Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 17:10 Předmět:
Četl jsem jen název vlákna + problém, bruska se u nás používá jako alternativa slova flexka, 3x230V jsem přehlídnul. Stane se... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 11 2016, 17:19 Předmět:
Ideální je samozřejmě změřit izolační stav. S přiměřenou opatrností a na vlastní riziko jde zkusit ochranný vodič odpojit jestli bude chránič padat. Případně zkusit zvlášť vypínač a motor nebo i přívod.
Naposledy upravil Achab dne čt srpen 11 2016, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 17:22 Předmět:
To mě napadlo taky, ale napadla mě i jiná možnost.
Odpojit ty 3 fáze a jednu po druhé několikrát na chvilku připojit a odpojit přes nějaký spínač při zapojeném PE, druhý "konec" spojit s N. Motor bude hučet, stát, ale nemělo by to vyrazit fíčko, pokud tam nebude problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 11 2016, 17:51 Předmět:
Tak v první řadě to není 3x230V, ale 3x380V(400). Asi bude dobré se spodem podívat jak na tom ten pakeťák je a určitě ho vyčistit aspoň vzduchem a zkontrolovat dráty do něj, může tam být nějaký problém s izolací a při pohybu pakeťák se může něco přiblížit a zhoršit izolace proti kostře. Ty pakeťáky většinou šly opravit. Jestl je tam starý gumový kabel, tak by to mohl být problém v něm přímo v brusce. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 18:11 Předmět:
Jenys napsal(a):
Tak v první řadě to není 3x230V, ale 3x380V(400).
To bude ono. Kdybych zahlédnul 380/400, dojde mě, že je to třífáz. Je to mým způsobem čtení a vnímání při velkém množství informací. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt srpen 11 2016, 19:45 Předmět:
Omluva za blbý popis. Pakeťák jsem vydělal, vyfoukal vzduchem a ty rolny máznul. Šlape to, jen ten problém bude v tom, že nulová poloha není stoprocentní. Když pomalu zabírám, tak jeden kontakt už pruží (odpojuje) a zbylé dva jsou na místě. Prostě to bude fakt vychozený a připojuje se to jak chce. Na opravu nemám patronu a nemám ani čím nahradit, takže vydlabat uchycení a dát nový. Díky všem za pomoc a rady.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 19:50 Předmět:
Ale tohle "opotřebení" fíčko prostě vyhodit nemůže. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 20:24 Předmět:
Napadlo mě - nemáš doma ZAPOJENOU nějakou "lepší" prodlužku s přepěťovou ochranou a filtrem (ne ten hnůj, kde je jen varistor bez filtru) či nějakou bleskojistku ve zdroji? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt srpen 11 2016, 20:58 Předmět:
Nemám a hlavně všechny ostatní stroje, CO², Míchačka, Cirkulárka, funguje naprosto v pohodě a nikdy s tím nebyl žádný problém. Jen tento začarovaný stroj. Místo trápení mám chuť se ho zbavit a pořídit něco novějšího.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 21:13 Předmět:
Jediná moje zkušenost, která by to vysvětlila je taková, že ten kontakt natáhne oblouk a přitom vybaví nějakou přepěťovku někde o kus dál.
Kdyby to fíčko bylo schizofrenní, tak padá pořád.
A tím jsem se dostal k tomu, co nemáš, a to je megmet či podobnej přístroj.
Není to mokrý od vody? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt srpen 11 2016, 23:34 Předmět:
Bylo to chvíli ve sklepě, než jsem našel vhodné umístění. Díky za kopanec, zkusím vypůjčit ten Megmet a proklepnout. Proražené by to být nemělo,budou tam jen svody, co?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 12 2016, 5:39 Předmět:
Zkus ještě, jestli někde nereagují přepěťovky (nebo něco podobného) - poshazuj v celé chalupě jističe kromě jističe na 3f zásuvku (popřípadě vytahej všechny spotřebiče ze zásuvek) a chvíli zapínej brusku.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.