Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zapojení motoru hvězda/trojúhelník
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
radovanhlavacek



Založen: May 08, 2007
Příspěvky: 418

PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 22:07    Předmět: Zapojení motoru hvězda/trojúhelník Citovat

Zdravím vás chlapi, si připadám jako blb. Ptám se, protože si nejsem jistej. Koupil jsem si motor 1LA7083-4AA10. Připojovat ho budu do 3fázové sítě. Je to 4-polový elektromotor o výkonu 0,75kW. V případě zapojení do hvězdy se propojí konce vynutí a na začátky se přivede fáze. V případě trojúhelníku se propojí konec vynutí jednoho se začátkem druhého, viz. přiložené obrázky. To je mi jasné.
Mám zapojit tenhle motor do hvězdy a nebo do trojúhelníku?
V případě hvězdy mám na spojené konce přivézt nulák a nebo ne?
Ano, ptám se blbě,ale prostě mi to nějak hlava nehodí,resp. si nejsem jistej.



hvězda.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  hvězda.jpg
 Velikost:  5.85 kB
 Staženo:  311 krát


trojuhelnik.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  trojuhelnik.jpg
 Velikost:  3.7 kB
 Staženo:  292 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 22:15    Předmět: Citovat

Pokud je na něm 3x380/220 tak jej zapoj do hvězdy. Střed se s ničím nespojuje
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radovanhlavacek



Založen: May 08, 2007
Příspěvky: 418

PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 22:32    Předmět: Citovat

je tam toto: na štítku Δ/Y 230/400V 50Hz
Zapojil jsem ho do Y čili 3 fáze, bez nuláku na spojených konců vynutí. Normálně se vše točí, ale po 30 minutách běhu je motor ohřátý tak na 60 st a dál se teplota nezvyšuje. Sem se bál, zda jsem ho nezapojil blbě.....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 23:41    Předmět: Citovat

pokud ho napojis do trojuhelniku musis ho zapojit na jednu fazi prez kondenzator. je napsana jeho velikost na stitku.
na tri faze musis pouze hvezdu jinak se z nej stane dymostroj

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 5:22    Předmět: Citovat

Je normál , že trvale běžící motory mají provozku kolem 80°C . Když máš to dvojí napětí na štítku , tak ta menší hodnota udává maxnapětí pro jedno vinutí , paňátna ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radovanhlavacek



Založen: May 08, 2007
Příspěvky: 418

PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 7:36    Předmět: Citovat

Děkuju chlapi. Starý motory MEZ co jsem měl doma jsem zapojoval do hvězdy a nikdy problém nebyl. Tady jsem si nebyl jistej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 7:55    Předmět: Citovat

Ono se běžně s malými motory (do 5 kW) na 380/400 V/cívku jen tak nesetkáš . U nás byla výjimka , byla zde textilka s vlastním parogenerátorem a 500V rozvod s izolovaným středem . Potom i motory větráčkové byly na tato napětí vinuty , žádný div , že uvnitř fabriky byla i převijárna a odtud poslední odborníci na tuto práci co přešli v okolí do soukroma .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radovanhlavacek



Založen: May 08, 2007
Příspěvky: 418

PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 12:54    Předmět: Citovat

Díky.
Já sem zapojoval u mašin doma v dílně motory do 3kw. S dědou jsem kdysi převíjel motory do praček. To byla masáž. Vylisovat stator, ořezat a vytlouct zbytky vynutí. pak dát papíry a opatrně nasoukat nové cívky, zadeklovat a zapíct. Nejjednodušší byly motorky do čerpadel z praček. Tam se to rovnou navinulo na kostřičku. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3697
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 15:18    Předmět: Citovat

Hranice výkonu je 4 kW. Do tohoto výkonu se dělá vinutí motoru na 230 V a zapojuje se tudíž do Y. 4kW a výkonnější motory mají vinutí na 400 V a zapojují se do D, ale velmi často s přechodem Y->D při rozběhu. A pozor, takový motor se nesmí nechat trvale přepojený na Y, protože při zátěži teče proud vyšším činným odporem cívek v sérii a ty se mohou přehřát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
radovanhlavacek



Založen: May 08, 2007
Příspěvky: 418

PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:53    Předmět: Citovat

Jo takový motory jsem v drápech naštěstí neměl. Ale četl jsem o tom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 5:04    Předmět: Citovat

Rozhodně jsi nemohl číst o tom , že viz výše nelze motor mít trvale do hvězdy . Je to nesmysl , může tak běžet stále , ale nedostaneš z něj výkon . Pokud ho zatížíš tak , že se točí jmenovitými otáčkami , nic se mu nestane . Ono do něj totiž proud , který by mu ublížil , prostě nedostaneš . Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radovanhlavacek



Založen: May 08, 2007
Příspěvky: 418

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 6:09    Předmět: Citovat

Sem četl ve starý knížce z 60-tých let po babičce, když se učila, že velké motory se na rozběh přepínají Y-D. Více jsem se k tomu nedostal. Jo ještě tchán má velkou cirkulárku s velkým motorem a tam mi taky ukazoval, že na rozběh a samotný běh motoru jsou dvě polohy přepínače. Otázkama proudů sem se nikdy dopodrobna nezabýval. Nejsem elektrikář, tak mě prosím nekamenujte za nepřesnosti. Nejvákonější motor máme doma u soustruhu - 3,2kW zapojený do hvězdy a pak u fréza taky okolo 3 kW s přepínáním počtu pólů kvůli dvojím otáčkám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:11    Předmět: Citovat

To nebylo na tebe . Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3697
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 1:46    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
... Ono do něj totiž proud , který by mu ublížil , prostě nedostaneš . Very Happy


Ale dostane a velmi lehce. Smile (například chodem na 2 fáze)

A kromě toho motor trvale zapojený do Y, který má vinutí na sdružené napětí, se přehřeje i jmenovitým proudem. Nějak nemám náladu takovou trivialitu tu dokazovat, tak jen odkaz:

Herbert Franken: "Jištění elektromotorů", vyšlo v Německu r. 1962 a u nás v SNTL 1966.

Viz tabulka na straně 19 a poslední odstavec na straně 21. Frankena snad v oblasti elektromotorů nebude nikdo zpochybňovat. Teď nemám k dispozici scanner, ale po dovolené to můžu naskenovat, pokud bude zájem.

BOBOBO napsal(a):
... Rozhodně jsi nemohl číst o tom , že viz výše nelze motor mít trvale do hvězdy...


Takže to číst rozhodně mohl. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jarod



Založen: Oct 13, 2007
Příspěvky: 61

PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 9:47    Předmět: Citovat

Zdravim,
nechcem zakladat novu temu, ja mam motor 7,5kW na hoblovacke. Kupil som to od jedneho stolara. Motor bol trvale zapojeny do hviezdy. Na stitku motora je len D / 380V o Y sa tam nepise. Rozhodol som sa tam dat prepinac Y-D. Motor sa chova tak, ze pri spusteni vo hviezde ide vsetko normalne, ked ho prepnem do D tak asi po cca 10-20s sa napajaci kabel ohreje a vyhodi 1fazu. V com by mohla byt chyba, v prepinaci alebo v samotnom motore, kedze doteraz bezal stale len v Y?

Vdaka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund