Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po září 23 2013, 21:41 Předmět: UPS APC ES700
Kamarád mi přinesl tuto UPSku s tím že je asi vadná baterie.Jenže po výměně za novou jsem zjistil že ta potvora vůbec nenabíjí a po chvilce provozu na síť se taky vypne.Nemáte někdo náhodou schéma nebo radu co s tím?Dík _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 24 2013, 10:40 Předmět:
Zdravím Tě , vždyť máš čas , zadej si do hledat UPS a máš hodně co číst - nekoukej na stejné číslo , vady jsou obdobné . Důležité je , že není vypálený střídač .
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út září 24 2013, 22:23 Předmět:
Zdravím Tě BOBOBO Přečetl jsem tady toho dost a na nic jsem nepřišel.Kondy jsem preventivně vymněnil a nic!Vypálené tam právě není vůbec nic a když ji zapnu na síť tak jen naskočí na chvilku a spadne.Měřil jsem napětí na relé a tam taky nic neleze.Možná je tam zase nějaké softvarové kurvítko _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne listopad 03 2013, 22:26 Předmět:
Behemot-Vyměnil jsem jen některé co jsem považoval za vadné a taky co jsem tady měl v šuplíku.Tobě to dělalo jakou závadu? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Podle majitele to před smrtí baterky pískalo/chrčelo apod., znám to, pár v takovém stavu jsem viděl, nebo spíš slyšel. Prý to byla už asi třetí co měl, jedna mu takto vyletěla do luftu po výměně baterií a druhá že podobně odešla kolegovi.
Měnit bych doporučil všechno, zvlášť, když není k dispozici ESR metr na proměření.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne listopad 03 2013, 22:46 Předmět:
Na měření ESR mám svoji metodu Ale tahle UPS prostě nedobíjela AKU.Už jsem to chtěl vyhodit ale asi začnu trošku laborovat _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Jinak tu ještě v jiném vlákně byl případ částečně zkratovaného vinutí na transformátoru, mělo to malé napětí, tam tedy hořela pojistka či rezistor kvůli vysokým proudům jestli se pamatuji, nicméně by to rovněž odpovídalo nedobíjení a pak zásahu ochrany. Je na vodičích nějaké napětí když se to zapne?
Tohle člověk dost těžko pozná okem. Ono existují i jiné závady než že někde něco shoří na uhel. Jinak trochu nechápu z čeho vychází všichni ti, kteří předpokládají, že schémata ke kdejakým výrobkům se budou neustálně jen tak všude okolo válet. APC žije z toho, že se to sere a oni pak prodávají mírně přepracovanou/modernizovanou verzi. Prostě k naprosté většině výrobků dostupná dokumentace není, je třeba to identifikovat svépomocí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.