Navinout cívečku pro víc jak 300 Vdc bude asi problém. Když už se indikuje přítomnost napětí, tak by snad bylo lepší pustit do toho jazýčkového relé proud přes srážecí kondenzátor a Graetzův můstek, vyhlazovací kondenzátor tam ani být nemusí.
Pokud si pamatuju, kdysi běžné jazýčky potřebovaly asi 40 Az buzení. Tak např. pro 1000 z by byl proud 0,04 A, odtud impedance srážecího kondu pod 5750 Ω a z toho kapacita 0,5 µF. Hrubým odhadem.
Odpusť, ale nepochopil jsem smysl tohoto předělaného relé. Detekci průchodu proudu přes těleso stejně nemáš.
Asi jsem se špatně vyjádřil...potřebuju indikovat napětí z SSR na spirále, aby ten kontakt spínal stejně jako bliká doutnavka.
Udělal jsem z relé vlastně elmagnet, který spíná jazýčkový kontakt kdykoli se objeví na vstupu napětí z SSR. Možná by to šlo udělat s nějakým optočlenem...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út srpen 30 2016, 21:13 Předmět:
Martchus:
Môže byť aj takéto riešenie, akurát skontroluj občas, či sa ti cievka relé neprehrieva, hlavne pri dlhšej dobe zapnutia. Predsa len, nie vždy cievka na striedavý prúd, napájaná jednosmerným znáša tento bez prehrievania... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 30 2016, 21:55 Předmět:
martchus napsal(a):
Victronix napsal(a):
Odpusť, ale nepochopil jsem smysl tohoto předělaného relé. Detekci průchodu proudu přes těleso stejně nemáš.
Asi jsem se špatně vyjádřil...potřebuju indikovat napětí z SSR na spirále, aby ten kontakt spínal stejně jako bliká doutnavka.
Udělal jsem z relé vlastně elmagnet, který spíná jazýčkový kontakt kdykoli se objeví na vstupu napětí z SSR. Možná by to šlo udělat s nějakým optočlenem...
Jo, když mi bylo 8, vymyslel jsem 4dobý motor na uhelný prach. Ty jsi vymyslel jazýčkové relé. Škoda...přijít s tím tak před 100 lety... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Takze ty nepotrebujes detekci pruchodu proudu, ale detekci pritomnosti napeti. Tos mel napsat rovnou.
Potřebuju tu jednodušší variantu...v podstatě je jedno jestli budu detekovat proud nebo napětí na spirále, výsledkem musí být sepnutý jazýčkový kontakt.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 30 2016, 22:45 Předmět:
Jestli budete zlobit, tak to vlákno zamknu... I když Hill mě většinou předběhne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: st srpen 31 2016, 2:34 Předmět:
martchus napsal(a):
Zdravím,
potřeboval bych, aby sepnul jazýčkový kontakt průchodem střídavého proudu vodičem při natápění bojleru. Nevím kolik závitů navinout, aby to fungovalo. Díky za rady.
Nejdřív chceš, aby to spínalo tokem proudu do spotřebiče, jak sám v pilotním příspěvku píšeš. Člověk se snaží, aby Ti vyhověl, ale když už řešení spatří světlo světa, najednou otočíš a stačí Ti detekovat napětí (tak mimochodem nezjistíš poruchu na spotřebiči, která zapříčiní jeho nevodivost), navíc ne zrovna šťastným způsobem (když chceš spolehlivost, tak tam nebudu dávat mechanickej kontakt provozovanej v režimu splašená moucha, na nějž není zrovna konstruovanej).
Ještě mi není jasný to prapodivný SSR spínání bojléru frekvencí 10-20Hz - to je jako kvůli regulaci? Nestačil by v tom případě blbej triak? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Nejdřív chceš, aby to spínalo tokem proudu do spotřebiče, jak sám v pilotním příspěvku píšeš. Člověk se snaží, aby Ti vyhověl, ale když už řešení spatří světlo světa, najednou otočíš a stačí Ti detekovat napětí (tak mimochodem nezjistíš poruchu na spotřebiči, která zapříčiní jeho nevodivost), navíc ne zrovna šťastným způsobem (když chceš spolehlivost, tak tam nebudu dávat mechanickej kontakt provozovanej v režimu splašená moucha, na nějž není zrovna konstruovanej).
Ještě mi není jasný to prapodivný SSR spínání bojléru frekvencí 10-20Hz - to je jako kvůli regulaci? Nestačil by v tom případě blbej triak?
Původní záměr byl spínat relé průtokem proudu, ale asi by to bylo složitější, tak stačí spínat i napětím na spirále bez detekce poruchy. Je mi jasný, že verze s relátkem není nejspolehlivější, ale k vyzkoušení to stačí.
Relé SSR, které má na výstupu triak není prapodivné, ale je součástí zařízení na řízení přetoků z FVE, proto to spínání. Výstup SSR spíná bojlery v závislosti na přetocích z FVE. Když je přetok malý, tak spíná třeba jen 3-5x/sec a se zvyšujícím se přetokem se frekvence spínání zvyšuje. Po natopení všech bojlerů a trvajícího přetoku je SSR otevřené naplno a přetoky jdou bez užitku do rozv. sítě. Toto zařízení jsem nedělal, ale pouze zapojil a funguje. Nyní si nechávám dělat ovládání 6ti bojlerů přes PLC a protože na modulu CFox, který spíná bojler, je jeden vstup nevyužitý, tak jsem ho chtěl využít pro signalizaci zapnutého bojleru. Zatím je to ve fázi testování a verze s relátkem funguje a hlavně šlo to udělat z domácích zdrojů a zadarmo.
Další pokus bude s optočlenem, který by měl být elegantnější, pokud bude fungovat, ale musím ho koupit.
Snad jsem to vysvětlil dostatečně podrobně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.