy megmetů by přicházely v úvahu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
racek_seagull



Založen: Mar 30, 2015
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 18:08    Předmět: Citovat

A, prosím Tě, proč se vlastně ten klasický na kličku nehodí? Ani když jeho jmenovité napětí nepřesáhne maximální napětí kondíku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mirda



Založen: May 14, 2004
Příspěvky: 597
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 18:16    Předmět: Citovat

Megmet byl vždy na kličku a pro různá napětí až na 2,5 kV. Klikou neudržíš konstantní otáčky tudíš ti bude lítat napětí i ručka měřáku a nic nenaměříš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
racek_seagull



Založen: Mar 30, 2015
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 18:35    Předmět: Citovat

To, že kolísá napětí přece neznamaná, že nenaměřím odpor.

Nebo se mýlím?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kokun



Založen: Jun 21, 2008
Příspěvky: 8819
Bydliště: Valachy

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 19:06    Předmět: Citovat

Opravy a restaurování starých elektropřístrojů

racek_seagull napsal(a):
. . .

Nebo se mýlím?

Ano - zmýlil jsi se hlavně v sekci, ve které tvůj problém řešíš Shocked Laughing

_________________
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
racek_seagull



Založen: Mar 30, 2015
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 19:16    Předmět: Citovat

Pro kokuna: Zkoušení starých svitků myslím patří do oprav a restaurování, ale pokud to tak nesmí být, navrhuji pro sebe podmínečný trest.

Nebo veřejně prospěšné práce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9763
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:36    Předmět: Citovat

Kličkový megmet je systém z poměrovou deprézským měřidlem (měřidlo má dvě cívky navzájem překřížené a vzájemně se přetahují o ručku - proto měřák nemá pružinku). Poměrovýmu měřidlu nevadí kolísání napětí, protože napětí kolísá jak na měřící cívce, tak i na "kompenzační". U kondenzátoru ovšem nastává ten problém, že se vybíjí a nabíjí podle velikosti aktuálního napětí z "dynama" megmetu. Proto nic pořádně nenaměříš, páč Ti bude ručka furt lítat. A proto se mají měřit měřiči izolace z měničem - tomu napětí nekolísá.
Sám jsem řešil problematiku měření svodu VN kondenzátorů o kapacitě 75uF/4000V (Jsou zapojeny 4 v sérii a dělí se na ně 3KV. Jsou to dva polomosty střídačů v sérii )
Nakonec jsem používal dva systémy:
1. Tvrdší zdroj 1KV (20W) přes bočník 10R/100W a multimetr přepnutý na 200mV. Měřák z bočníkem je na "studený straně", takže nemusím řešit jeho izolaci. Bočník učinil měřák takřka nezničitelný.

2. Zdroj více, než 1000V, ale velice měkký. Měřák jsem vybavil ochranným odporem, který v případě aktivace ochranného jiskřiště nezpůsobí detonaci a přitom se moc neuplatňuje díky velice vysokému vnitřnímu odporu měřidla. Tento měřák paralelně na kondík a nabíjet na požadované napětí, nepřekračovat moc 1000V (1100V měřák ještě vydržel bez přeskoků). Potom nabijení ukončit a napětí změřit za pět minut. Kondíky vždy bežpečně vybít vhodným 10K odporem a potom dorazit kusem drátu (rána jistoty) - teprve potom na ně šahat.


Naposledy upravil Artaban001 dne ne říjen 16 2016, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
racek_seagull



Založen: Mar 30, 2015
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:54    Předmět: Citovat

Aha, díky za vysvětlení.

Tak se asi dám na ty doutnavky... Smile

Ne vážně, tohle jsem si neuvědomil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9763
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:58    Předmět: Citovat

Zdroje 1KV lze spáchat pomocí n-násobiče a "variaku", nebo nějakým měničem (já to dělal ze zářivkovýho měniče, kde jsem využil vinutí, co je mezi kostrou a zářivkou)
Nebo pár kusů traf z 12V na 230
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 21:26    Předmět: Citovat

Hlavně je třeba pro takové měření mít seriozně omezený proud. Kdyby se to prorazilo, aby z toho nebyla "pozvánka pro záchranáře nebo hasiče".

"Revizácké" přístroje (např. PU194) mají proud omezený na 1mA, PU371 nedával při zkratu ani tak velký proud (byl na 2 AA články)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9763
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 22:49    Předmět: Citovat

On sám takový kondenzátor v nabitém stavu je mnohem tvrdší zdroj, než zdroj 1KV vytvořeného z pár traf 230/12 zapojených primárama v sérii a sekundárama paralelně, do kterých se pouští 12V střídavých,kdy ty trafa jsou v provedení do PCB a o výkonu pár W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 5:44    Předmět: Citovat

Dej se na doutnavky . Tuto metodu jsem převzal po svém otci i s velkou doutnavkou . A v tom článku jsou kecy , blikáním doutnavky můžeš ten svod odhadnout . Chce to zkušenost . Ale dříve měly svitkové kondy obecně větší svodové proudy než dnes . Inu jiné materiály . Takže oproti řadě TC18X jsi dnes v poho . Tenkrát jsem na sklad nakoupil , nákup byl pro mne daleko , auto jsme neměli , no a za 7-10 let jsem je nepoužité kvůli svodům hodil do koše ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
racek_seagull



Založen: Mar 30, 2015
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 8:51    Předmět: Citovat

Díky všem. Budu uvažovat o doutnavkovém zkoušeči a pořídím si i jednoduchý bateriový megmet s měničem. Dá se sehnat kolem osmi stovek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.