zdroj 250V-výpočet
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6086
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:17    Předmět: Citovat

Spojíš primár se sekudárem s orientací vinutí tak, aby se napětí sčítala.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
matmafek



Založen: Jul 22, 2015
Příspěvky: 177
Bydliště: Přerov

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:21    Předmět: Citovat

Danhard: Díky už chápu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6086
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:49    Předmět: Citovat

Příklad:
Když vezmeš tato dvě trafa
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-541-1131-2x12-p610-822
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-541-1130-2x9-p610-821
a spojíš sekundár budícího trafa 2x12V s 2x9V druhého trafa, tak na výstupu bude cca 300V naprázdno a 200V při zatížení 80mA. K tomu můžeš ještě přičíst to "vnitřní" napětí 24V při zatížení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:33    Předmět: Citovat

Účelem zdroje v odkazu na OK1IKE je hlavně ochranné oddělení - tyto požadavky ve smyslu ČSN EN 61558 nemusí každý transformátor splňovat. Při použití autotransformátoru jako Tr2 jsou požadavky na ochranné oddělení zcela dané provedením Tr1.

Co se týká výkonu tak je potřeba počítat s tím že první trafo Tr1 přenáší navíc i ztrátový výkon Tr2. Při požadovaných 200V/100mA na výstupu tj 20VA ještě navíc například 20% nejlíp s přiměřenou rezervou. Trafa 16VA v odkazu na těch 100mA nebudou stačit.

To PavelFF: proudy jsem doplnil bez měření podle výpočtu ale hodnoty by měly být v toleranci použitých odporů 1%.

edit: oprava chyby - záměna Tr1/2


Naposledy upravil Achab dne so duben 09 2016, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
matmafek



Založen: Jul 22, 2015
Příspěvky: 177
Bydliště: Přerov

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:05    Předmět: Citovat

Takže jako autotrafo má být zapojeno Tr1? Ne Tr2. Teď v tom mám zmatek. Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:24    Předmět: Citovat

Chyba v označení - opraveno. Pokud se použije autotrafo tak samozřejmě Tr2, myslel jsem to hlavně ve smyslu toho ochranného oddělení.

Naposledy upravil Achab dne so duben 09 2016, 17:12, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6086
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:52    Předmět: Citovat

Když jsou obě trafa stejné, tj. s dvojkovým oddelením, tak je to snad jedno, když není to vnitřní napětí jinam galvanicky spojeno, ne ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:09    Předmět: Citovat

Pokud to má sloužit jako ochranné oddělení tak aspoň jeden z transformátorů musí požadavky ochr. oddělení splňovat. Pouhé galvanické oddělení vinutí ještě neznamená že trafo vyhovuje ČSN EN 61558. Někteří výrobci zvlášť u některých podobných malých traf přímo uvádí že požadavky této normy nesplňují.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6086
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:17    Předmět: Citovat

Autor chce zdroj s vlastnostmi oddělení těch traf, o nějakém vylepšování stupně oddělení tímto zapojením od něj nebyl žádný požadavek.
Kde to výrobce uvádí na tom trafu, že to normu nesplňuje ? To je ta značka HAHN ? Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:37    Předmět: Citovat

Tohle trafo třídy II by požadavky mělo splňovat. Ale například PS-electronic u některých provedení traf do 18VA uvádí že vyhovují ČSN pouze do 150V. Čili je možné je použít pouze jako funkční, nikoliv jako ochranné oddělovací.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6086
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:41    Předmět: Citovat

Jako funkční, ale jen za předpokladu, že výstupní dráty ze zařízení a kostra bude spojená s PE !

PS-electronic:
"Transformátory jsou vyrobeny dle ČSN EN 61558, IEC742, VDE0551 a zák. č. 22/97 a technických požadavcích na výrobky a opatřena značkou CE."

http://www.pselectronic.cz/s381-12-18va.html

Kde to tam píšou ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 18:06    Předmět: Citovat

Je to v přehledu nabídky *pdf v tabulce "EI, EE" - označení vykřičníkem, vysvětlivky dole.

Jinak obvod chráněný ochranným oddělením z principu funkce nesmí být žádným pólem spojen PE, N nebo jinými obvody. Pokud jde pouze o zdroj funkčního napětí tak není třeba se s tím zabývat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6086
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:23    Předmět: Citovat

Jsou to transformátory na zakázku.
Nemyslíš, že blbost je na straně zákazníka, kdyby si to chtěl objednat jako zákaznický oddělovací transformátor a nespecifikoval to by provedení v objednávce ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:54    Předmět: Citovat

Je to jenom upozornění pro zákazníka že transformátor daného provedení lze vyrobit při splnění požadavků příslušné ČSN pouze do 150V.
V podstatě jsem chtěl jenom upozornit že pokud by šlo o spolehlivé ochranné oddělení tak nemusí vyhovět každé staré trafo ze šuplíku, demontáží, od pochybných firem apod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6086
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:16    Předmět: Citovat

To nevyhovuje ani každej druhej novej adapter do zásuvky Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund