Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Utažení vodičů - znovuzapojení ?
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rukas



Založen: Jun 23, 2015
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 22:12    Předmět: Utažení vodičů - znovuzapojení ? Citovat

Pěkný den, vlastním starší rodinný dům v kterém jsem provedl dotažení elektrorozvodů (část je ještě v hliníku). Bohužel jsem při otevření jedné "krabice" (viz foto) zjistil, že pravděpodobně během otevírání došlo k vysunutí drátu/ů z "čokolády". (Ano zrovna tato část byla v mědi, takže zbytečné otevírání).

Po vysunutí drátu/ů přestalo svítit světlo. Černý drát vede ke světlu - tj. musí být 100% zapojen. Nevím ale co s tím druhým drátem. Je veden z "dvojdrátu" kde druhý drát z tohoto dvojdrátu je připojen do vedlejší "čokolády" s dalším drátem. Kromě světla vše funguje (ostatní zásuvky atd.). Zkoušel jsem zapojit pouze černý drát a světlo fungovalo. Chtěl bych se zeptat jakou funkci podle vás může plnit ten "dvojdrát".

(Elektrikář, který řešil tyto elektrorozvody nedávno zemřel).




Mnohokrát Vám děkuji za Vaše komentáře
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31873
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 22:14    Předmět: Citovat

Promiň - ale ten mrtvej nebyl elektrikář, ale prase...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Chenzee



Založen: Jun 26, 2007
Příspěvky: 464
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 4:18    Předmět: Citovat

Takhle těžko říci, ale není někde dobastlená nějaká zásuvka nebo světlo (třeba v komoře)? Není to třeba z druhého vypínače, který je nyní zastavěn skříní? Jen přemýšlím, netvrdím vůbec nic. Při takto provedené elektroinstalaci by se člověk nemohl divit ničemu.
_________________
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2575

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 6:45    Předmět: Citovat

Koukám na ty fotky, těsně vedle vpravo dole je další krabice. Co je v ní? Napadá mne, kdysi jsem takové řešení musel zvolit taky, v krabici končil hliníkový vodič a když jsem v ní něco měnil, tak se ten hliníkový drát zlomil a ten zbytek nestačil na to, abych ho zapojil do svorkovnice
(hliník patří do Humpolce! Boid
Tak jsem těsně vedle zasekal další krabici kde jsem ukončil ten hliník a do té původní jsem odtamtud natáhnul kus měděných vodičů.
Koukám taky na omítku kolem krabic - to je někde ve sklepě nebo v prostorách co tam obvykle nikdo nechodí?

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:49    Předmět: Citovat

Je to dvoužilový vodič, jeden připojen k ostatním zelenožlutým tj. zde pravděpodobně pracovní nula. Druhý by tím pádem měl být analogicky fáze a to:

1) v případě dalšího svítidla vypínaná (pak zřejmě patří do té rozpojené svorky)
2) v případě odbočení dalšího obvodu připojená na stálou fázi - je to špatně vidět ale není tam náhodou třetí svorka?

Když bez toho vodiče všechno funguje a nejde dohledat žádné další světlo nebo skrytý vývod může to být taky zrušený obvod, v tom případě by bylo nejlepší tu dvojlinku úplně odpojit. A zkusil bych jestli ten volný vodič má nějaký potenciál.

Připadají v úvahu i další možnosti ale na dálku jsou to pouhé spekulace. Dál se z toho nedá moc vyvěštit, elektrikář na místě by to měl objasnit hned nebo v průběhu 1 piva.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rukas



Založen: Jun 23, 2015
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:50    Předmět: Citovat

Díky za komentáře.

- Vedle v krabici jsou další dráty (Jiné barvy, takže kdo ví od čeho to je)
- Nikde žádný druhý vypínač není (původně tam byl "dvojvypínač" který umožňoval zapnutí poloviny světel ten byl předělán na běžný vypínač.)
- K té omítce krabice je "ukryta" za garnýží takže není vidět Embarassed

Edit:

Ano třetí svorka tam je
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 9:28    Předmět: Citovat

Strašný
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15522
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 10:25    Předmět: Citovat

Co strašný ? To patřilo jinam, do vtipů. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 10:29    Předmět: Citovat

V případě tří svorek je potřeba zjistit jejich potenciál - můžou tam být spojeny:

1) pracovní nula nebo vodič PEN, stálá fáze a vypínaná fáze
2) pracovní nula, stálá fáze a ochranný vodič (pouhé odbočení, vypínač a světlo v druhé krabici)
3) pracovní nula, vypínaná fáze a ochranný vodič (v případě rozbočení na 2 světla)

Pozor - vyskytnou se případy kdy u lustrového přepínače byla vedena do svítidla pracovní nula a ochranný vodič jedním kabelem z krabice a 2 fázové vodiče druhým kabelem mimo krabici!!
Snadno by tak mohlo dojít k připojení fáze přímo na kostru a vážnému úrazu. Exclamation U takové "elektriky" se může vyskytnout ledacos a ani barevnému značení nelze věřit. Pokud není ve věci jednoznačně jasno měl by to ověřit elektrikář na místě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2575

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 12:16    Předmět: Citovat

rukas napsal(a):
...takže kdo ví od čeho to je...
Já bych se s tímhle konstatováním nespokojil. Svého času jsem si udělal banánkovou šňůru asi deset nebo ještě víc metrů dlouhou, abych si takové dráty mohl vyzkoušet. Kdo ví, kam to prase elektrikář natáhnul. Kdysi jsem někde četl, jak někdo chtěl něco opravit na elektrice, tak vypnul všechny jističe na své rozvodné skříni, sáhnul na drát u bojleru a dostal ránu, až odletěl - ten bojler někdo před ním zapojil na sousedův rozvod.
_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:24    Předmět: Citovat

Do tak prasáckých rozvodů se někdo nebál pustit přívod 230V?
Za to by se měly sekat ruce!!!
Bez měření radit na dálku bych si u něčeho takového nedovolil! Nerad bych někoho zabil!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 7:50    Předmět: Citovat

rukas napsal(a):
(Elektrikář, který řešil tyto elektrorozvody nedávno zemřel).

Přirozenou smrtí? Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31873
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 17:37    Předmět: Citovat

Nejspíš se mu někdo pomstil za podobnou zvrhle ubastlenou elektriku...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2575

PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 11:05    Předmět: Citovat

Citát klasika:
citace:
"Pane mistr. Bude nám to probíjet."
"Nám ne. Jim to bude probíjet."

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kassquit



Založen: Apr 25, 2008
Příspěvky: 169

PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 19:48    Předmět: Citovat

čo sa rozčulujete? náhodou to vyzerá štýlovo Smile videl som 10x horšie prasárny
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund