PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:05    Předmět: 2 bojlery v sérii? Citovat

Ahoj, řeším toto:

20l bojler v kadeřnictví nestíhá. Byl vyměňen za 10l.

Je málo místa nebo víc místa ale dlouhé vedení (10m)
Pro celé kadeřnictví je jedna fáze asi 40A a teoreticky na dvou kabelech z jističe.

U mycích boxů je místo na 2x 20l ne na 40l kežák.

Máte nějaký nápad?

Napadla mě série 2 bojlerů. Co když sepnou oba? 4kW na 1.5kabel už bude moc?

Díky za každý nápad.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4016
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:09    Předmět: Citovat

V serii poloviční napětí a proud. Výkon tedy 25% Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PLV



Založen: Oct 21, 2007
Příspěvky: 400
Bydliště: Litovel

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:12    Předmět: Citovat

Fundix měl zřejmě na mysli, zapojit bojlery do série potrubím a ne elektricky. Smile
_________________
Netřep se mnou!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4038

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:14    Předmět: Citovat

Když si představím průtok vody, tak má sériové řazení logiku. Paralelní je jako řadit paralelně nestejné sekundáry trafa.
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).


Naposledy upravil serviceman dne út únor 02 2016, 19:22, celkově upraveno 3 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7411

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:14    Předmět: Citovat

No, nevím. V kotelně se bojlery standardně zapojují paralelně. Stačí se kouknout do nějaké větší sídlištní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fundix



Založen: Jun 12, 2011
Příspěvky: 18

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:41    Předmět: Citovat

Ano myslel jsem potrubí Smile ale neřeší to 4kW příkon když pojedou oba. (Coz občas nastane)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fundix



Založen: Jun 12, 2011
Příspěvky: 18

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:47    Předmět: Citovat

Dojde jim voda cca 2x v tydnu jednou za den. A už tam mají termostatický regulátor, který max teplotu za bojlerem mísí se studenou aby kadeřnice se jednal neopařily a jednak aby nelily max teplotu do kanalu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dreamer



Založen: Oct 22, 2014
Příspěvky: 384

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:54    Předmět: Citovat

A co dát do toho prvního bojleru (ten do kterého poteče na vstupu studená voda) slabší těleso?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fundix



Založen: Jun 12, 2011
Příspěvky: 18

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:56    Předmět: Citovat

Zajímavý nápad. Dát tam místo 2kW tak 1kW a to byl kabel mohl dát a nebo tam mohu dotáhnout druhý kabel na kterém je cca 200W a mikrovlnka.

dreamer napsal(a):
A co dát do toho prvního bojleru (ten do kterého poteče na vstupu studená voda) slabší těleso?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18672
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:06    Předmět: Citovat

Pokud jsou to tlakové boilery není seriové vodní zapojení žádný problém . A právě naopak , kdyby jsi chtěl dávat jinou Wattáž , tak ten "studenější"-první musí mít větší - je první a stále studený . 1,5ka na 2kW také jde . 4kW budou proti normě , ale ve skutečnosti to snesou také , ale zvaž protipředpisovost . Vrchní montáž jednoho kabelu také není žádná trága . Pokud máš 40A , tak to je snad 8,6kW .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladimir



Založen: Mar 20, 2004
Příspěvky: 379

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:13    Předmět: Citovat

Nevím jak to máš s přívodem elektřiny, píšeš to dost zmatečně, ale číhni se na toto: http://www.delimano.cz/elektrospotrebice/baterie_s_elektrickym_ohrevem_vody_instant.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
fundix



Založen: Jun 12, 2011
Příspěvky: 18

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:51    Předmět: Citovat

Nakonec kluci z Cezu chteli jen jednu fázi. Takže do kadeřnictví je jeden jistič 40A z něj to jde do skříňky s jističi a z nich to jde do různých místností.

Kde je bojler tedy vede jeden kabel, tuším 1,5.

Narazil jsem ještě na triakový regulátor. Mohlo by to být řešení omezit tím vykon a hodit na to oba bojlery? Tj když pojedou oba budou mít stejně dohromady např 2kW?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fundix



Založen: Jun 12, 2011
Příspěvky: 18

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:54    Předmět: Citovat

Jestli si to dobre pamatuji tak ten prutokac cim vetsi teplota tim mensi prutok vody a jsou tam dva mycí boxy. Občas myjí v obou a tím občas dojde teplá v 20l na 79stupnu.

vladimir napsal(a):
Nevím jak to máš s přívodem elektřiny, píšeš to dost zmatečně, ale číhni se na toto: http://www.delimano.cz/elektrospotrebice/baterie_s_elektrickym_ohrevem_vody_instant.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladimir



Založen: Mar 20, 2004
Příspěvky: 379

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 23:18    Předmět: Citovat

Taky vidím, že 1,5l / min při 40°C je při splachování vlasů nevytrhne. Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
fundix



Založen: Jun 12, 2011
Příspěvky: 18

PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 23:38    Předmět: Citovat

Co bojlery seriove trubky, paralelně proud a tenhle regulátor ?

Je to nějaké normální řešení nebo mam spíš hodit bojler 40-50l do jiné místnosti a neřešit delší odpouštění?
Trubky jsou klasicky izolované.

http://arduino-shop.cz/ostatni-elektronika/1117-regulator-otacek-elektrickeho-motoru-4000w-230v.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund