Regulace oběhového čerpadla
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 23:39    Předmět: Regulace oběhového čerpadla Citovat

Zdravím všechny...

Potřeboval bych poradit se spínáním objehového čerpadla.

Popis:

Jedná se o podlahové topení. V každé místnosti mam termostat který spíná hlavici na rozdělovači. Hlavice je na 230V 2,5w odběr. Teď to mám zapojeno tak že mi čerpadlo spíná spolu s hlavicí nejchladnější místností (chodba). chtěl bych aby se čerpadlo spínalo při jaké koli sepnuté místnosti. Ve slaboproudu bych si poradil jedním relátkem a pár diodama ale ve 230 si moc nevím rady. Příjde někdo na řešení které by bylo cenově dostupné? Mé řešení které jsem vydumal by obsahovalo rele co je počet místností a každé by ovládalo čerpadlo... To je ale drahé v provedení na din lištu... budu rád za jakýkoli nápad... Ještě uvedu že všechny hlavice mají stejnou fázi společnou nulu... Viděl bych to na snímaní průtoku proudu a pak by se seplo čerpadlo... Ale 2,5w je opravdu málo...

Děkuji Sony...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 6:03    Předmět: Citovat

Optotriak by to sepnout mělo a další spojíš , jak jsi psal výše , paralelně .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 22:35    Předmět: Citovat

Nemohl by mi někdo sestavit tento obvod? Nechce se mi dělat pokusy ve 230v... Zaplatil bych na dobírku...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
honzasl



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 174

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 7:19    Předmět: Citovat

Odkud se bere teplo (jaký kotel)? Kolik je místností? Jak se směšuje teplá voda?

Chtělo by to nějaké schéma celé soustavy, ať se dá dumat.

Každopádně, regulace podlahovky podle pokojových termostatů není dobré řešení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
honzasl



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 174

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 7:19    Předmět: Citovat

Odkud se bere teplo (jaký kotel)? Kolik je místností? Jak se směšuje teplá voda?

Chtělo by to nějaké schéma celé soustavy, ať se dá dumat.

Každopádně, regulace podlahovky podle pokojových termostatů není dobré řešení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17730
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 10:49    Předmět: Citovat

Normálně se to řeší ekvitermní regulací teploty za směšovacím ventilem podle venkovní teploty. Prostě barák je popsán ekvitermní křivkou, která říká, jaká musí být teplota vody do podlahy podle venkovní teploty.
Jenže zatím z tebe nevypadlo ani zda máš vůbec směšovač na snížení teploty pro podlahu a podlahový oběhový čerpadlo, takže těžko radit...
Zapínáním a vypínáním oběhovky podlah podle teploty prostoru to nevyřešíš, podlahovka má velikou setrvačnost a celý to bude kmitat v intervalu několika hodin.

Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12444

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 11:00    Předmět: Citovat

Pokud nechceš nic bastlit, pak by požadavek splnilo např. proudové relé MK9053N. Také by se dalo použít i relé pro kontrolu izolačních stavů stejného výrobce. Jinak třeba upravená zásuvka master-slave. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17730
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 18:54    Předmět: Citovat

to Masar: Můžeš mi prosím prozradit, jak se dá proudový relé nebo relé na kontrolu izolačního stavu použít na řízení oběhovýho čerpadla prostorovými termostaty co požaduje zakladatel vlákna?
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12444

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:27    Předmět: Citovat

Pokud jsem dobře pochopil tazatele, jde mu o to, jak zapnout čerpadlo při zapnutí libovolné hlavice a ne jen té "chodbové". V DC obvodech by použil jako součtový člen diody a ptá se, jak tento "součet" provést v obvodu AC.
Proud hlavicí je při 230V a 2.5W jen 10mA, takže pokud pro snímání tohoto proudu použijeme vhodné proudové relé, které při překročení nastavené hranice (např. 8mA) připojí oběhové čerpadlo, řeší to tazatelův problém.
Wink

p.s. K otázce vhodnosti regulace jsem se nevyjadřoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 22:16    Předmět: Citovat

Proč tak nemůže sloučit AC? Odpovídající diody, kond, relé
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17730
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 22:43    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
Pokud jsem dobře pochopil tazatele, jde mu o to, jak zapnout čerpadlo při zapnutí libovolné hlavice a ne jen té "chodbové". V DC obvodech by použil jako součtový člen diody a ptá se, jak tento "součet" provést v obvodu AC.
Proud hlavicí je při 230V a 2.5W jen 10mA, takže pokud pro snímání tohoto proudu použijeme vhodné proudové relé, které při překročení nastavené hranice (např. 8mA) připojí oběhové čerpadlo, řeší to tazatelův problém.
Wink .

Aháá, to by mě nenapadlo, ja znám jen přednostní relé a ty jsou na proudy 6 a více A.
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12444

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 23:48    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Proč tak nemůže sloučit AC? Odpovídající diody, kond, relé
Samozřejmě že může. Já jsem navrhl jen řešení, nevyžadující prakticky žádné bastlení, jen jedno relé na DIN lištu. Nejlevnější to ale není. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 9:27    Předmět: Citovat

Omlouvám se za pozdní odpoveď nějak jsem nestíhal....

Budu odpovídat pro všechny v jednom Smile...

Řízení teploty dle venkovní nemám... Je problém kombinovat teplotu podlahy a třeba topení v krbu (do vody) kde v místnosti kde je krb samozřejmě stoupne teplota. Soused má řízení teploty dle venku kde má prioritu senzor v obyváku. Když zatopí tak netopí v celém domě... V baráku jsme druhou zimu a už mam vychytané náběhy podlah a.t.d. Takže náběhy neřešte...

Protože: Když je léto (relativně teplo) tak by mi ani koupelna nebo zádveří nezatopilo, (naco topit v celém domě?) proto jsem ani nechtěl řízení dle venkovní teploty. Mám jen regulátor teploty vody na rozdělovači podlahy kde mam letní a zimní teplotu.

To relé je zajímavé ale nenašel jsem nikde cenovku...

Takže nezbyde nic jiného než bastlení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 16:09    Předmět: Citovat

Ty diody by šli umístit třeba do pouzdra 1din od relé 3p. Dvě relé vyhodit = šest přívodů a relé uvnitř bývá na AC/DC. Takže by to nevypadalo jako bastl
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12444

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:03    Předmět: Citovat

Přesně tak. Řešení s diodami má výhodu v tom, že ho lze aplikovat na všechny nebo jen vybrané hlavice a nevýhodu (oproti proudovému snímání), že je nutno od hlavic tahat dráty. Wink
Možné řešení snímáním proudu (obdoba Master-Slave zásuvky):



master-slave.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  master-slave.png
 Velikost:  14.1 kB
 Staženo:  131 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.