PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 20:07    Předmět: odrušenie dig. vstupov PLC Citovat

Zdravím,
prosím vás, nevie mi niekto poradiť,mám problém s rušením dig.vstupov PLC, naindukuje sa mi do výstupu od ind. snímača napätie zopne relé a dostanem falošný impulz do plc a stroj havaruje.Neexistuje nejaký orušovací prevodník na odfiltrovanie týchto zákmitov.Meral som to pamäťovým osciloskopom, nameral som zákmity až 14V,pri napájacom napätí 24V.
Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 23:03    Předmět: Citovat

Nie su pouzite tienene kable, zle zemnenie, nedodrzany subeh signalovych a napajacich vedeni. Ries priciny nie nasledky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 7:42    Předmět: Citovat

Jake mas zapojeni toho vstupu? Dej tam odpor takovy, aby snimac spinal proud nekde kolem 2/3 katalogovych hodnot a pridej pomaly optoclen typu PC817. Muzes taky SW odfiltrovat kratsi pulzy, ale tak se ti zase prodlouzi reakcni doba.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 11:04    Předmět: Citovat

V prvním kroku bych doporučoval to, co moji předchůdci. tj. použití stíněných kabelů a správné vedení signálů a správné zemění. Pokud to není zrovna elektrárna nebo nějaká 1/2 MW pec, tak už toto opatření ve většině případech pomůže. Nevím o jakém PLC se bavíme, u některých PLC je možno nastavit filtr na dig. vstupech. Jestli tedy nesleduješ příliš rychlé děje, můžeš prodloužit časovou konstantu. No a úplně poslední věc je, řešit to na úrovní aplikačního SW pro PLC.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jonapo



Založen: Jul 02, 2005
Příspěvky: 184
Bydliště: slovensko

PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 14:22    Předmět: Citovat

PLC je Simatic rady 300, procesor 314,celý problém vidím v tom ,že je to žeriav a signály vedú cez ploché kabely pohyblivé na kabelových vozíkoch netienené,aj keď silové kabely k motorom tienené sú.
Indikovanie rušivého signálu vidím aj v malom šerení na ledkách oddelovacích relé, ktoré spínajú indukčné spínače.Dával som tam aj odpory tuším 1k, to nepomohlo len sčasti, inak skúsim odpor nastaviť na 2/3 spín prúdu snímača, ďakujem za tento poznatok. Čo sa týka sofwerového riešenia, firma ktorá nám to programovala, je to firma dobrá, využila všetky možnosti, odkázala ma na harwerové riešenie.
Ja som chcel vedieť, či niektorý výrobca ind.snímačov nevyrába filtre proti takýmto rušeniam, ktoré by sa dali pre PLC. Niečo také som našiel, robí to PHENIX-Contact, musím to objednať, volal som , dodacia doba je dva týždňe,keď to aplikujem dám vedieť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 15:21    Předmět: Citovat

No jestli jsi tam měl dobré techniky na Simatic, tak předpokládám udělali na straně Simaticu vše, co mohli. Další HW řešení, které mě napadá je přivést signály do PLC na úrovni 230VAC. To by znamenalo buď použít čidla s výstupem 230VAC nebo za indukční čidlo umístit relé s kontakty na 230VAC, přivést signál 230VAC přímo na vstupy PLC (bylo by nutno vyměnit karty DI 24VDC za karty DI 230VAC) nebo do rozvaděče opět umístnit převodní relé s kontaktem 24VDC. Je to komplikované ale v silně zarušených prostředích účinné.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jonapo



Založen: Jul 02, 2005
Příspěvky: 184
Bydliště: slovensko

PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 18:12    Předmět: Citovat

Ďakujem Jirka za názory a nápady,tie oddelovacie relé na 24 V DC tam mám, no to by som neveril,že to naindukované napätie dokáže zopnúť cievku relé, to nejak nemôžem stroviť.

Ďakujem, Jonapo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 19:54    Předmět: Citovat

Abych si udělal přesnější názor, potřeboval bych vidět celou elektroinstalaci. Také se mě nechce věřit, že by naindukované napětí seplo relé. Tedy pokud relé potřebuje na sepnutí alespoň nějakých 50 mA. Spíš si myslím, že vlivem nějakého rušení sepne výstup indukčního čidla. Ale to jsou pouze úvahy člověka, který zná asi tak procento z celého problému.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12521

PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 20:06    Předmět: Citovat

Jonapo napsal(a):
...no to by som neveril,že to naindukované napätie dokáže zopnúť cievku relé, to nejak nemôžem stroviť..

Pochybuji silně, že relé spíná naindukované napětí. Rušivé napětí se indukuje do vstupů PLC, program ho vyhodnotí a sepne výstup s tím relé, ne?
V tom případě by (kromě odrušovacích opatření) stálo za to podívat se na program PLC a rušivé signály "odfiltrovat" softwarově, např. přidáním nějakých dalších podmínek pro sepnutí zmíněného relé (např. více PLC-cyklů atd). Vím to ze zkušenosti se starým Simatic S-5 v zarušeném prostředí, kdy při každém sepnutí stykačů problikávaly téměř všechny vstupní LEDky, ale k žádným kolizím to nevedlo. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
belkvl



Založen: Nov 01, 2007
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 21:12    Předmět: Citovat

ci udelat filtraci v programu pro ten vstup proti zakmitum. Jedno RS a dva casovace Twisted Evil
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund