Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

výměna jističe 10A za 13A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 23:24    Předmět: Citovat

V domovní instalaci nelze nikdy dodržet selektivitu, je to tak..A to vyhřívání jističů-to platilo tak u IJV (černých). Jinak vidím spoustu jističů zatížených 80% cca trvale roky v provozu.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19522
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 5:38    Předmět: Citovat

Trochu Tě poopravím: to by se to doma dodržovala selektivita, kdyby ty zřídka využívané přebytečné ampéry jističe před elektroměrem (a říkejme jim třeba rezervovaný výkon) nebyly tak drahé...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 10:49    Předmět: Citovat

Pravda, takhle mně to nenapadlo. 50A hlavní by to ošéfoval:-)
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dadofry



Založen: Oct 03, 2011
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:46    Předmět: Citovat

Vše co napíši předchází zkušenost.A tak z toho vycházím, a proto si netroufám radit jangoj737882 zda jistič vyměnit může nebo ne, jelikož z dotazu nejsem schopen zjistit stav, jaký má tazatel na místě.
Já již několik jističů novějšího data vzniku vypínajících bez příčiny vyměnil. Vždy jsem je považoval za vyhřáté, z důvodu přetěžování,častému vypínání na nadproudy a nevhodnému umístění v nevhodném rozvaděči.Možná je to případ i janga737882 a stačilo vyměnit jistič za stejnou hodnotu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15516
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 18:56    Předmět: Citovat

Jistě, že stačilo. Pokud to fungovalo předtím, proč tam nedat stejné, ne ? Po čase ho bude muset sice zase vyměnit, ale to se poddá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 19:31    Předmět: Citovat

Ono taky záleží na výrobci. Tady ještě rozdíl v ceně něco znamená
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15516
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 19:45    Předmět: Citovat

Správně, a na to se měl ptát jako na první.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jango737882



Založen: Feb 16, 2012
Příspěvky: 160

PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 7:33    Předmět: Citovat

Elektroinstalace není zas tak stará má cca 15 let nevím proč se na zásuvky dávaly jističe jen 10A když jsem to měnil koukal jsem že stejnej průřez drátu vede i k pračce a ta je jištěna na 16A takže by to nemělo nic udělat

Jinak jistič jsem koupil od výrobce bonega byl mi doporučen prodejcem tak snad bude dobrej
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 20:59    Předmět: Citovat

Mám tyto zkušenosti se současnými instalačními jističi:
Jejich jmenovitý vypínací proud je obvykle vztažen k teplotě okolí 25°C. Jističe a další přístroje, jsou za provozu zdrojem tepla. V těsné a uzavřené plastové rozvodnici, se přístroje navzájem ohřívají. Jejich bimětaly tedy můžou být předehřáty a pak jistič vybaví i při nižším, než při jmenovitém proudu. Důležité je proto zejména dotažení svorek a použití dostatečných průřezů vodičů, zasunutých v předepsané délce do třmenu (pod šroub).
Co se selektivity týče, mají v podstatě stejnou magnetickou spoušť a proto při zkratu běžně vybaví i několik jističů v řadě. Pouze při proudovém přetížení, kdy reaguje tepelná spoušť, lze uvažovat o jakési selektivitě jištění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dadofry



Založen: Oct 03, 2011
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 18:41    Předmět: Citovat

citace:
Elektroinstalace není zas tak stará má cca 15 let
citace:
uložen v cihlovich zdech pod maltou v husím krku drat je měděný a průměr drátu jsem změřil šuplerou na 1,5mm což vychází průřez asi 1,76

Před 15-lety se elektroinstalace dráty do husího krku nedělala.Máte tu zásuvku nataženou alespoň třídrátově?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jango737882



Založen: Feb 16, 2012
Příspěvky: 160

PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 8:17    Předmět: Citovat

ano je třídrátová nevím teda jak se to dělalo ale starší jak 17 let to stoprocentně není
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1178
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 10:03    Předmět: Citovat

Mám pocit, že jiné průřezy než 1,5 nebo 2,5 mm2 se nedělaly. Takže měřit znovu a pořádně Idea
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 13:24    Předmět: Citovat

Ako 2,5mm2 sa bežne ponúkajú-predávajú prierezy cca 2,2mm2 (merané šublérou... mizerných 1,7mm).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 16:08    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
...že i proud např. 8A kohokoliv usmrtí .


8A usmrtí sice kohokoliv,ale v domovních rozvodech nebejvá takový napětí,aby tělem prohnalo 8A a pokud v nějakym spotřebiči takový napětí je (CRT TV...),zas to těch 8A nedá.Tady bych se spíš bál podpálení rozvodů,případně celýho bytu velkym proudem přes starý spoje a slabej drát.

procesor napsal(a):
Rýchlovarná konv. do 6A...

To bude nějaká hodně malá,snad půllitr.Ty dvoulitrový berou 9-10A( běžně s přívodem průřezu 3x0.75-1mm²),spirála mívá odpor 22-27Ω.Spíš ta žehlička bude mít 4-6A.

S tou selektivitou/rozložením zátěže mezi L1/L2/L3 máte pravdu,často jedou velký odběry naráz z 1 fáze ikdyž je to rozdělený "hřebenem" a elektrikář si od tahání po zapojení bedny všecko dopodrobna označil i rozfázoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 16:42    Předmět: Citovat

Na 10A konvice sa už chystá €mbargo Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund