Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

SSR nesepne na stejné fázi s ovládáním...

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Nero



Založen: Feb 06, 2016
Příspěvky: 62

PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 20:06    Předmět: SSR nesepne na stejné fázi s ovládáním... Citovat

Mám tři samostatné SSR, zapojené na tři fáze, ovládané 24V DC a za nima zapojené triaky.

Jedno SSR odmítá sepnout (i když kontrol dioda se rozsvítí). Pokud se za SSR úplně vypojil triak, SSR spínalo bez probléma.
Vyzkoušel jsem bez úspěchů vše možné i nemožné, až jsem nakonec zjistil, že SSR je na přívodu napojné na stejnou fázi jako ovládací trafo a vyzkoušel přepojit SSR na sousední fázi a začalo krásně spínat, zato přestalo samozřejmě spínat sousední SSR, nyní napojené na stejnou fázi s trafem.
Jak co nejednodušeji vyřešit tento problém, který netuším proč vznikl?? Triak vydává takové rušení i zpětně po fázi...

A provozovat dvě SSR na jednu fázi opravdu nechci, přetížilo by to sít.

Děkuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 20:57    Předmět: Citovat

Bez schémy zapojenia ti ťažko poradiť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nero



Založen: Feb 06, 2016
Příspěvky: 62

PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 8:29    Předmět: Citovat

Posílám schéma.


skenovat0001.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  skenovat0001.jpg
 Velikost:  77.23 kB
 Staženo:  241 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nero



Založen: Feb 06, 2016
Příspěvky: 62

PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 8:35    Předmět: Citovat

SSR AR je relé aurduino 12DC/24DC (PID by neutáhl přímo 3 SSR)
Při sepnutí zkratovací spínače Z1-3 a tím vyřazení triaku pro průtok proudu, ani v tomto případě nesepne hlavní SSR1. (i když kontol dioda na SSR svítí)
SSR1 sepnulo jen při úplném fyzickém odpojení triaku nebo přepojení na sousední fázi L2.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12517

PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 9:06    Předmět: Citovat

Napětí 24V= musí být vyhlazené, nejen usměrněné. A je to takový problém zakreslit usměrňovač do schematu? Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Nero



Založen: Feb 06, 2016
Příspěvky: 62

PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 9:25    Předmět: Citovat

Usměrnovač - můstek je přímo součástí profi trafa Legrand na DIN lištu.
Takže by celý problém mohlo způsobovat ovládací DC 24V??
Ale že tedy kontrol dioda na SSR1 svítí, jakoby ovládací okruh s foto diodou v SSR1 byl funkční...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12517

PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 9:33    Předmět: Citovat

Tak jsi měl použít schematickou značku pro zdroj a ne pro transformátor.
A že LED dioda svítí v obvodu ss pulsujícího proudu? To je objev?
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bum



Založen: Sep 04, 2011
Příspěvky: 247

PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 11:18    Předmět: Citovat

Stejné ovládání pomocí SSR na spínání topených spirál jsem kdysi dělal s PIC který spínal tranzistor a ten poté 24V do vstupů SSR. SSR jsem použil co je fotografii ten má již triak v sobě. Napájení topných spirál je 230VAC na přívodech L1, L2, L3 jsou osazeny odrušovací filtry.
Jaký typ SSR jsi použil?, můžeš nakreslit pouze to ovládání triaku tím SSR?.



P7060005.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  P7060005.JPG
 Velikost:  76.43 kB
 Staženo:  129 krát


_________________
www.mojeelektronika.mzf.cz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 16:16    Předmět: Citovat

Nechápu tu cívku s nápisem Triak ve schématku.
Pokud máš SSR se spínáním v 0V a díky nevyhlazení ovládacího napětí toto napětí také ve stejný okamžik spadne na 0V tak je jasné že SSR nikdy nesepne i když na něm LEDka svítí. Ta LEDka signalizuje že je přítomno ovládací napětí, ale v okamžiku kdy se SSR chystá sepnout tak ovládací napětí na okamžik spadne na 0V, ale to bliknutí na LEDce očima neuvidíš a také bude zřejmě fitrované napájecím obvodem LED v SSR.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nero



Založen: Feb 06, 2016
Příspěvky: 62

PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 21:52    Předmět: Citovat

Ta cívka s nápisem triak, tj. jednoduché...spěchal jsem s tím nakreslením, až tak, že jsem ten první triak zapoměl nakreslit a uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy jsem právě kreslis tu cívku, která původně měla značit spirálu top. tělesa... Very Happy

Zkoušel jsem ted paralelně na výstup zdroje 24DC/1A zapojit kondík 100uF/35V , ale napětí poté vyskočilo na 42V ... asi to bude chtít vybrakovat někde nějakou vhodnou tlumivku a zapojit ??
(SSR1 zapojením kondíku seplo a funguje)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 5:17    Předmět: Citovat

Stabilizátor 7824 s malým chladičom, aby to uchladilo stratu cca 1...3W. Záleží od typu tých "zatĺkaných" SSR.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 19:04    Předmět: Citovat

Nezapojují se vstupy-ledky do serie?
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nero



Založen: Feb 06, 2016
Příspěvky: 62

PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 20:21    Předmět: Citovat

Do série by vstupy SSR asi velmi těžko fungovaly...
navíc mám ještě jednotlivé vstupy SSR ovládaná samostatně spínači, což není v nákresu zakresleno Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 19:25    Předmět: Citovat

Vstup-INPUT LED v optočlenu. Tak jsme to dělali. Limitem bývá proud ledky, takže do serie.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.