sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1270
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:28    Předmět: Citovat

Možná se s můstkem a 5V vinutím v sérii dostaneš až na 15V...
Jinak trafa v PC zdrojích mají obvykle primár dělený na 2 části - 1/2 závitů je úplně dole, pak jsou sekundáry a druhá polovina primárního vinutí je navrchu.
Takže stačí tu první část odmotat a po převinutí sekundáru vrátit nebo raději navinout stejně novým drátem. Jen se musí uhlídat smysl vinutí - v opačném případě to nepřežijí spínače polomostu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1134

PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:32    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):

Měl jsem naivní představu přemotat trafo ale zjistil jsem, že mám sekundár dole a primár nahoře. Je to běžný?
Jirka

Primár je delený na 1/2.
A závitov tam nie je tak vela (20).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17893
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:46    Předmět: Citovat

Kvůli izolaci se mi do toho moc nechce. Kdyby byl sekundár nahoře, tak bych do toho šel.
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1134

PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:58    Předmět: Citovat

Trochu čaju nezaškodí.


ATX_power_supply_1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  ATX_power_supply_1.jpg
 Velikost:  132.69 kB
 Staženo:  265 krát


ATX_power_supply_2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  ATX_power_supply_2.jpg
 Velikost:  143.25 kB
 Staženo:  199 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17893
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 17:54    Předmět: Citovat

Kuchnul jsem u známýho z Acer P4 zdroj Liteon PE6301-08AP. 2x 12V. Píšou oba 12V/20A, to by šlo. +5V/20A a 3V3/20A. Celkem 300W. Nepamatujete jestli Liteon byly nějaká lepší sorta?
Koukám do něj a divný osazení, DIL8 LM358 (řízení větráku), UC3843 (PWM control), DH321 asi 5VSB) pak 3 ks DIL4 optočleny a 1 ks DIL16 PS224U (monitor napětí 2x12V, 5V, 3,3V). Má to kupodivu jen jeden velkej tranzistor v pulzáku, 6 TO220 diod na sekundáru, dva výstupní toroidy a na chladíčích termistory na řízení větráku. Nikde žádná elytová nafouklina.
Dnes nemám čas to dál zkoumat. Netušíte někdo, zda to půjde překopat na regulovatelnej zdroj cca 3-15V /20A?
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1270
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 10:21    Předmět: Citovat

To je podle řídícího obvodu 3843 a jednoho spínače asi jednočinný (a podle výkonu nejspíš propustný) zdroj. Podobně jsou řešené třeba některé zdroje Dell.
Regulace z výstupu bude přes optron na vstup 3843. Vzhledem k PS224 ale nebude úprava jednoduchá, hlídají se všechny výstupní hladiny. Jedině celou tuto část vyřadit. Pak regulovat v obvodu TL431 - dělič v jeho řídícím vstupu. Jestli ovšem půjde regulovat v celém požadovaném rozsahu, to se musí vyzkoušet. Zdroj bude pro správnou činnost potřebovat minimální trvalou zátěž, tak 5%, jinak regulace nepojede spojitě a zdroj bude rázovat. Další věc, z čeho napájet větrák, aby při výstupu na minimu (3V ?) dost foukal... třeba předělat část standby s DH321 na 12V - nebo jiný - extra zdroj pro větrák?
Je to uvnitř zhruba takhle? Je tam sice jiný kontrolní obvod a dva spínače paralelně, ale je to propustný měnič s 3843.
Pak by úprava vypadala asi takhle.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17893
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 23:00    Předmět: Citovat

Vypadá to, že schema je dost podobný a jestli budu vykreslovat mý zapojení, tak je určitě z čeho vycházet. Ano, u mě je jen jeden Fet. Větrák bych nehrotil, na 5Vstb napřímo by se snad kulil dostatečně. A kdyby ne, tak poladit stb na cca 9-10V nechat regulaci větráku a za 5Vstb brát z dobastlený 78L05.
Spíš mám obavu, jestli se odstraněním zapojení kolem PS224 nepřijde o proudovou pojistku. Předpokládám, že ji řeší low komparátor každýho sledovanýho napětí, prostě když poklesne při zkratu pod minimum, shodí se celý zdroj. Nebo stačí hlídání maximálního proudu Fetem co jde do sense
3843?
Díky
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5028
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 0:17    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
... jestli se odstraněním zapojení kolem PS224 nepřijde o proudovou pojistku. Předpokládám, že ji řeší low komparátor každýho sledovanýho napětí, prostě když poklesne při zkratu pod minimum, shodí se celý zdroj. ...
Takhle proudová pojistka asi nefunguje. Jednak by to dělalo potíže při startu, kdy je všude nulové napětí a pak u tvrdého zdroje musí napětí zůstat víceméně konstantní při jakémkoli odběru, takže vyhodnotit mez, kdy proud překročil povolenou mez z relativně nepatrné změny výst. napětí by bylo nespolehlivé. Při zkratu by to možná šlo, ale zkrat je krajní možnost, kdy už bývá pozdě. Je i obyčejné přetížení a tam by se to vyhodnocovalo blbě.

Výhoda UC3843 (a podobné 3845) je právě v tom, že snímá přes bočník "emitorový" (tady spíše "sourcový") proud výkonovým tranzistorem v KAŽDÉM spínacím cyklu. Takže je strašně rychlá. Vlastně by mělo být nemožné zničit tranzistor zkratem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1270
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 8:26    Předmět: Citovat

Přesně tak - jestli je tam hlídání proudu spínačem, jakože skoro jistě je, tak tohle řešit nemusíš a PS224 můžeš ušmiknout.
Jo - a drobná chyba ve včerejším schema s úpravou - musí se vyhodit R52 v regulační smyčce z výstupu 5V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17893
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 22:47    Předmět: Citovat

Jasně, R52 přivádí původní "silný" 5V. 5Vstb tam bude jen na "rozsvícení optočlenu a napájení TL-ka.
O víkendu zkusím jakej bude regulační rozsah. Začnu šlusem tranzistoru na optočlenu, co jde z PS224, co se bude dít. Jestli bude makat, tak vyházím vše kromě 12V sekce aby něco nebouchlo, až se začnu štourat ve zpětný vazbě. Místo R54 dám trimr 250K a uvidí se.
No a pak vyřešit ten větrák.

A propo, tohle řešení s UC3843 asi v PC zdrojích moc běžný není, co?
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32028
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 23:22    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
Zdroj se silnou 12V sekcí jsem nesehnal a tak na to půjdu jinak. Vyházím z toho, co mám vše na sekundáru a na 5V vinutí, který je nejtlustější dám gréc. Doufám, že jsou obě sekce motaný jedním směrem. Kolik by se z toho dalo vydolovat? 15V?
Měl jsem naivní představu přemotat trafo ale zjistil jsem, že mám sekundár dole a primár nahoře. Je to běžný?
Jirka
Jo, u těchto impulsních traf je to víc než běžný - je to prej dokonce nutný, někde jsem četl, že kdyby byl primár "dole", měl by tak malou imprdelanci, že by to střílelo spínacíma trandama na primáru jako z praku...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5028
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 0:06    Předmět: Citovat

To je nepřesné. Primár není jen nahoře. I podle navíjecího předpisu, co sem dal patrikvarga , je vidět, že primár je rozdělen na dvě sekce a je jak úplně "nahoře", tak i úplně "dole". Asi jako houska na hamburgeru. Může být i víc proložených vrstev.
Důvodem je snaha o co nejtěsnější magnetickou vazbu mezi vinutími(co nejmenší rozptyl). Podobně a z podobného důvodu se motají třeba výstupní trafa pro elektronkové zesilovače.
Rozptylová indukčnost je nežádoucí jev, který se podílí na ničení tranzistorů - proto se používají různé RCD ochrany a pomocná vinutí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1270
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 15:59    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
A propo, tohle řešení s UC3843 asi v PC zdrojích moc běžný není, co?

Není úplně běžné s 3843. Ale je to skoro standardní obvodové řešení ve většině nových zdrojů s aktivním PFC, třeba s obvody CM4800 nebo novější 6800. Tam je v jednom 16-pinovém DIL řídící část PFC i řídící část propustného zdroje - a tato část bývá s dvěna spínači - viz zde: http://danyk.cz/zdroje.html ... II. jednočinný propustný, obrázek D.
Třeba u Dellů - desktopů Optiplex je taky tento typ zdroje, i když s jiným řídícím obvodem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3330

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 18:58    Předmět: Citovat

Vinutí se nerozdělují do prokládaných sekcí jen kvůli rozptylu, ale také kvůli snížení ztrát vířivými proudy. Ty rostou strmě s počtem vrstev vinutí. Proto se vinutí rozděluje do více sekcí s méně vrstvami a na střídačku se prokládají s druhým vinutím. Pokud by si o tom chtěl někdo něco přečíst, tak doporučuji www.ti.com/lit/ml/slup197/slup197.pdf Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5028
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 19:55    Předmět: Citovat

Jo jo, tohle bývaly mé oblíbené stránky http://www.smps.us/Unitrode.html , kde býval i uvedený článek. Ale už tam asi některé odkazy nefungují. Kam je přesunuli?

http://www.smps.us/smpsdesign.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Strana 2 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund