PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 14:00    Předmět: Datový UTP kabel po nízkotlakém plynovém potrubí ?? Citovat

Potřebuji natáhnout počítačový UTP kabel od zásuvky k CNC stroji. Jako nejvýhodnější trasa se nabízí využít nízkotlaké plynové potrubí a na něj stahovacími pásky tento kabel připevnit.

Máte někdo tušení zda toto odporuje nějaké bezpečnostní normě ?

Předpokládám že v počítačovém UTP je malé napěti (do 50V).

Děkuji i za tip která norma toto popisuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 14:32    Předmět: Citovat

Doufám, že to potrubí je už bez plynu...

DODATEK: http://elektrika.cz/data/clanky/horak-5-soubeh-a-krizeni-vedeni , http://www.tzb-info.cz/5170-situace-a-site-technickeho-vybaveni atd...

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 15:46    Předmět: Citovat

Plynař při kontrole trubek ten kabel s největší pravděpodobností ucvakne (spíš asi utrhne) a zahodí, i když (čistě teoreticky) žádné riziko nehrozí.

Můžeš ho vést v chráničce podél, ale napřed bych se zeptal těch plynařů.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9775
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:44    Předmět: Citovat

když vhodně vedle potrubí přivrtneš lištu a tou potáhneš kabel, nemělo by to ničemu vadit ani podle norem. Revizák může prohlížet potrubí dál a sdělovací kabel si bude odpočívat vedle a bude to i estetičtější, než "panduitkama" přibastlený kabel k trubce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
beny66ka



Založen: Sep 12, 2015
Příspěvky: 389
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 6:46    Předmět: Citovat

Díky moc za názory.
Vypadá to tedy opravdu tak, že jediný problém je domluva s revizákem plynu aby mu to tam nevadilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund