Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Spínání podle napětí na bočníku AC
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 7:51    Předmět: Spínání podle napětí na bočníku AC Citovat

Potřeboval bych poradit.
Mám el.solární vytápění-střídač se slirálou do UT.
Do výkonu zhruba 1.5KW vše pracuje bez problémů-samotížně.
Nad tento výkon musím zapínat oběhové čerpadlo-z důvodu přehřívání.
Sbastlil jsem si proudové rele-ferit v něm provlečený F do spirály,na feritu navinuto s asi 70z civka.Poté usměrněno,vyfiltrováno na lm358 po té na rele,které spíné čerpadlo.Se žárovkovou zátěží funguje krásně.
Jenomže
Jak jsem psal mám tam střídač,který ruší celé zapojení!
Zkošel jsem ještě filtrovat,stínit plech. krabičkou a stále to dělá hroznou paseku.
Napadlo mě použít bočník,jestli by se situace nezlepšila.Bebo jiný nápad?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dj_Paul



Založen: Sep 19, 2004
Příspěvky: 2401
Bydliště: Laškov

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 7:55    Předmět: Citovat

A k čemu tam ten střídač je?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12450

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 7:59    Předmět: Citovat

Pokud jde o "nápad", není trochu bizarní spínat oběhové čerpadlo v závislosti na příkonu topení? Není "normálnější" použít obyčejný termostat?
Problematiku rušení tím neřeším, je to otázka filtrace a stínění. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 8:09    Předmět: Citovat

Střídač je aby se nelepily kontakty rele.Ano termostat tam byl ale zapíná a vypíná v minutových intervalech a to už se předchozímu čerpadlu nelíbilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12450

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 8:11    Předmět: Citovat

A to je takový problém zvětšit hysterezi termostatu na žádoucí hodnotu? To není topení pro rybičky.Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 8:33    Předmět: Citovat

Tu hysterezi bych musel zvýšit až na hodnotu že pojede neustále.
Mám tam elektrokotel,má obsah asi 5l vody.
Nahřeje se,sepne termostat,za 5 vteřin je tam zase teplota zpátečky z ut,termostat vypne.A stále dokola.
Doplním max výkon 6KW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 8:34    Předmět: Citovat

Jaky problem ma cerpadlo se spinanim po minute? Ja mam podobne cerpadlo na teplou vodu (mam daleko boiler od koupelny) a neni s tim vubec zadny problem. Pokud jsem doma, vzdy cerpadlo minutu jede a pak 5 minut stoji. Je zbytecne honit ho porad, za 5 minut voda v trubkach nezchladne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12450

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 9:06    Předmět: Citovat

Cabatiny napsal(a):
Nahřeje se,sepne termostat,za 5 vteřin je tam zase teplota zpátečky...
To je čerpadlo bez přepínače výkonu? Pak ho můžeš přiškrtit ventilem, ne? Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 9:09    Předmět: Citovat

Jedno čerpadlo už mi odešlo.Mělo rozstřelený kondenzátor.Nebyl jsem doma-vyvařená voda,spálená slirála,jinak bez ujmy.
Přisuzuji to tomu častému spínání.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12450

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 9:17    Předmět: Citovat

Ten kotel nemá tepelnou pojistku? Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 9:22    Předmět: Citovat

Rozstřelený C přisuzuj mizernému C, časté spínání za to nemůže. Pokud je problém s rušením, uchop osciloskop a proveď analýzu, co se to v obvodu vlastně děje, vhodné omezení šířky pásma by mělo problém řešit, spínací rušení bude proti frekvenci střídání střídače hodně rychlé. Kotel nemá nějaké jištění proti přehřátí? To je docela pěkně nebezpečné, tovární výrobek by takhle nemohl projít schválením.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 13:40    Předmět: Citovat

Ano pojistný termostat měl ale nastavený na 110c,zdřejmě mou chybou.
Už tam mám pojistný termostat 90c,se kterým se nedá hýbat.
Jak jsem psal,použil jsem ferit a na něm cívku.
Když je celé zapojení mimo střídač vše funguje
Pokud jej zapojím za střídač na feritu se objeví napětí kolem 6v i bez zatížení spirálou.Mimo střídač je v klidu 0V a s proudem stoupá 20A-3,8V.
Takže po ruzných upravách a stíněních a dalších odrušivacích feritech,jsem toto zapojení zavrhl
Jinak v obvodu mám ještě měřič výkonu s počítadlem a ten funguje bez potíží.
Proud sleduje přez bočník takže,takže proto ten dotaz na bočník.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12450

PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 18:32    Předmět: Citovat

Abys neřekl, že jen remcám... Wink


proudový spínač.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  proudový spínač.png
 Velikost:  22.38 kB
 Staženo:  397 krát



Naposledy upravil masar dne ne září 18 2016, 8:54, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 6:20    Předmět: Citovat

Díky to vypadá dobře.
Vyzkouším,bočník dám na nulový vodič a uvidím.
Teoreticky by mohl stačit kondenzátorový zdroj napájení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12450

PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 9:45    Předmět: Citovat

Opravena kapacita C2 a indexace. Možná by bylo vhodné zavést i časovou konstantu pro sepnutí, nechávám na zvážení. Vstupní špičkový detektor je navržen tak, aby 1,5kW ~ 1,5V, toto napětí je porovnáváno komparátorem s napětím na červené LED (D2). R6/R5 zavádí hysterezi pro vypnutí při cca 1,1kW. Pro příkon čerpadla <100W je možné vynechat triak a použít samotný optotriak (MOC3083). Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund