Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6063 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 20:04 Předmět:
Hill napsal(a):
Každému spotřebiči musí být jedno, jestli je fáze v zásuvce vlevo nebo vpravo..
Možná že musí, ale není.
Závěsné plynové kotle běžně používají detekci plamene napětím z fázového vodiče - v plameni probíhá výboj proti kostře. Když se těmto kotlům prohodí v přívodu L/N, vyhlásí error Ztráta plamene.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 20:10 Předmět:
Pokud to není na mokrym nebo s dotekem vodivýho uzemněnýho předmětu,obvykle to jen štípne.Na mokrym (voda+chemie,mramorová podlaha) už 230V je echt humus,obzvlášť pokud to je z ruky do kolena a pak do podlahy.U NN nejde ani tolik o elektriku,spíš o to,co bude následovat (pád,náraz do tvrdýho(třeba hlavou do traverzy),píchnutí se,říznutí se a další).Stejnosměrnej proud je o něco horší,zasažený místo bolí i po vyproštění z dosahu(mě teda vždycky bolel víc než střídavej).
U normálního odporu těla je potřeba víc než 400V,aby to protlačilo tělem smrtící proud (200mA nebo kolik se teďka uvádí).
Kdesi jsem slyšel taky rozdělení na tyhle skupiny:
80-100V: Kleiner Auvajz 100-300V: Sehr Auvajz 300V-600V: Echt Auvajz 600V-1kV: Brutal Auvajz
≥1kV: Kurwa Auvajz
Pro DC nebo na mokru o stupeň vejš.
Ta dvířka nejsou přes kovové panty spojena s uzemněnou kostrou pícky?
Samozřejmě že jsou, ale ty termočlánky (pláště) uzemněné nebyly. Kus v peci ležel na plátu z žáruvzdorné ocele, tak nevím, jestli se na něj to napětí dostalo kapacitně z topných spirál v podlaze nebo přes částečně ionizovaný vzduch ze spirál v bocích pece. Každopádně to byl zážitek velice nepříjemný.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 13 2014, 0:13 Předmět:
Pozor na to, vyzdívka pece může mít při vysokých teplotách svod.
BTW, byl zadokumentovaný případ, že na smrťák stačilo napětí triodynky naprázdno (asi 70V ?). Jestli si to pamatuji dobře, tak svářeč stál v galoších v kaluži vody v nějaké velké kovové nádobě, asi mix na beton nebo nějaká cisterna. Bylo to v létě, uvnitř vedro, vysoká vlhkost a snad byl bez montérek...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 0:59 Předmět:
Když jsem kdysi dávno fušoval do náklaďáků, tak jsem šáhnul na Liaz-ce na přívod k bat. odpojovači, stál jsem v rozbitých keckách na mokré hlíně a pořád pršelo- Průchod proudu jsem pocítil. I když mě to nic neudělalo, tak na to myslím vždy, když se v něčem hrabu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 22:21 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Hill napsal(a):
Každému spotřebiči musí být jedno, jestli je fáze v zásuvce vlevo nebo vpravo..
Možná že musí, ale není.
Závěsné plynové kotle běžně používají detekci plamene napětím z fázového vodiče - v plameni probíhá výboj proti kostře. Když se těmto kotlům prohodí v přívodu L/N, vyhlásí error Ztráta plamene.
Ano, to je jediný případ, který znám. Ale, jedná se funkční problém kotle, nikoli bezpečnostní závadu. Kdyby nebyl předřadný odpor snímače plamene v řádů MOhmů, vybavilo by to Fíčko. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 22:37 Předmět:
Ne, Honzík Tuna jen dělá reklamu kampani, která si dělá nároky na to bejt originální. Přitom ale drážní zákon jasně hovoří, že na pozemky drah, v to počítajích jak nádraží, tak volný koleje na trati, je veřejnosti bez zvláštního povolení nebo doprovodu z bezpečnostních důvodů vstup zakázanej. Výjimkou jsou extra plochy, kam má veřejnost z titulu toho, že "lidi jsou cestující", vstup oficiálně povolenej - a pro tyhle prostory platí extra jak stavební, tak i provozní předpisy - aby stavební provedení i provoz v těch veřejnosti přístupnejch prostorách nikoho výrazně neohrožoval. Prostě i na odstavný koleje je vstup zakázanej - a pokud tam někdo vleze, má Smolíčka. Jinak co umí 3 kila ve stejnosměru se i tady v Třebový několikrát přesvědčili naši předrazí dočasně umístění okupanti - když si například někdy v roce 1978 poručíček od ruskejch tankánů stoupnul na vlaku stojícím přímo uprostřed nádraží v otevřeným poklopu věže T-72, aby byl vejš a měl tak víc autority na obyčejný vojcly, který leželi jak lemry na motorový kapotě toho tanku a vypalovali kolektivně rypák. Poručíček se postavil, zablesklo se prej jako by nějakej reportér odpálil megafotoblesk - udělalo to hodně hlasitý PRSK!!!! - a poručíček zmizel pod pancířem jako by ho sfouknul ... A než si to milý vojclové uvědomili a vytáhli ho z toho tanku ven, tak bylo pozdě na cokoliv - jestli ho přímo zabila elektrika, nebo jen omráčila a udusil se po kompletní zástavě netuším, nebyl jsem přímým svědkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so prosinec 23 2017, 11:24 Předmět:
Podle autorů té kampaně je problém v tom, že nudící se děti z vyloučených lokalit prostě ani neví, že v těch drátech je elektrika a ta že zabíjí. Nikdo jim to neřekl. Nějaký zákon o drahách je všem ukradený.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 23 2017, 11:31 Předmět:
V případě vyloučenejch lokalit (a u těch už předem částečně očouzenejch obzvlášť) bych to nazval přirozeným Darwinovým výběrem ... Je totiž nezajímá nic - jen chlast nebo fet, jebačka, sem tam nějaká muzika na plný koule - a hlavně jak k tomu všemu pokud možno bezpracně přijít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 23 2017, 12:36 Předmět:
Ještě když jsem dělal v jedné údržbě, tak jsem tam měl kolegu "taky elektrikáře", který dal klukům ve skladu produžovák k PC, po nějaké době za mnou přišel jeden ze skladníků, že prý je nějak kope počítač. Tak si říkám to je divné a jdu se tam podívat. Docela překvapení, všude se to píše a u zkoušek o tom hovoří. "Nepoužívejte nikdy dvoužilák na prodlužovačku" On tam použil dvoulinku, tu bílou, co se dříve používala. To by nebylo úplně to nejhorší, krom zatížení. On to na konci v zásuvce zapojil jako se to dělalo ve zdi, kolík nulák. Ještě to bylo roztrojce, té staré. Dokud to bylo zapojené jen v zásuvce tak to bylo OK, ale pak tam něco přídávali a zapojili do roztrojky, zrovna do té převrácené strany a fáze byla natvrdo na kostře. Takže i toto se může bohužel stát. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 23 2017, 16:20 Předmět:
No, to je tak opravdu na přesdržku tomu kdo to tam poslal. Jak píšeš, všude se píše NEPOUŽÍVAT NA PRODLUŽOVÁK DVOULINKU, ono to teda neplatí úplně ve všech případech - protože jdou koupit nacvakávací koncovky jak vidlička, tak zásuvka JENOM DVOUKOLÍKOVÝ/DVOUZDÍŘKOVÝ = BEZ OCHRANNÝHO VODIČE, jenže ty jsou zas mechanicky učuněný tak, aby do nich vidlička s ochranným kontaktem zapojit nešla = ty na dvouvodičovej prodlužovák použít jdou, samozřejmě s tou podmínkou, že na konec jde připojit jenom spotřebič třídy II - "jednička" s povinnou tříkontaktovou vidlicí se nesmí chytat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.