Vypada to jednoduse presto se na sestrojeni necitim. Byl by to nekdo schopny sestavit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 5:48    Předmět: Citovat

Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
honzasl



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 174

PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 9:01    Předmět: Citovat

citace:
To relé je zajímavé ale nenašel jsem nikde cenovku...


http://cz.farnell.com/dold-soehne/mk-9053n-12-010-ac-0-5-5a-ac-230v/relay-current/dp/9515330

Není to sice za pár korun, ale je to jednoduché jako facka. Trochu kanon na vrabce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12471

PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 10:25    Předmět: Citovat

To je ideální pro toho, komu se nechce nic dělat. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
marli



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 173

PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 13:15    Předmět: Citovat

Nějak se nemůžu rozhodnout, kam připojit ve schématu od masara ten vývod "k hlavicím /termostatům". To je myšleno jako přívo 230V napáječky k hlavicím? Shocked

Jinak myslím že ještě jednodušší je použít o tři diody více a vypustit úplně ten můstek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12471

PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 15:22    Předmět: Citovat

marli napsal(a):
Nějak se nemůžu rozhodnout, kam připojit ve schématu od masara ten vývod "k hlavicím /termostatům". To je myšleno jako přívo 230V napáječky k hlavicím?...
Ano, to je přívod napájení pro zmiňované hlavice. Pokud sepne termostat některou z hlavic, poteče proud "Master", který sepne přívod napájení pro čerpadlo "Slave".
marli napsal(a):
...Jinak myslím že ještě jednodušší je použít o tři diody více a vypustit úplně ten můstek.

Ten můstek jsem volil kvůli zajištění proudu pro LED optotriaku v obou půlvlnách při malých zátěžích, aby byl triak buzen z obou půlvln stejně a nedocházelo k "tarokování"(vynechávání půlvln).
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 6:33    Předmět: Citovat

Nenajde se někdo kdo by mi to zbastlil? Jak je tam 230 tak se mi do toho nechce zasahovat... Děkuji...

To relé je fakt moc drahé Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
marli



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 173

PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 7:57    Předmět: Citovat

Máš SZ
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund