Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Připojení el.bojleru
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
makanaki



Založen: Nov 18, 2013
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 22:02    Předmět: Připojení el.bojleru Citovat

Dobrý den
Jak připojit nový bojler,který ma svorkovnici na tři vodiče-fáze,nulák,zem,ale
můj rozvod v domě je pouze dvouvodičový-fáze,zem.Je správné zapojení v tomto případě,že připojím žlutozelený vodič na nulák(modrý),a propojím to ještě na zemnící žlutozelený na svorkovnici?
Děkuji za odpověď
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 22:08    Předmět: Citovat

3f boiler na jednu fázi ? Co přesně je to za boiler ?

Rozvod v domě předpokládám TN-C.V tom případě PEN(žlutozelený) na PE svorkovnice a z něj na N svorku.Vzhledem k tomu,že neznám přesný podmínky,je informace na slepo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makanaki



Založen: Nov 18, 2013
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 22:15    Předmět: Citovat

Je to bojler Dražice OKCE 160 napětí 230v tady je odkaz na info:

http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojlery/elektricke-ohrivace-vody/zavesne-svisle/okce-kulate
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PLV



Založen: Oct 21, 2007
Příspěvky: 400
Bydliště: Litovel

PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 23:10    Předmět: Citovat

Makanaki nikde nic nepsal o třífázovém bojleru. L se připojí na fázi a PEN, což je společný pracovní vodič a ochranný vodič v síti TN-C, se spojí se svorkou PE a N. Když se vodič PEN někde po cestě vedení, nebo v rozvaděči přeruší a bojler není už jinak zemněný nebo pospojovaný a trubky přívodů vody jsou z plastu, objeví se na kostře vůči zemi plné napětí. Very Happy
_________________
Netřep se mnou!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makanaki



Založen: Nov 18, 2013
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 23:16    Předmět: Citovat

Děkuji moc za odpovědi,propojení dalšího uzemění bojleru je samozřejmostí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6552
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:31    Předmět: Citovat

No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4035
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:37    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N

Ještě to raději doplnit chráničem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1537
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 18:43    Předmět: Citovat

A zrovna na bojler se fíčko nedává....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 19:01    Předmět: Citovat

Taky mám bojler v hliníkový síti TN-C a nikdy s tím potíže nebyly. No, pravda, vede k tomu ocelový potrubí a to je taky zvlášť zemněný.
_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1527
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 19:46    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N

Ještě to raději doplnit chráničem.

Zřejmě nevíš na jakém principu funguje chránič.
Jestli to víš , tak mi to vysvětli.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4035
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 10:25    Předmět: Citovat

Milan_F napsal(a):
A zrovna na bojler se fíčko nedává....


Tak proč výrobci bojlerü doporučují použití chrániče.


Naposledy upravil ZVUK2000 dne pá srpen 15 2014, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4035
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 10:29    Předmět: Citovat

kbulda napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N

Ještě to raději doplnit chráničem.

Zřejmě nevíš na jakém principu funguje chránič.
Jestli to víš , tak mi to vysvětli.

To že to je síť TN-C snad nevadí.
Běžně se v sítích TN-C např. v koupelně mění zásuvky za zásuvku s chráničem. Tak by to šlo i v tomto případě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1537
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 18:52    Předmět: Citovat

Boiler patří ke spotřebičům, u kterých sa časem může zvyšovat unikajíci proud. Což není hned závada, ale může to spůsobovat nežádoucí výpadky. Pokud je bojler připojený napevno a je spravně udělané pospojení, není jediný důvod chránič osazovat - toť mi bylo řečeno revizákem. Pokud je do zásuvky, tak to je jiná...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4035
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 19:41    Předmět: Citovat

Co jsem měříl unikajicí proud různých bojlerů a stáří tak byl většinou do 0,6mA. Vyšší proud cca 10 až 30mA chránič odhalí, ale to že pospojování se přerušilo se může přijít až bude pozdě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1527
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 22:38    Předmět: Citovat

ZVUK2000
Zásuvce ve které je vestavěn chránič stačí v síti TN-C ty dráty dva.
Zásuvka v síti TN-S, (s chráničem v rozvaděči) potřebuje dráty tři.
Boiler v síti TN-C má dva dráty a chránič použít nemůžeš.
To by musel být zapojen v síti TN-S, kde jsou dráty tři.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund