Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

zdroj 0-40V 0-6A
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mira52d



Založen: Jan 08, 2015
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 15:35    Předmět: zdroj 0-40V 0-6A Citovat

Neznáte někdo schéma regulovatelného zdroje 0-40V 0-6A s LM317. Na internetu jsem pár schémat našel, ale ty nemají regulaci proudu.

Dekuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31643
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 15:56    Předmět: Citovat

Problém je v tom, že LM317 není primárně proudově regulovatelnej šváb, má jen pevně nastavený proudový omezení a tepelnou ochranu. Abys u něj docílil plynule nastavitelnýho omezení proudu, musel bys dobastlit obvod realizující snímání výstupního proudu zdroje, převod této informace na formu umožňující zasáhnout do funkce zmíněnýho IO a samotný zavedení týhle zpětný vazby do regulační smyčky. Což by ale nemělo bejt problémem "opajcovat" z nějakýho jinýho zdroje, osazenýho například jen čistě OZ v roli chybovejch zesilovačů a regulačních prvků...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 16:26    Předmět: Citovat

LM317 umí oba režimy, ale co určitě neumí, to je těch požadovaných 240W při 40V.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31643
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 17:51    Předmět: Citovat

Samotnej šváb proudovou regulaci neumí, má jen pevný omezení na 1,5A nebo podle ztrátovýho výkonu. Aby se dal pomocí LM317 regulovat i proud, musí se doplnit externím zapojením, který mu podle odběru proudu bude hejbat "referenčním napětím" proti společnýmu vodiči = bude potřeba minimálně 1 tranzistor na snímání proudu a 1 tranzistor na zesílení "chybovýho napětí" = na ovlivnění toho "ADJ" vstupu.

Nebo by se to celý dalo učunit příslušně zapojeným operákem, ale SAMOTNEJ LM317 plynulou regulaci proudu neumí. To si pleteš třeba s jinak veeeelice podobným (ale 5-nožičkovým) švábem L200.

A potřebnej výkon se "nahoní" externím tranzistorem, to je ve skoro každým datasheetu LM317 popsaný - je možno jich zapojit i vícero paralelně, o tuhle možnost bych strach neměl. Ale zase platí - ANO, SAMOTNEJ LM317 TAK VELKEJ VÝKON NEUMÍ.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 18:55    Předmět: Citovat

Co se týká proudové i napěťové regulace NARÁZ (viz nabíječka aku úplně vpravo) :

Jinak je to jak házet hrách na zeď...



lm317_UI.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  lm317_UI.png
 Velikost:  30.06 kB
 Staženo:  346 krát


_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31643
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:10    Předmět: Citovat

Jenže to úplně napravo NENÍ plynule regulovatelnej zdroj proudu, to je ZDROJ PEVNĚ NASTAVENÝHO PROUDU.

Když někdo napíše jako parametr zdroje "proud 0-6A", tak předpokládám že požaduje PLYNULE REGULOVATELNÝ PROUDOVÝ OMEZENÍ... A to opravdu LM317 SÁM O SOBĚ NEUMÍ.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:31    Předmět: Citovat

To EKKARE neuhádáš, ten regulovaný proudový zdroj je pro změnu úplně vlevo. Ale i když to uhádáš, nemá to žádnej smysl, protože se to stejně při provozu uvaří.

Já bych šel cestou LM2679T-ADJ , který má mimo jiné i externí regulaci proudu a všechno je to na jednom čipu. Ale i ten má svoje omezení, proto je lepší cesta jít na to dvoufázově - spínaný "předregulátor" a lineár jako finální stabilizace.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31643
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:47    Předmět: Citovat

Zdeňku, prosím Tě, už vidím ten plynule měnitelnej odpor, kterým při PROMĚNNÝM výstupním napětí 0-40V reguluješ proud AŽ 6A...

Já píšu, že ten požadavek za určitejch podmínek splnit lze, ale ne samotným stabcem LM317 - prostě JE POTŘEBA NĚCO DOPLNIT.
Na tom se snad shodnem, ne?

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:51    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Co se týká proudové i napěťové regulace NARÁZ ...

Ta regulace NARÁZ se dá stěží obhájit. Leda že by spolupracoval odpor zátěže a sám vždy zaujal hodnotu RL=Uset/Iset.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 20:04    Předmět: Citovat

Tak samozřejmě, když už tam bude obrovskej chladič s kádéčkama řízenýma tou LM317, tak ten drátovej odpor se už ztratí, stejně jako nepřesnost regulace.

Jak jinak dokázat nesmysly, než dotažením do absurdity ? Cool

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
mira52d



Založen: Jan 08, 2015
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 18:17    Předmět: Citovat

Já vím že LM317 nevydrží proud 6A. Našel jsem tohle schéma ale nemá regulaci proudu. Nevíte jak to schéma upravit aby tam ta regulace proudu byla.


zdroj.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  9.97 kB
 Staženo:  204 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FHonza



Založen: Nov 20, 2012
Příspěvky: 1453
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 19:39    Předmět: Citovat

Princip regulace proudu u LM317 hejbáním referenčního napětí (jak píše EKKAR) je krásně pro začátečníky popsán v "legendární" knize od Václava Maliny Poznáváme elektroniku II.

Jinak stejný princip je ukázán v každém datasheetu k LM117/LM317 pod názvem Constant Voltage/Constant Current Regulator
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 19:57    Předmět: Citovat

Ad schema : Ach ty Svatá Prostato...

Končím s komentáři v tomto vláknu.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1632
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 20:56    Předmět: Citovat

Uvědom si, že třeba při Uvýst= 2V I=6A bude na trandu ztráta přes 250W!! Takhle se to nedá řešit. Musíš přiměřeně měnit i vstupní napětí, buď spínaným zdrojem, nebo přepínáním odboček trafa.
Mě už cca 20 let dobře slouží zdroj 0- 50V 10mA - 5A, ten je ale se starou dobrou 723. Schema je tu někde na foru, přepínají se odbočky trafa v 10V skocích.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rudolf02



Založen: Sep 05, 2012
Příspěvky: 498
Bydliště: ústeckoorlicko

PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 19:19    Předmět: Citovat

Olchore, jak řešíš přepínání odboček dolů, když při vysokém napětí a proudu spadne zátěž nebo vznikne zkrat a zrovna u zdroje nejsi. Myslím, že segregace proudu nebyla u 723 při regulaci napětí a proudu zrovna jednoduchá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund