Závada předřadníku pro metalhalogenidovou výbojku

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
adi



Založen: Mar 01, 2012
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 20:40    Předmět: Závada předřadníku pro metalhalogenidovou výbojku Citovat

Ahoj,
potřebuji poradit jak zjistit zda nefunguje předřadník nebo výbojka.
Lze nějak jednoduše zjistit zda předřadník funguje? Jinou výbojku nemám. Naopak nevím jak by šla vyzkoušet výbojka.
Po zapojení je slyšet jak předřadník bzučí a po cca. 3s změní "tón" a pak se to zase opakuje. Zkoušel jsem měřit výstupní napětí předřadníku na výbojce obyčejným multimetrem, ale nevím zda tím zle něco naměřit. Ukázalo to cca. 500V a pak to spadlo na 0V a zase se to opakovalo.
Má teda někdo nápad jak jednoduše otestovat výbojku a předřadník?
Díky za nápady.



10.jpg
 Komentář:
předřadník

Stáhnout
 Soubor:  10.jpg
 Velikost:  163.77 kB
 Staženo:  154 krát


11.jpg
 Komentář:
metalhalogenidová výbojka

Stáhnout
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  84.38 kB
 Staženo:  108 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7945
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 20:51    Předmět: Citovat

Měřákem bych do toho moc nesahal, kdyby ten zapalovač fungoval, pravděpodobně by jsi měl po měřáku. Při startu má totiž na výstupu až 5kV.
Zkusil bych přes nějakou 100W žárovku přiblížit výstupní vodiče na cca 1mm. Měly by být chvíli po zapnutí jiskrové přeskoky.

_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 22:47    Předmět: Citovat

Myslím, že metalhalogenid je kompatibilní se sodíkem, sodíkovou výbojku na vyzkoušení by nemělo být těžké sehnat. Smile
_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7945
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 8:19    Předmět: Citovat

Sodíl s Metal není úplně kompatibilní ale na zkoušku by to šlo.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund