PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 8:19    Předmět: Falošne poplachy DSC 1616 Citovat

Zdravim namontoval som si do novostavby alarm ustredna DSC 1616 + 8 pir cidliel , naprogramoval ustrednu a mam problem , že tak raz za tyzden mi ustredna hlasi poplach aj ked nic nie je narusene. cidla su napojene aj naprogramovane ako NC s jednoduchými EOL rezistormi podla zapojenia ako v prilohe, na dvoch zonach amm zapojene 2 snimace podla obrazku v prilohe. neviete , kde moze byt problem ak alarm vyvola skoro stale ina zona? pomohlo by prerobenie zapojenia PIR na 2 eol rezistory ?


d8d035a9a32a5d2f93f48f42a6248808-original.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  d8d035a9a32a5d2f93f48f42a6248808-original.JPG
 Velikost:  231.69 kB
 Staženo:  296 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12062
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 9:03    Předmět: Citovat

mattock808 napsal(a):
kde moze byt problem ak alarm vyvola skoro stale ina zona? pomohlo by prerobenie zapojenia PIR na 2 eol rezistory ?

nemyslím si, že by ti předělání s dvěma EOL odpory pomohlo . . .
namaluj jak to máš skutečně zapojeno . . . schéma
namaluj rozmístění PIR čidel . . . půdorys místností
. . . máš ta čidla správně orientovaná ?
. . . zavíráš dveře, když nejsi v baráku ???
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1332
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:03    Předmět: Citovat

Pokud poplachy vyskakují na smyčkách (zonách) nahodile,může být vada buď v ústředně (třeba studeňák) ,nebo u infračidel třeba babička, pes,kočka,myši,pavouci a podobná havěť , také šikovné "tetelení" teplého vzduchu ,svářečka, barevná hudba, extrémní špičky v síti... a ještě asi sto možných jiných příčin. Pokud se ti nepodaří vysledovat nějakou logickou úvahou ,kde a kdy se to děje,čeká tě asi dlouhá cesta k uspokojivému výsledku. Neznám schema téhle ústředny,ale obvykle je tam nějaký procesor ,který přepíná analogový
multiplexer (nemá-li jej uvnitř) a měří postupně smyčky ,buď A/D převodníkem v procesoru,nebo přes okénkové komparátory vně. Nevím,jak jsi na tom v elektronice,zkusil bych nejdříve místo zakončovacích odporů postupně zapojit potenciometr a vyzkoušel bych,zda nastavení citlivosti detekce poplachu není někde na hraně (např. chybnými zakonč.odpory nebo vadou v měřícím obvodu ústředny).

A jakým kabelem to máš propojeno - má to stínění a je správně připojeno,nemáš tam někde zemní smyčku třeba zatlučeným hřebíkem do kabelu ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mattock808



Založen: Dec 19, 2009
Příspěvky: 78

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:14    Předmět: Citovat

tu je schema, dvere interierove vo vnutri este nemam , je to novostavba. co to znamena správne orientovane cidlá ?


schema alarm.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  schema alarm.png
 Velikost:  19.98 kB
 Staženo:  248 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mattock808



Založen: Dec 19, 2009
Příspěvky: 78

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:16    Předmět: Citovat

ešte napišem , že najskor som tam namotoval ustrednu DSC1565 a myslel som si , že je vadna tak som kupil novu centralu DCS1616 a problem sa nevyriesil. kabel je tieneny , 6 drotou 2 hrubsie cierny+ cerveny a 4 tensie modry, zeleny , zlty a biely. a zapojene by malo byt ok niekedy aj tyden je klud az potom to vyskoci , jeden poplach a potom zase klud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1332
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:28    Předmět: Citovat

Které dráty jsou napájení čidel a které smyčka ? Kam a jak máš zapojeno / propojeno stínění kabelu ? Zakončovací odpory na svorkovnici
ústředny jsou z funkčního hlediska možné,z hlediska bezpečnosti systému je to nesmysl - patří do posledního čidla. Čidla se zapojují za sebe,nikoliv táhnout to do ústředny a zase k čidlu dalšímu - vyrábíš jakésai smyčky,kde bude záležet na tom,které dráty a jak jsi použil.
Nějaké dráty v kabelech zůstávají volné - jsou někam zapojeny ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mattock808



Založen: Dec 19, 2009
Příspěvky: 78

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:59    Předmět: Citovat

na nakrese su iba smycky, napajanie PIR som nekreslil. rezistory mam v cidlach nie v ustredni. ostali volne 2 droty v kazdom kabli tie zapojene nie su ani tienenie nie je zapojene nikde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12062
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 11:22    Předmět: Citovat

mattock808 napsal(a):
dvere interierove vo vnutri este nemam , je to novostavba. co to znamena správne orientovane cidlá ?

pokud nemáš uvnitř dveře, může docházet při slunečním svitu do oken k proudění tepleho vzduchu z místnosti do místnosti a to může být důvod spuštění alarmu.
A co se týče správné orientace čidel, úhel záběru čidel nesmí zasahovat a to ani okrajem, do oken.
Potom ti může způsobit alarm i pták, který si sedne na parapet u okna . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1332
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 13:33    Předmět: Citovat

Čili máš tu kabeláž udělánu tak,jak je na připojeném obrázku ?


kabeláž smyček.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  kabeláž smyček.JPG
 Velikost:  56.1 kB
 Staženo:  228 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mattock808



Založen: Dec 19, 2009
Příspěvky: 78

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 18:58    Předmět: Citovat

ano mam to takto zapojene 2 zony ako na obrazku. su tam nove okna , takze prievan tam neni.

pir senzory som pouzil nove , ale su kupene z ciny, len viem , že su to kopie paradoxu.
tu su parametre
Sensor: Low noise, high sensitivity, dual element, PIR sensor
Pulse Count (Sensitivity): Two levels auto pulse signal processing, 1~3 pulses or 2~6 pulse selectable
Temperature Compensation: Auto
Startup Time: 60 seconds after power up
Detection Speed: 0.2~7m/sec
Lens: Second generation fresnel pet immunity lens
White Light Immunity: Yes
Coverage: 12m x 1100
Zones: 9+5+5+3=22
Installation Height: 1.1~3.1m adjustable
Alarm Indication: Green LED constant light 3 seconds(can be disabled)
Alarm Output: N.C., rating 28VDC 0.15A
Anti-Tamper Switch: N.C., opens when cover removed, rating 0.15A, 28Vdc
Power Input: 9~16VDC, 18mA
Operating Temperature: -10C~50C
Operating Humidity: 95%
Size: 94 x 66 x 52mm / 3.7 x 2.6 x 2.0in (L x W x H)



pir.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  pir.jpg
 Velikost:  275.65 kB
 Staženo:  233 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1332
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 19:19    Předmět: Citovat

No,já bych tu kabeláž předem nevylučoval,to co vidím na té malůvce,to nevypadá jako smyčky zabezpečovačky. Vyzkoušel již jednu ústřednu,a ta nefungovala vůbec - předpokládám,že na stejné kabeláži.V reálu může instalace vypadat jako nějaká jednodrátová smyčka roztahaná po domě ,stíněný kabel bez připojeného stínění - no perfektní anténa na všeliké vlny a rušení.... Nakoukl jsem do manuálu té ústředny a podobných ,bohužel,o provedení kabeláže ani slovo - pak to může vypadat a fungovat všelijak ....Kdyby to dělala jedna smyčka/ čidlo,hledal bych to vadné čidlo ,ale takto náhodně na různých místech,je-li dům prázdný - to vypadá na jiný problém než čidla .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Simil



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 185
Bydliště: NR

PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:15    Předmět: Citovat

Ústredňou to nebude,keď to robilo aj na predošlej aj novej.Aj čidlá by som vylúčil.Skôr by som prekontroloval a dotiahol spoje,skontroloval zatvorenie pir/Tamper kontakt/.Ďalej skontroluj,či nemáš niekde v okolí čidla pavúkov,poprípade nelietajú Ti tam náhodou muchy,alebo nočné motýle mole?.Keď napr.mucha sadne na čočku Pirka,to je ako keby tam stál 100 kilový chlap.Taktiež Ti môže spôsobovať problém vetranie,prievan,ktorý napríklad hýbe záclonou a podobne.Já som napr.doma mal tiež poplach náhodne ale vždy len na jednom čidle,nakoniec som ho otvoril,a vo vnútri bol malý chrobáčik,ktorý to spôsoboval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mattock808



Založen: Dec 19, 2009
Příspěvky: 78

PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 10:06    Předmět: Citovat

tampere na senzoroch nemam zapojene, niektore senzory mi svojim rozsahom urcite do okna zasahuju , ale nemyslim si ze cez sklo by to mohlo vziat. skor bude asi problem v muchach , ktore tam samozrejme su , kedze sa dost vetra a sietky zatial nemam na oknach.

to tienenie by bolo dobre dat na zaporny pol ? alebo uzemnit v ustredni ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4246
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 11:11    Předmět: Citovat

zkus zvýšit počet pulzů pro detekci v čidlech
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mattock808



Založen: Dec 19, 2009
Příspěvky: 78

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 5:30    Předmět: Citovat

cidla su od namontovania prepnute na 2-6 pulse
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund