Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Občas vypadává FI 30mA

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 16:26    Předmět: Občas vypadává FI 30mA Citovat

Děkuji za přijetí do tohoto fóra. Potřeboval bych poradit ohledně mé elektroinstalace v dílničce.

Instalace je v síti TN-S.Stará cca 3 roky.

Mám v ní rozvaděč,kde jsou jističe pro světelný okruh a zásuvky.
Posledních 14 dní se děje to,že když zapnu cokoliv do zásuvek ,tak vypadne FI (máme na celém domě jen jedno 30mA).Dělá to i když zapnu spotřebič třídy II do zásuvky.což mě právě mate,proč vyhodí i když zapojuji spotřebič třídy 2.

Z ničeho nic to začalo dělat.Přivrtával jsem na zeď router na internet,ale tam kde je by kabely vést neměly.Ale přece když bych provrtal kabel,tak by muselo FI padat i když není připojen u mne žádný spotřebič ne ?

Světelný okruh funguje bez jakýchkoliv problémů.

Nevím jakou nejlepší cestou na to jít,abych přišel na samotnou závadu Rolling Eyes

napadlo mne rozpojovat jednotlivé zás.okruhy a tímto způsobem se dostat k vadnému obvodu.

Anebo měřit odběr na ochranném vodiči ,který obvod dosáhne hodnoty 30mA....

Nebo odpor vedení mezi jednotl.vodiči a tím se dostat k vadnému obvodu.

Ovšem to je problém,že takovým zkoušením vyhazuji elektriku na celém baráku.Čekat, až budu doma sám,to je na dlouho.

Zatím jedu bez připojeného ochranného vodiče a to je průser.

Vyhlášku 50 mám,ale nenapadá mě žádný šikovný nápad. Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 17:17    Předmět: Citovat

Zkusil bych nejprve zjistit který okruh to dělá,případně odzkoušet samotný Fičko
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 17:25    Předmět: Citovat

Patrně někde zkratuje N a PE vodič. A chránič vypne až při zatížení kdy se část proudu rozdělí do obou vodičů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 17:34    Předmět: Citovat

Mohl by to dělat i částečný svod mezi N a ochranným vodičem který samostatně nezpůsobí vypnutí chrániče. Po zapojení spotřebiče se objeví určitý úbytek napětí na odporu N který zvýší poruchový proud a dojde k vypnutí. Někdy to způsobuje svod na zavlhlých bakelitových svorkovnicích - svodová cesta ani nemusí být na první pohled vidět.

Nejlíp použít nějaký megmet a měřit izolační stav při odpojeném N i ochranném vodiči v přívodu měřeného obvodu aby zkoušením chránič nepadal. Je vhodné změřit obvod jako celek na přívodu při odpojených spotřebičích ze zásuvek a odsud případně dále postupně odpojovat N až po nalezení závady. Pokud megmet není k dispozici tak metodou pokus-omyl za provozu se zřejmě tomu vypínání nedá zabránit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15531
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 18:21    Předmět: Citovat

jasmin napsal(a):
Z ničeho nic to začalo dělat.Přivrtával jsem na zeď router na internet,ale tam kde je by kabely vést neměly.Ale přece když bych provrtal kabel,tak by muselo FI padat i když není připojen u mne žádný spotřebič ne ?

Běž na to logicky. Pokud to předtím nedělalo, tak prostě vyšroubuj ty šrouby pro to uchycení routeru. Hlavně mechanicky odpoj router od těchto šroubů. Jestli to bude dělat i potom (s připojeným ochranným vodičem), tak to bude v něčem jiném. Potom bys musel odpojovat jednotlivé větve, abys zjistil, v které ten problém je.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Peterseal



Založen: Nov 24, 2006
Příspěvky: 1988
Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves

PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 18:27    Předmět: Citovat

Obcas ked elektriku robi nejaky "odbornik" tak niekde spoji PE a N vodic, potom to robi to, co popisujes. Pri zapnuti sa prud rozdeli kvoli prechodovym odporom medzi PE a N vodic a FI zareaguje. Ono ten rezidual na kotory reaguje nie je velky, nbiektore FI 30mA reaguju uz od 15mA.
Cize skontroluj si zapojenie PE a N, a tiez dobre prezri vsetky spoje a odstran pripadne chyby v spojoch a kontaktoch.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 22:49    Předmět: Citovat

Jak napsal Achab - změřit izolační stav.
Při vypnutém chrániči "nesmí" být za chráničem spojen vodič N s vodičem PE nebo potenciálem země. Ale je třeba to měřit větším napětím, multimetr stačit nebude.
Revizní technici mají měřicí přístroje, kterými je možné kromě měření izolačních stavů také ověřit parametry proudového chrániče. I když to není často, stane se, že začne padat až příliš "ochotně". Pak také mnoho revizáckých měřáků má "kleště" pro měření malých proudů, když se klapnou na všechny pracovní vodiče, měří rozdíl a to je přesně to, na co chránič reaguje.
Ono u centrálního chrániče nemůžeme vyloučit ani to, že tam teče "v klidu" nějaký rozdílový proud a některé chrániče jsou pak citlivé i na zapnutí nějakých spotřebičů.
Chránič musí vypadnout při jmenovitém proudu a může vypadnout už při 50%
Takže když se odpojí vývody z chrániče a připojí se odpor 7,5kiloOhmu mezi L před chráničem a N za chráničem, měl by chránič vypadnout.
S odporem 16 - 18kiloOhmů by už vypínat neměl.
Prakticky stejně funguje testování tlačítkem, zkušební proud zpravidla bývá někde mezi 2 - 3 násobkem jmenovitého proudu

Ale to je pokus který doporučuji jen lidem, kteří dobře vědí co dělají a jak je napětí 230V nebezpečné!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 11:09    Předmět: Citovat

Moc děkuji za cenné rady. postupně jsem odpojoval a zkoušel měřit izolační stav a přišel na to..Z mé dílny (venkem) jde v zemi kabel do dalších hospodářských místností.A ten má někde svod (alespoň dle PU371).
Po jeho odpojení a zapojení zátěže do zásuvek již FI nepadá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 11:20    Předmět: Citovat

Svod nemusí být v kabelu ale třeba někde v těch dalších místnostech. Najdeš to podobným postupem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fredis



Založen: Nov 17, 2004
Příspěvky: 5168
Bydliště: Třebíčsko

PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:31    Předmět: Citovat

To by každopádně chtělo udělat, než ten kabel začne vykopávat Wink Laughing . Podle mého to v kabelu nebude. Možná že se to dozvíme, kde byl pes zakopán.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 22:44    Předmět: Citovat

samozřejmě,že půjdu dál Smile ...teď jsem ten kabel odpojil,abych mohl u sebe v dílně fungovat.Až bude víc času,tak pojedu dál.Ty ostatní hospodářské stavení nikdo nevyužívá,takže tam zatím nikomu nevadí,že tam nejde elektrika.Ale o víkendu se snad najde čas.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bardot13



Založen: Jul 01, 2007
Příspěvky: 153

PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 17:29    Předmět: Citovat

Nemáš v těch hospodářských budovách například ohřívač vody-bojler. Jeho topné těleso může mít svod na kostru . Pak spadne fíčko. Jinak mohla někde zatéct voda do elektroinstalace a nebo vlhkost , která se v letním období neprojevila. Měřením závadu odhalíš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.