PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 21:52    Předmět: O demenci a invenci při elektroinstalacích (přejmenováno) Citovat

Pro ty z vás které by snad naneštěstí potkalo to,že se ocitne bez práce (ne že bych to někomu přál) upozorňuji abyste se téhle firmě (jméno firmy odstraněno, ať nemáš průseur, jestli ovšem na tebe to trestní oznámení už nepodali) vyhnuli obloukem, alespoň teď a v nejbližší době. Tolik nevraživosti mezi kolegy jsem opravdu za asi 11 let praxe nezažil ještě nikde.
Poslední 2 dny dělám elektroinstalaci v přístavbě nové haly v (jméno firmy odstraněno, ať nemáš průseur, jestli ovšem na tebe to trestní oznámení už nepodali) (kancelářské prostory) a při prohlížení plánů jsem přehlídl, že světelné okruhy mají býti tahané 3Cx2,5 (přestože tam je uvedený příkon max. 2kW)
a takto jsem vytahal asi 300m cyky 3Cx1,5. Na konci dne jsem si ale všiml onoho uvedeného průřezu a to už mě všichni ostatní kolegové tahali domu, jsem tam v partě z pěti lidí jediný řidič. Další den jsem samozřejmně měl průpovídky k onomu zbytečnému průřezu s parťákem který není vůbec elektrikář a dělá v této firmě. A takových to lidí je tam povícero, vodoinstalatér (hulič), kuchař (hulič) a jeden zámečník ale ten je aspoň v pohodě. Po oné menší diskuzi s parťákem o tom průřezu, jsem přiznávám dával najevo menší nasranost vzledem k tomu co je to za blbost a on "práskač" neváhal hned volat zaměstavateli, přesto že jsem mektal jen mezi kolegy v buňce. Nicméně je jasné, že co je psáno to je dáno, průřez byl poté probrán se stavbyvedoucím a já jsem začal předělávat to, co jsem nechtěně podělal. Přesto onen parťák si neodpustil své kecy, že jsem obrazek_cenzura, že dělám rozhodnutí sám za sebe, že jsem rozstříhal 300m kabelu který byl určen na osvětlení výrobní haly, což jsem též nevěděl a nikdo mi to neřekl. OT: hihi osvětlení velké haly a tam jim 3x1,5 najednou nesmrdí, ale vem to čert.
Jen jsem chtěl napsat co je to tam za ksindl a potřeboval se vykecat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7949
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 22:01    Předmět: Citovat

Firmu neznám ale když máš v projektu 2.5 tak máš tahat 2.5. Na co si stěžuješ? Sám přiznáváš, že jsi to přehlédl. To buď rád, že ti nedají těch 300m 1.5 k úhradě.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pdp7



Založen: Sep 15, 2014
Příspěvky: 215

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 22:15    Předmět: Citovat

Já si nestěžuju na to jaký kabel tam chtějí, ale na to jak se ty lidi tam k sobě chovaj. Ony nadávky od něj na mojí osobu byly k čemu? A to se netýká jen tohohle případu s blbým kabelem ale celkově, tohle byl jen takový výkřik.
Vím prd jestli mi dá 300m kabelu k úhradě a když srát mě to nebude já nejsem na peníze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3302

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 22:21    Předmět: Citovat

To bude asi starsi pribeh, kdyz si to tahal CYKY "C" a ne "J". Smile
Ne ted vazne. Parta a pohoda na pracovisti je dobra vec. Pokud si vzajemne "sednou" lidi a povahy - je to jen ku prospechu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pdp7



Založen: Sep 15, 2014
Příspěvky: 215

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 22:33    Předmět: Citovat

Jj, to nové značení kabelů je taky dobrá haluz. Staré značení bylo jasné a logické. Nové dělal jakýsi blb: jiná písmena, a dokonce kabel 2D se dnes označuje jako O přetože tam je modrý drát. Jaký to má smysl nevím, asi to vymyslel nějaký kuchař Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3302

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 22:38    Předmět: Citovat

Spis skladatel nebo dirigent, kdyz je to HARMONIZOVANE Smile

A je to ne o modrym, ale o zlutozelenym.
J - Je tam,
O - O Boze,neni tam Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7949
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 8:12    Předmět: Citovat

Co se týká vztahů v kolektivu jsou asi důležitější něž výše platu. I když to spolu někdy souvisí. V takovým kolektivu bych asi nevydržel. Máš pravdu, předsedo. Ale když je v projektu uvedeno, že to má být taháno mokrým provázkem, tak to udělám i kdybych věděl, že to je 3,14čovina. Odpovědnost nese projektant.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 8:35    Předmět: Citovat

Ano, je vidět, že někomu chybí 2 roky vojny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19560
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 9:06    Předmět: Citovat

Upřesnil bych: KDEKOMU chybí.

>>pdp7: tys udělal v tomto případě chybu jako první. Projektant něco navrhl, investor odsouhlasil, orgán IP ani hasiči v tom neshledali nic proti ničemu, projektová dokumentace tedy byla platná. Měl ses obrátit na projektanta s dotazem, zda jen někde nedošlo k chybě. Buď by projektant potvrdil, že je to tak správně, nebo by udělal drobnou změnu projektu.
Třeba to totiž skutečně chyba nebyla, těch důvodů, proč zvýšit průřez vodičů, může být přece víc, ať už se jedná o úbytky napětí na té délce, impedanci vypínací smyčky (chránič nechránič), místa s vyšší okolní teplotou, špatný odvod tepla z kabelu a hořlavé prachy v okolí, atd...
Druhá část problému tkví v tom, že ti to dali nějak najevo - a my jsme u toho nebyli, těžko tedy posoudit, jak moc ty projevy odpovídaly závažnosti situace.

Pravda je, že mnoho soukromých firem u nás přežilo příliš volnou ruku trhu právě proto, že tam nějak sama od sebe držela parta pohromadě, i když mzdy byly dost pod celorepublikovým průměrem.
Asi nejhorší vztahy jsou tam, kde si hrají na syntetický teambuilding a myslí si, že tím vypěstují v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou, případně jsou pro ně zaměstnanci jen lehce nahraditelné kusy. Nic pozitivního tím nevypěstují, jen učí zaměstnance lhát a hrát si na loyalitu k šéfům, aby nepřišli o práci. Tyto firmy vznikly primárně za účelem obohacení otců zakladatelů, rozvoj firmy většinou spočívá v tom, že až se jí budou zdát zaměstnanci příliš nákladní, přesune se tam, kde jsou levnější, protože náklady na novou fabriku na zelené louce, třeba vybavenou technikou z jiné fabriky, jim ti levnější otroci rychle vydělají zpět a ještě se před směnou budou zúčastňovat povinných rozcviček a tvářit se, že z nich mají radost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 9:40    Předmět: Citovat

Tady šlo jenom o větší průřez takže mimo vyšší cenu nic závažného pokud by to byla chyba. Ale když se mi v projektu něco nezdá tak je správné na to upozornit a nechat si potvrdit že to má důvod. Taky se může stát že projektant udělá vážnější chybu (třeba i z důvodu nedostatečných informací v zadání) a pak tě zdrbou že u práce nepřemýšlíš když sis nevšiml evidentního nesmyslu. Obvykle to pak musíš stejně sám předělat a zbytečnou práci asi nikdo rád nedělá i když je placená...

Jinak při činnosti dodavatelským způsobem by aspoň ten parťák měl mít §8 vyhl. 50 pokud má pod sebou pracovníky bez elektro kvalifikace. Někdy se to praktikuje tak že paragrafem 8 to kryje šéf firmy ale v tom případě by pracovníci měli mít aspoň §6.
Nekvalifikovaní ovšem nesmí vykonávat samostatnou činnost a pracovat pod napětím což je v praxi často nutné. Navíc řemeslné provedení práce od firem které zaměstnávají kdekoho třebaže i s kvalifikovaným dohledem většinou nestojí za nic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 609

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 14:08    Předmět: Citovat

3x2,5 teď dávají projektanti u nouzových a evakuačních světelných okruhů v krámech typu PENNY-projekt 9/2015.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:12    Předmět: Citovat

Ve zkratce, projektant je tam od toho, aby to naprojektoval. Někdo to nacenil a někdo potom odsouhlasil. Jestli projektant už dopředu dával "lepší" kabel kvůli nějaké vizi, to nemusí řadového elektrikáře vůbec zajímat - nemá na to ani základní kvalifikaci.
Pokud někdo z jakéhokoliv důvodu dal místo průřezu 2,5 ten "podle něho vhodnější" průřez 1,5 , tak hrubě porušil technologický postup. Což znamená podle zákona možnost uplatnit minimálně vyhazov a nějakou pokutu za "více práce". Jestli na to přišel sám a opravil to, tak bych na místě jeho zaměstnavatele řešil náhradu této navíc práce (materiál asi bude v pořádku) a potom zvážil, jestli je mi úplně naprd nebo s výstrahou na určitý čas bude ještě pokračovat a sám si řeknu, že je lepší mít člověka, který si to kontroluje a spraví sám, než mít zase nového jen tahače kabelů. Ať tak nebo jinak, tak si zaměstnanec musí uvědomit, že ve smlouvě asi nemá žádnou vlastní projektantskou či kontrolní aktivitu a tuto je nutno si domluvit se zaměstnavatelem a to nejlépe tak, že na vady ukáže před započetím práce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pdp7



Založen: Sep 15, 2014
Příspěvky: 215

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:40    Předmět: Citovat

Naco přišel sám a opravil to? Já jsem na to přišel a opravil sám! Já mám paragraf, partak nema nic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2581

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 20:25    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
...Asi nejhorší vztahy jsou tam, kde si hrají na syntetický teambuilding a myslí si, že tím vypěstují v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou, případně jsou pro ně zaměstnanci jen lehce nahraditelné kusy. Nic pozitivního tím nevypěstují, jen učí zaměstnance lhát a hrát si na loyalitu k šéfům, aby nepřišli o práci. .... a ještě se před směnou budou zúčastňovat povinných rozcviček a tvářit se, že z nich mají radost.

http://forum.root.cz/index.php?topic=12147.0

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 20:47    Předmět: Citovat

pdp7 napsal(a):
Naco přišel sám a opravil to? Já jsem na to přišel a opravil sám! Já mám paragraf, partak nema nic.

Však tak jsem to zrovna i myslel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund