Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt listopad 26 2015, 11:22 Předmět: Náhradní-záložní zdroj NZ UNI
Zdravím všechny, pozná někdo tento Náhradní-záložní zdroj NZ UNI el.proudu pro oběhová čerpadla ústředního topení? Kamarád mi jej donesl s tím že mu zničeho nic přestal fungovat. Po otevření a orientačním proměření součástek jsem zjistil proražený jeden výkonový mosfet IRF3205Z a přerušený výkonový rezistor 47Ω/10W. Podle mně to bude celá příčina nefunkčnosti tohoto záložního zdroje ale přece ve mě hloubá červíček zda tam nemůže být nějaká další příčina, proto se obracím na Vás skušenější.
V příloze přikládám fotky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 26 2015, 12:16 Předmět:
Nechci kecat, ale mám pocit, že už tady někdo takový zdroj řešil. Ale ať pátrám, jak pátrám, nemůžu to najít _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt listopad 26 2015, 19:41 Předmět:
Pan ing. Ptáček má evidentně smysl pro humor. Taky má široký seznam aktivit a je na to sám (velikostní kat. dle počtu zam.: Bez zaměstnanců), takže skutečně asi neodpoví.
citace:
Od roku 1995 vyrábíme náhradní zdroje vlastní konstrukce, které spolehlivě slouží našim zákazníkům. Naše filozofie je vyrábět kvalitní přístroje, které vydrží pracovat desítky let a v případě poruchy jsou snadno, levně a rychle opravitelné, u naší firmy tuto službu nabízíme zdarma. Proto stačí zakoupit pouze jeden náhradní zdroj, který vám bude dobře sloužit dlouhé zimy. Snažíme se tím šetřit vaši kapsu a vaše topení učinit bezstarostným.
Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE
69200: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
25720: Výroba zámků a kování
43220: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
55: Ubytování
74200: Fotografické činnosti
931: Sportovní činnosti
95120: Opravy komunikačních zařízení
952: Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 26 2015, 20:54 Předmět:
No právě i kvůli tomu výrobci mám pocit, že se tady tenhle zdroj mihnul. Už tehdy někdo psal, že se s ním tenhle Ptáček vůbec nebavil.
Dost pochybuji, že bych to potkal na nějakém jiném fóru, protože už skoro nikam jinam nechodím.
Ale když jsem zkoušel tady hledat, nemohl jsem to najít _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt listopad 26 2015, 22:42 Předmět:
Michal22 já jsem našel téma na tento záložní zdroj které založil loni milin, je to toto téma. Již jsem o tom dnes psal ale asi se vloudil nějaký skřítek a nyní jsem zjistil že se můj příspěvek sem nenahrál.
Nedalo mi a vypájel jsem dva kondenzátora, viz příloha. Podle mě by měly mít každý jeden po 330nF ale po změření pro jistotu dvěma přístroji (výsledky se shodovaly naprosto přesně) jsou kapacity podstatně nižší, viz příloha. Asi by je bylo potřeba také vyměnit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 26 2015, 23:44 Předmět:
Nechci sýčkovat, ale pokles kapacity o 20% většinou nezpůsobí nefunkčnost zařízení. Spíš bych čekal problém ještě někde jinde. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
V případě, že je připojeno síťové napětí je primár trafa připojen přes ten přerušený odpor a sekundár je usměrněn diodami v IRF a funguje to jako nabíječ. Protože "pojistka" není přerušená tak můj dojem je, že byl špatný akumulátor a snažilo se to trvale nabíjet tak dlouho, až se odpor i fety přehřály a odešly do věčných lovišť.
Pokud to jede jako měnič, tak fety spínají aku do trafa a z primáru se odebírá napětí. V tom případě ten odpor není vůbec připojen.
Až na tu spoustu drátů se to opravuje celkem dobře i utopené při záplavě.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá listopad 27 2015, 9:17 Předmět:
Díky za Vaše odpovědi a názory, takže v podstatě jsem v tom záložním zdroji našel pouze proražený mosfet IRF3205Z + výkonový rezistor 47Ω/10W.
Ten IRF3205Z jsem našel pouze v TME, mají přímý ekvivalent AUIRF3205Z, dnes tam mají "24 hodín nákupov až o 20% lacnejšie" ale pouze na Slovensku tak toho využiji, také poštovné je pomocí Slovakia UPS Economy v cene 2 EUR pre balík do 30 kg příznivé.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1252 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2015, 9:53 Předmět:
Nemáš-neseženeš ze SD starou UPS-ku? - Fety 3205 se používají v měniči ve 12V a 24V UPS-kách - na primární straně bývají 2 nebo 3 dvojice - podle výkonu.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá listopad 27 2015, 10:07 Předmět:
sis2 napsal(a):
Nemáš-neseženeš ze SD starou UPS-ku? - Fety 3205 se používají v měniči ve 12V a 24V UPS-kách - na primární straně bývají 2 nebo 3 dvojice - podle výkonu.
Ačkoliv celkem pravidelně navštěvuji SD tak jsem na žádnou UPS-ku ještě nenatrefil, asi jsem vždy přišel pozdě, tu u nás je dosti velký počet zájemců o elektroniku a ti další vše rozmlátí. V počítačových zdrojích bych je asi nenašel?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.