Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt červenec 31 2014, 10:43 Předmět:
Tím jsi ale nic nevysvětlil . Navíc, pokud vím, poloha "fáze" není normou daná, ale doporučená. Můžeš klidně mít tu fázi v zásuvkách vpravo, ale ve všech a v celém domě. Nebo se pletu .
Potkal už jsem dva spínaný "adaptéry" k NTB, který po zapojení do normálně zapojený zásuvky i do "psa" fungovaly jak se patří, při zapojení do staršího typu rozdvojky "lítaly jističe". Jeden byl Asus, druhej o pár roků mladší IBM/Lenovo. Oba originální z příslušenství dodanýho obchodem, připojení 3žílovej kabel...
Ty zdroje musely být vadné. Šnůra byla určitě euro a ta jde i do SCHUKO zásuvky. Takový zdroj by ti Němec omlátil o hlavu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 31 2014, 18:04 Předmět:
Ano, vším jsou vinny zdroje - proč ale "lítaly jiskry" jen v případě, že byly zapojený do zásuvky, která měla fázi na pravý zdířce? A nejen u mne, ale i u fredise? Proč ti "lítání radostí" odstranil až "pětipes", kterej má všecky zásuvky zapojený "fáze vlevo"? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 31 2014, 18:28 Předmět:
jenom poznatek některé zdroje mají PE přes kondík připojený pouze na GND sekundáru a ty dělají problémy. Zatímco ostatní mají kondíky jen na primární straně proti L a N a PE
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 31 2014, 21:50 Předmět:
Všechny spotřebiče musí vyhovovat podmínce, že na polaritě pracovních vodičů nezáleží, tj. fáze může být jak vlevo, tak vpravo. Jinak by v zemích, kde mají zásuvky typu Schuko (mimochodem, tam se dává fáze přednostně na pravou dutinku!) padaly ty chrániče pořád, protože tyto zásuvky umožňují zasunout vidlici v obou polohách.
Ta chyba je ve zdroji některého spotřebiče, s největší pravděpodobností je v něm spojený ochranný vodič natvrdo s pracovní nulou nebo používáš stejně ě zapojenou dvoulinkovou prodlužovačku.
Buď je fáze vlevo, pak bude chránič vypadávat v okamžiku, kdy odběr překročí 600 mA, protože přibližně polovina ho poteče pracovní nulou a zbytek ochrannou nulou. Tím vybaví každý chránič.
Bude-li fáze vpravo, vypadne nejen chránič, ale obvykle to stihne i zkratové jištění, protože fáze půjde natvrdo do ochranného vodiče.
Zkontroluj a proměř zdroj, s nímž to vypadává.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 31 2014, 22:08 Předmět:
Ani jeden NTB už doma nemám, jeden byl služební, druhej byl bráchy - a ten ho už střelil jako zastaralej. Ale u obou se jednalo o originální "značkový" adaptéry připojený "euro"šňůrou a se stejnosměrným výstupem. Dávám to sem jen proto, abych doplnil fredise - že skutečně jinak naprosto OK a funkční adaptér včetně revizákem ověřenýho izolačního stavu MŮŽE za určitejch okolností "vyhazovat jištění". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt červenec 31 2014, 23:21 Předmět:
Mám v domečku udělanou novou el. instalaci. Myslím si že dobře protože už to pár let sám montuju. Před 14ti dny mi ale taky začal padat chránič. Nechápal jsem to! Zapojení spotřebičů v domě bylo stejné jako každý den.Proměřil jsem to megmetem a byl klid! Možná se někde něco v těch vedrech orosilo a byl problém. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Ohledně těch rozdvojek - starý tipy doopravdy otáčely fázi. Pamatuju si to z toho důvodu, že někdo v mém okolí řešil problém, proč mu spínací hodiny do zásuvky (nějaký klon SPHQ) přestaly fungovat, protože se jim vybila baterie. Když je ovšem strčil do zásuvky přímo ve zdi, tak se rozeběhly. Na vině bylo jednak spatné zapojení hodin (napětí pro pohon se bralo z fáze a zemnícího kolíku) a jednak díky rozdvojce, která má na jedný straně prohozenou polaritu.
Novější rozdvojky mají na jedný straně zemnící klík dole, proto i na tý straně bude na třižilovém flexu správná polarita, ale zase na druhou stranu si tato rozdvojka koleduje o vylomení (kabel trčí navrch). Proto je lepší rozdvojky vyměnit za klasickou vícezásuvkovou prodlužovačku..
Jinak ohledně těch zdrojů: (moje teorie)
Součástí lepších zdrojů je síťový filtr. Střed těchto filtrů (2 kondy v sérii) je vyveden na zemnění. V případě, že ty kondenzátory jsou v provedení X2 tak ten kondenzátor co je mezi fází a zemí degraduje a ten druhý ne. A pak nabíjecí proud může vyrazit FI..
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 02 2014, 15:28 Předmět:
Jenže kapacita bývá jen asi 5nF. Nabíjecí proud bude nepatrný.Nejhorší je,že vypadává chránič 300mA. Na ten se tato teorie nedá napasovat. Prostě je to moc velký proud.
No tak nic.. Ale já kdysi řešil jinou závadu:
Měl jsem noťasa - Služebního. Nějaký Noname -Snad Ascentia, nebo něco podobnýho. Jeho zdroj jednou při zapnutí do sítě "vyrazil pojistky". No moc bych to tu psát neměl - 230V se bralo z acedurky pro nějaký přístroj na 3F proud (fáza a PEN) a tudíž byla jištěna 32A jističem. To se zjistilo po té, co se při tom zkratu upálila vidlice u přívodní šňůry (stejná jak u kazeťáků). Ty mosazný kontakty byly vyrobeny stočením tenkýho mosaznýho plechu.
Zdroj po tomhle "incidentu" fungoval stále do doby, kdy odešel notebook z důvodu selhání pevného disku (zadřený pohon).. Jen ten kabel se musel vyměnit.. Jinak pro "rýpaly": jistič byl hned po tom vyměněn za 16A.. 1F, protože ta krabice se stejně nepoužívala nikdy na nic..
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne srpen 03 2014, 11:27 Předmět:
Jsou zařízení, který si hlídají fázi na správným drátu, i když jsou připojený přes klasickej kabel, nikoliv natvrdo - a jsou to některé typy dražších UPS.
Ale samozřejmě pojistky to nevyrazí, jen to nadává.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.