PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 20:09    Předmět: Citovat

Ty s černou a bílou mám taky,ale PE čistě zelenej(tmavě) bez žlutýho pruhu.Na propísknutí mi vyšlo,že černá=L a bílá=N.Stejně se zapojovaly kabely vypínače u AT zdrojů - hnědá na černou a modrá na bílou,hnědá a modrá byl přívod,černá a bílá z vypínače do zdroje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 14:10    Předmět: Citovat

Řeším problém se zákazníkem, kterému byla dodána UPS s "prohozenými" L a N na výstupních zásuvkách. Ten zákazník poukazuje na normy ČSN33 2180 a 33 2130, ve kterých je předepsána fáze vlevo. Znáte někdo prosím tyto normy?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2376
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 14:23    Předmět: Citovat

Hledej na uloz.to soubor normy.iso (má 143MB) - dá se buď vypálit, otevřít jako virtuální disk nebo jednoduše otevřít ve winraru. Obě tyto normy (a nejen ty) tam jsou, ale protože jsou naskenované, tak v nich nejde jednoduše hledat (přes Ctrl+F) a tak si je musíš pročíst.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4039

PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 14:49    Předmět: Citovat

ČSN 33 2180 praví
6.2.2. Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.

Poznámka: Výjimku tvoří dvojité zásuvky staré konstrukce a rozdvojky.

ČSN 33 2130 praví
2.3.3. Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič — viz též ČSN 34 1010. Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední (nebo nulovací) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu — viz též ČSN 33 2180.

_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 14:55    Předmět: Citovat

to ohryzek36: už to stahuji, díky

ok, normy ale nejsou závazné ne?, nebo jde o starou normu? nebo jak jinak vysvětlit, že na druhou stranu se L i N považují za pracovní vodiče a je dovoleno např. v rodinném domě zapojit instalaci i s fází vpravo (za předpokladu že to tak bude v celém objektu)

Zkrátka zákazník má někde zdroj 230/24V, minus pol výstupu zdroje je spojen s N (PEN) a když před ten zdroj vřadil UPS s prohozenými vodiči na výstupu tak mu to jde do zkratu, takže se snaží tvrdit že UPS je nevyhovující z hlediska legislativy (mám telefonicky potvrzeno přímo od pracovníka zkušebny EZÚ že pozice vodičů L, N je lhostejná, konkrétně i na UPS)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33939
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 15:21    Předmět: Citovat

Jeho zdroj je nevyhovojuci, nesmie spajat PE s N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:06    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Jeho zdroj je nevyhovojuci, nesmie spajat PE s N.

také mě to přijde divný - já bych ten minus pol výstupu zdroje asi spojil jen s PE
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7090
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 17:42    Předmět: Citovat

Kup mu rozdvojku za 30,-Kč, ať si fázi s nulákem obrátí jak je libo.

Normou ČSN 33 2000-4-46 je tento požadavek uveden pouze jako přednostní.

Bylo by dobré uvést přesný typ té UPS.
sr71 napsal(a):
má někde zdroj 230/24V, minus pol výstupu zdroje je spojen s N (PEN)
Takže N nebo PEN ???
Buď tam má N+PE nebo PEN, to není totéž.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 14:14    Předmět: Citovat

UPS je tato http://www.eastups.com/en/products_show_30_33_91.html (verze bez LCD), ale to asi není podstatný
S tím PE, PEN - podle toho jak mi to zákazník popisoval - jedná se o nějaký rozvaděč, kde je přívod v TN-C a pak má PEN rozdělené na N a PE, takže v tom rozvaděči má PEN, PE i N, a prý ten minus pol zdroje přizemňuje na N i PEN Shocked , nevím neviděl jsem naživo. Ale začínám být přesvědčen že problém bude v tom zákazníkovi Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
varok



Založen: Dec 23, 2007
Příspěvky: 642

PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 17:52    Předmět: Citovat

Jak už jsem slyšel, četl a viděl mnohokráte, tak i když je starý typ elektroinstalace, tedy TN-C, tak je většinou jen dvoudrátová, L a PEN. Tedy PE a N spojené. Jestli mají rozděleno na PE a N každý samostatně, tak už o TN-C soustavu nejde, ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
beny66ka



Založen: Sep 12, 2015
Příspěvky: 389
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 20:17    Předmět: Citovat

Jestliže se PEN rozdělí AŽ kdekoliv za zdrojem nejde již nikdy o soustavu TN-S, ale o TN-C-S !!!

Krásně vysvětleno např. tady:

http://www.janhlavaty.cz/2014/12/tn-c-tn-c-s-tn-s.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund