vladimirll



Založen: Oct 19, 2014
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:40    Předmět: Komextherm RVT-H dotaz Citovat

Dobrý den,
prosím o radu někoho kdo má zkušenost s Komextherm RVT-H verze plošňáku RVT K051/A. Mám ho od devadesátých let, přestal jsem ho používat protože jsem ho nějak nedokázal přesvědčit.
Rád bych zkusil zase po letech obnovit. A mám dotaz: pokud reguluje a otáčí servem je možné že najednou (možná těsně po sobe) pustí zavírání a otevírání serva?
Když vypnu regulátor otočným potenciometrem, tak se servo nastaví na zavřeno a svítí - po chvíli začnou chodit impulsy + a až servo vyjede z koncáku, a zase se znovu zavře. A tak dokola.
Napadá mě, že jsem kdysi mohl přehodit čidla mezi RVT-H a Komextherm NAAN. Máte někdo pro mě radu, případně schema od této verze. Několik jsem si jich stáhl, ale nevím jestli správné. Případně pokud by někdo poskytl návod na kalibraci budu vděčný Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 5:34    Předmět: Citovat

Snad ve všech kusech odešel první elyt ve zdroji . Tak tím bych začal .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19522
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 8:21    Předmět: Citovat

Ano, nejčastější závada.
Když odešel jen v jedné větvi, nejčastěji se regulátor snažil točit motorkem pořád v jednom směru. Když byly vadné filtrace v obou větvích, regulátor totálně zblbnul a jezdil tam a zpět nebo motorek jen vrčel na místě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 8:40    Předmět: Citovat

SCHEMA RVT 051


KOMEXTHERM RVT0510002.pdf
 Komentář:
schema RVT 051

Stáhnout
 Soubor:  KOMEXTHERM RVT0510002.pdf
 Velikost:  47.77 kB
 Staženo:  431 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladimirll



Založen: Oct 19, 2014
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 20:56    Předmět: Citovat

děkuji za rady, kondenzátory jsem koupil, vyměním a dám vědět.
děkuji za schéma
jen je problém s počasím, nereaguje na teplotu - má se ochladit tak uvidím

ještě jednou díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladimirll



Založen: Oct 19, 2014
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 14:55    Předmět: Citovat

Dobrý den,
kondenzátory C1 a C2 vyměněny, rovnou jsem podle rady v tomto fóru vyměnil C5 a C6 tato kondenzátory měly kapacitu 1,6 a 2mF.
dále jsem našel nesrovnalost proti schématu.
ve schématu je Vp3 dvojpólový hned za grécem, ve skutečnosti mám zapojen jen jeden pól přepínače. Proto mi není jasné když vypnu Komextherm, tak je schopen se otáčet (dostávat + impulsy).

nevíte jak to je? je zapojení nějak upravené?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zdenke



Založen: Oct 31, 2014
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 10:24    Předmět: Citovat

Dobrý den,
já používám od r.91 RVT-H verze RVT K 05/A a při výměně spínaček došlo ke zkratu a poškození součástek.
Nemá prosím někdo schéma zapojení?
Předem moc děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund