Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 23:28    Předmět: Citovat

jerab - můžeš udat typ toho jističe?
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
foxrider



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 882
Bydliště: Praha- východ

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 20:02    Předmět: Citovat

Jen pro info: ty staré jističe IJV, IJM, ITV, ITM mají zkratovou odolnost jen 1500A, jističe J1K50 3000A.
Schválně jsem udělal zkoušku dvou shodných bakelitových jističů IJV 10A. Nastavil na trafosvářečce asi 100A, přicvakl kostřící kleště na jeden kontakt a ťukal elektrodou na druhý přívodní kontakt. Jeden jistič vypadával vždy a okamžitě ale druhý vůbec, ani jednou Shocked. Jen bzučel a po chvíli se z něj začalo čoudit. Tak byl za trest ponechán svému osudu a tímto proudem doslova usmažen. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 16:58    Předmět: Citovat

Zkratová odolnost jističe, je v podstatě údaj o tom, že jistič je schopen vypnout zkratový proud aniž by sám sebe poškodil. Například, u podružného rozváděče změřím impedanční smyčku 0,16 Ohm, měřící přístroj vypočítá zkratový proud v místě měření impedanční smyčky 1,43 kA, a bude osazen jistič se zkratovou odolností 10 kA, tak ten jistič by měl při zkratu vypnout, aniž by sám sebe poškodil. Je to o tom jak daleko je distribuční transformátor, jaké průřezy a v jaké délce jsou v cestě.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mira_A



Založen: Apr 06, 2013
Příspěvky: 1005
Bydliště: RpR

PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:12    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Zkrat je relativní pojem. Důležitá je impedance smyčky a tím pádem i zkratový proud. Podle toho je potřeba zvolit vypínací schopnost jističe (6kA, 10kA atd.) Pokud se poddimenzuje, může shořet.

Ty černý tady mám desítky let a nedá se říct, že by je bylo potřeba měnit.


Až na to že už po těch třiceti pěti letech mají uhlou charakteristiku.
Pravda je, že to byly vysoce kvalitní ještě komunistické jističe, které drží a dodnes jsou v mnoha panelových domech. Doma jsem ho za třicet let měnit nemusel, ale už ho vystřídaly nové. V rozvaděčích po paneláku je jich plno a za tu dobu třiceti pěti let jsme měnili pouze jeden kousek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 1:13    Předmět: Citovat

Já už je taky brzy vyhodím, ale svoje si odsloužily a dodnes vidím ten jejich výkres, co visel na chodbě VUT, když nás trápili strojařinou....
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Mira_A



Založen: Apr 06, 2013
Příspěvky: 1005
Bydliště: RpR

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 7:32    Předmět: Citovat

Je o ně zájem ve sběrných dvorech s nich kuchají kontakty.
Obsahovaly desetinásobek platiny co ty dnešní šmejdy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund