Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zprovoznění klimatizace

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
renda15



Založen: Nov 05, 2005
Příspěvky: 632
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 6:33    Předmět: Zprovoznění klimatizace Citovat

Pořídil jsem si do rekonstruovaného podkroví splitovou klimatizaci Toshiba Suzumi Plus 2,5kW chladícího výkonu. Vše jsem si nainstaloval sám, jak elektro tak hydraulický okruh, vzdálenost je cca 10m. Zprovoznění jsem z důvodu zachování 5ti leté záruky nechal na dodavateli. V instalačním manuálu je celkem pochopitelně popsáno, nejprve se vyvakuuje potrubí (píší 20 minut) a poté se otevřou ventily na vnější jednotce (kde je celý obsah chladiva) a ten se napustí do systému. Jaké bylo moje překvapení když si technici přinesli pouze jakýsi příruční držák se dvěma manometry, a chladivo napustily po ověření těsnosti jakýmsi způsobem bez vakuování. Na můj dotaz proč nevakuují mi na pohled logicky vysvětlili, že hlavním problémem je vlhkost a že vakuují pouze, když je venku vlhko. Trocha vzduchu prý není žádný problém a u chladiva R410 jsou takové tlaky, že toho vzduchu je pod 1% a že to nevadí. Záruku mám 5 let, firma má co jsem koukal celkem tradici, ale stejně to moc nechápu. Nemáte s tím někdo zkušenost ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 7:03    Předmět: Citovat

A jak dělali tu zkoušku těsnosti ? Ta se dělá v rámci toho vakuování.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1937

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 8:12    Předmět: Citovat

Třeba nechal vzduch vytlačit chladivem přes servisní otvor.Už jsem to taky viděl. Já dělám tlakovou zkoušku dusíkem,potom vakuuji a potom teprve plním chladivem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
renda15



Založen: Nov 05, 2005
Příspěvky: 632
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 8:15    Předmět: Citovat

badoch napsal(a):
A jak dělali tu zkoušku těsnosti ? Ta se dělá v rámci toho vakuování.

Tu prováděli tak, že sledovali asi 15 minut stálost tlaku, který vytvořili asi tím médiem tak, že ho napustli do potrubí a opět ventil zavřeli. Pak standardně očuchali zkoušečkou spoje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
renda15



Založen: Nov 05, 2005
Příspěvky: 632
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 8:16    Předmět: Citovat

doktor365 napsal(a):
Třeba nechal vzduch vytlačit chladivem přes servisní otvor.Už jsem to taky viděl. Já dělám tlakovou zkoušku dusíkem,potom vakuuji a potom teprve plním chladivem.

Takhle to nějak popisoval, tím vysvětloval lehké ufouknutí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 8:23    Předmět: Citovat

No budiž, ale pokud by tam byl někde špatný spoj, tak mu unikne medíum. To je divný postup.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1937

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 8:32    Předmět: Citovat

No proto dělám tlakovou zkoušku dusíkem. Každý si to dělá po svém.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 9:45    Předmět: Citovat

Mohl by jsi nám prozradit zkušební tlak ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1937

PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 11:09    Předmět: Citovat

Zkušební přetlak by měl být 1,1 násobek nejvyššího povoleného tlaku. Jinak já tlakuji jak kdy a co vysokotlakou stranu kolem 15 bar. To už je slyšet když to někde utíká Very Happy . V pátek jsem tlakoval celou sestavu na 8. Ale to nebyla klimoška,to bylo chlazení na mléko. Natlakuji a přejdu to pěnícím sprejem a kontroluji tlak na manometrech rozvaděče. Někdo tlakuje na 3. Myslím,že si to dělá každý podle sebe. Mám zkušenosti takové,že při 5 barech mi to neutíkalo a při provozu na vysokotlaké větvi bylo 16 a nepatrný unik se objevil a je to práce navíc.Všechno odsát,znova zavařit....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund