Zaslal: so září 17 2016, 7:51 Předmět: Spínání podle napětí na bočníku AC
Potřeboval bych poradit.
Mám el.solární vytápění-střídač se slirálou do UT.
Do výkonu zhruba 1.5KW vše pracuje bez problémů-samotížně.
Nad tento výkon musím zapínat oběhové čerpadlo-z důvodu přehřívání.
Sbastlil jsem si proudové rele-ferit v něm provlečený F do spirály,na feritu navinuto s asi 70z civka.Poté usměrněno,vyfiltrováno na lm358 po té na rele,které spíné čerpadlo.Se žárovkovou zátěží funguje krásně.
Jenomže
Jak jsem psal mám tam střídač,který ruší celé zapojení!
Zkošel jsem ještě filtrovat,stínit plech. krabičkou a stále to dělá hroznou paseku.
Napadlo mě použít bočník,jestli by se situace nezlepšila.Bebo jiný nápad?
Pokud jde o "nápad", není trochu bizarní spínat oběhové čerpadlo v závislosti na příkonu topení? Není "normálnější" použít obyčejný termostat?
Problematiku rušení tím neřeším, je to otázka filtrace a stínění.
Tu hysterezi bych musel zvýšit až na hodnotu že pojede neustále.
Mám tam elektrokotel,má obsah asi 5l vody.
Nahřeje se,sepne termostat,za 5 vteřin je tam zase teplota zpátečky z ut,termostat vypne.A stále dokola.
Doplním max výkon 6KW
Jaky problem ma cerpadlo se spinanim po minute? Ja mam podobne cerpadlo na teplou vodu (mam daleko boiler od koupelny) a neni s tim vubec zadny problem. Pokud jsem doma, vzdy cerpadlo minutu jede a pak 5 minut stoji. Je zbytecne honit ho porad, za 5 minut voda v trubkach nezchladne.
Jedno čerpadlo už mi odešlo.Mělo rozstřelený kondenzátor.Nebyl jsem doma-vyvařená voda,spálená slirála,jinak bez ujmy.
Přisuzuji to tomu častému spínání.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6694 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 17 2016, 9:22 Předmět:
Rozstřelený C přisuzuj mizernému C, časté spínání za to nemůže. Pokud je problém s rušením, uchop osciloskop a proveď analýzu, co se to v obvodu vlastně děje, vhodné omezení šířky pásma by mělo problém řešit, spínací rušení bude proti frekvenci střídání střídače hodně rychlé. Kotel nemá nějaké jištění proti přehřátí? To je docela pěkně nebezpečné, tovární výrobek by takhle nemohl projít schválením.
Ano pojistný termostat měl ale nastavený na 110c,zdřejmě mou chybou.
Už tam mám pojistný termostat 90c,se kterým se nedá hýbat.
Jak jsem psal,použil jsem ferit a na něm cívku.
Když je celé zapojení mimo střídač vše funguje
Pokud jej zapojím za střídač na feritu se objeví napětí kolem 6v i bez zatížení spirálou.Mimo střídač je v klidu 0V a s proudem stoupá 20A-3,8V.
Takže po ruzných upravách a stíněních a dalších odrušivacích feritech,jsem toto zapojení zavrhl
Jinak v obvodu mám ještě měřič výkonu s počítadlem a ten funguje bez potíží.
Proud sleduje přez bočník takže,takže proto ten dotaz na bočník.
Opravena kapacita C2 a indexace. Možná by bylo vhodné zavést i časovou konstantu pro sepnutí, nechávám na zvážení. Vstupní špičkový detektor je navržen tak, aby 1,5kW ~ 1,5V, toto napětí je porovnáváno komparátorem s napětím na červené LED (D2). R6/R5 zavádí hysterezi pro vypnutí při cca 1,1kW. Pro příkon čerpadla <100W je možné vynechat triak a použít samotný optotriak (MOC3083).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.