Zaslal: ne srpen 31 2014, 8:31 Předmět: schéma na regulátor bezkartáčového alternátoru - AVR
Ahoj, mám následující prosbu:
Mám soustrojí slavia 2s95 a generátor ??? 3f 400V 9,5kW, bezkartáčový, a kombinace třesu, myší a bezmozků odrovnala regulátor buzení. Dává plné buzení furt.
parametry buzení: 100V odbočka z fáze, proud do 1A, buzení jednopulsně tyristorem a nulovou diodou, snímání U přes 2 trafa do V z fází. Je tam usm. můstek, nějaká tranzistorová šílenost s urvaným modulem na desce a pak ten tyristor a odruš. L a C.
A potřeboval bych poradit schéma na nějaký osvědčený regulátor buzení, případně poradit, čím začít renovovat, aby ta věc regulovala.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 01 2014, 16:50 Předmět:
Záleží, do jaké míry je to poškozeno, součástky se bez problému dají všechny nahradit, kromě těch traf. Jednotka S1032 půjde lehce vyrobit nová, pokud by byla mechanicky natolik poškozena. Bez znalosti rozsahu poškození hlasuji pro opravu vzhledem k existenci schematu a detailního popisu funkce.
Pokud regulátor dává pořád plné napětí, nejprve bych se podíval, jestli není trvale sepnuté nabuzovací relé B1. Dále zkontrolovat všechny elektrolyty, zejména C2. Pokud by ztratil kapacitu, modul S1032 nemůže provádět fázový posuv zapalovacích impulsů. Dál zkontrolovat případné vadné spoje a pájené body na desce. Potom napětí na C3, pokud je alternátor nabuzen naplno, mělo by být na vysoké hodnotě. V tom případě by měl být uzavřen T1 a C2 by se neměl nabíjet nebo tak pomalu, aby se Ty1 spínal až na konci půlperiody. Atd., atd...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.