Dimenzovani hlavniho jistice
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2716

PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 18:09    Předmět: Dimenzovani hlavniho jistice Citovat

Čínský adaptér vyfoukl své fluidum a současně vyskočil jistič PL7-B16/I v bytovém rozvaděči. Taktéž vyskočil stejný jistič (PL7-B16/I) v domovní rozvodnici u elektorměru. Nemaje kličku, neznaje kličkovníka, musel jsem to zdlouhavě řešit.

Poněkud mne hněte, že jsem to musel řešit i mimo byt a nabyl jsem dojmu, že je to šlendrián.

Má nějakou výhodu, že jistič u elektorměru je jen na 16A a stejné třídy (rychlý) jako v bytě. Určuje to výši sazby za elektřinu nebo sazby jiné?



HlavniJistic.jpg
 Komentář:
Hlavni jistic u elektroměru

Stáhnout
 Soubor:  HlavniJistic.jpg
 Velikost:  183.78 kB
 Staženo:  173 krát


BytJistice1.jpg
 Komentář:
Jistič v bytovém rozvaděči

Stáhnout
 Soubor:  BytJistice1.jpg
 Velikost:  74.14 kB
 Staženo:  174 krát


BytJistice2.jpg
 Komentář:
Jistič v bytovém rozvaděči

Stáhnout
 Soubor:  BytJistice2.jpg
 Velikost:  94.48 kB
 Staženo:  176 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 18:32    Předmět: Citovat

Ano, cena za elektřinu závisí na sazbě a hodnotě hlavního jističe.
Ovšem zkratový proud běžně dosahuje takových hodnot že klidně vyrazí i pětadvacítku nebo vyšší. Takže případná výměna hlavního jističe za silnější by pravděpodobně tento stav nevyřešila, pouze by přinesla vyšší platbu plus při žádosti o zvýšení hodnoty revizi.
Podobné téma se probíralo zde.

edit: nicméně při jednofázovém připojení a dnešním stupni elektrizace bytů bych osobně jako hlavní jistič těch 25A dal, nebo podle místních okolností aspoň 20A.
Při hl. jističi 16A obvykle nelze současně zapínat více spotřebičů s vyšším příkonem aniž by vypadl. Při cca 3700W (230V × 16A) je na plném zatížení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19558
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 20:13    Předmět: Citovat

Ne, že by to automaticky zaručovalo vypadnutí jen jednoho jističe, nicméně přece jen by byla větší šance, že ti vyběhne jen ten jistič doma, kdybys měl aspoň nějakou selektivitu jištění. To znamená, že za sebou nebudou zapojené jističe stejného jmenovitého proudu, ale postupně ke spotřebiči se jejich hodnota snižuje. To, co tam máš, je čistý amatérismus.
Kdybys měl jako hlavní jistič aspoň dvacítku, už se dá o nějaké selektivitě mluvit, i když patrně z naměřených impedancí smyčky vypočtené optimum bude stále ještě někde jinde, přesto však blíž.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 21:05    Předmět: Citovat

Víte jaký je rozdíl mezi jističi řady PL7 a PL6?
PL7 má zkratovou odolnost (vypínací schopnost) 10kA, řada PL6 jen 6kA.
Energetika zpravidla požaduje řady 10kA, i když dost často by vyhověla i řada 6kA (PL7 a PL6 je značení od Moelera/Eatonů, jiný výrobci to mají jinak)
Pro domovní okruhy prakticky všude s rezervou vyhoví řada 6kA.
A je celkem logické, že řada pro 10kA musí mít "bytelnější kontakt"...
Proto je rozumné dávat do okruhového rozváděče jističe s nižší zkratovou odolností, protože "lehčí kontakt se rychleji pohne", není to sice řešení na jistotu, ale v některých případech pomůže, aby okruhový jistič při zkratu vypadl tak rychle, že se nestačí "pohnout těžší kontakt" v hlavním jističi.
Jsou výrobci, co dodávají i jističe se zkratovou odolností 4 nebo 4,5kA
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6552
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 21:54    Předmět: Citovat

Použít carakteristiku A nebo Z.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 21:58    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Použít carakteristiku A nebo Z.

Tam bych měl strach, že to bude padat při zapínání spotřebičů, které mají při zapínání nějakou "špičku".
Zkuste se dobře dívat, když se např. připojuje do zásuvky zdroj od noťasu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 4:59    Předmět: Citovat

Prostě s tím počítej nadále . Rady jsou výtečné , ale např. pračky mají běžně 3kW , no nedej tam 10ku jistič .... Když potřebuju na katr 25A , tak mám v cestě jističe 3 a všechny na 25A .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 6:33    Předmět: Citovat

Pro hlavní jistič před elektroměrem se ve většině případů požaduje charakteristika "B".
Velikost hl. jističe souvisí s pojmem "rezervovaný příkon". Je to smluvní příkon povolený dodavatelem který musí mít odběratel trvale k dispozici. Hodnota hl. jističe by měla tomuto příkonu odpovídat. Pokud si odběratel kvůli menší platbě nechá osadit jistič nižší hodnoty je to jeho věc ale rezervovaný příkon pak nemůže využívat v plném rozsahu. Dodavatel důsledky omezení neřeší - předpokládá se že je odběratel akceptuje když o danou hodnotu jističe žádal.

Jednofázové hl. jističe 15 nebo 16A se dříve osazovaly u bytů s nízkým stupněm elektrizace. Kde byl projektován např. el. sporák jednofázově, automaticky se dávalo 25A. Hodnota jističe ovšem neměla vliv na cenu sazby.

Selektivita jištění v odstupu několika A funguje pouze u přetížení, při tvrdém zkratu není účinná. Pokud při dostatečně nízké impedanci vypínací smyčky u ochrany nulováním proběhnou obvodem až stovky A tak to neudrží ani ta pětadvacítka (char. "B"), zvlášť když je od bytové rozvodnice obvykle hned za dveřmi.
Nicméně u starších instalací kde může být impedance horší a zkratové proudy dosahují menších hodnot se při vhodné selektivitě hromadné výpadky vyskytují méně často. Obdobně u již téměř zaniklého zemnění nebo situace "přechod na nulování".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 8:38    Předmět: Citovat

Není u toho elektroměru těch jističů nějak mnoho.....?
Takhle jsem to ještě nikdy neviděl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 8:48    Předmět: Citovat

Zřejmě jsou pro několik elektroměrů - hodnoty 20 a 25A by tomu nasvědčovaly a jsou pro hlavní jistič přiměřenější. Jenom tento konkrétní případ je "ošizený" na 16A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2716

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 10:45    Předmět: Citovat

Je to bytovka. Elektroměry jsou s Hlavními jističi ve skříni na chodbě u dveří do domu.
Pro každý byt jeden elektroměr a jeden jistič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 12:54    Předmět: Citovat

Brzy se podle velikosti hlavního jističe budou paušálně platit poplatky na OZE (nezávisle na spotřebě), takže raději nenavyšovat...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 13:01    Předmět: Citovat

Jako bychom neměli kolem sebe dost poplašných zpráv ......
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 14:05    Předmět: Citovat

Tohle je realita. PS schválila, senát se nezabýval, prezident podepsal. Teď bude záležet na výkladu zákona.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6552
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 20:17    Předmět: Citovat

Prý to zůstane v podstatě stejné -)))
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund