Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: út prosinec 01 2015, 12:15 Předmět: AVR v Elektrocentrále
Zdravím,mám Elektrocentrálu Krafthertz 850W a občas bych s ní napájel TV/Settobox a někdy i napájecí adaptéry. Elektrocentrála nemá AVR regulaci,přesto-že v techn.popisu uvádí že AVR reg. má,ale není to pravda.
Prosím,co bude lepší použít; Přepěťový Varistor s tep.pojistkou nebo dražší toto:http://www.nejlepsiceny.cz/prepetove-ochrany/gembird-eg-avr-0501.html .GEMBIRD EG-AVR-0501 přepěťová ochrana nebo něco jiného? Elektrocentrála je převážně používána na napájení ruč.elektr.nářadí a svět.přenosky.
Prosím můžete mi někdo poradit? Adept
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 01 2015, 16:53 Předmět:
Třeba AVR měla, a přestalo fungovat.
Dost materiálů k zamyšlení najdeš když dáš na Bastlírně hledat *centrála*. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út prosinec 01 2015, 20:30 Předmět:
Neznamená to AVR něco jineho než architekturu řídícího procesoru? Když střelím od boku tak mě napadá třeba Automatic Voltage Regulator, tím můžou myslet obyčejný Wattův regulátor + jednoduché řízení budícího proudu (možná i bez něj).
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 10:20 Předmět:
To Habesan; Dříve než jsem napsal příspěvek tak jsem " HLEDAT" použil ale řešilo se tam pouze že elektrocentrála nedává napětí,a seřízení regul.ot na 50Hz.Elektrocentrálu jsem měl rozebranou ( výměna gufera na klikovce,a indukční cívky,navinutí rotoru.)
žádné AVR (Automatic Voltage Regulator,) tam není. Je tam svitkový kondenzátor11MF/350V,usměrňovací můstek na 12V,panel.voltmetr,2x TL.RESET , zásuvka 12V a 230V, vypínač zapalování.
To Zmije; U Elektrocentrál bývá AVR toto a podobné.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 10:42 Předmět:
Co chceš za schema , usměrnit , filtrace , 150W darlington , do báze sešlost zenerek tak na 280-300V . Do vstupu darlingtonu rychlou 1A pojistku(vyzkoušet) a varistor na výstup-jen pro jistotu .
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 13:35 Předmět:
[quote, do báze sešlost zenerek tak na 280-300V .
Ano, postavím to ale ta sešlost je co? Jsem Čech a toto slovo pro mně znamená / party - společnost, večírek, sešlost,
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 13:46 Předmět:
Třeba máš náhodou šuplíkovou zásobu např. 120,90,60 V , tak je šupneš do serie . Celkové napětí není kritické , raději blíže 300V . No a pochopitelně zpětný diody , přes trand a na výstup . Jde to i bez nich , ale dnes je to ochrana téměř zdarma .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.