Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Diagnostika toroidniho trafa
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2708

PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 23:10    Předmět: Diagnostika toroidniho trafa Citovat

Vyřazené toroidní trafo má vypečenou izolaci, na štíku 230V/2x12V 4A, 2x12V1A.

Na primáru jsem naměřil 86uH, 4ohmy (s odpojeným sek). Sekundár má cca 1,6uH a desetiny ohmu.

Váhám s testovacím připojením na síť, věřím že vylítnou pojistky. Mýlím se?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3367
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 23:55    Předmět: Citovat

Zapoj přes 40W žárovku se sekundárem naprázdno a změř... Když bude brát víc jak cca 5% jmenovitého výkonu je to šunt, nabo má mezizáviťák Smile
Pokud bude sedět napětí na sekundáru, pak připoj natvrdo a zkus změřit při zátěži..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 13:29    Předmět: Citovat

Pokud to zapojíš natvrdo, tak ti bude vyhazovat jistič i když bude toroid dobrej... přečti si něco o softstartu toroidu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5017
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:03    Předmět: Citovat

Pokud má opravdu 86 mikro Henry, tak v pořádku nebude a není síly, která by zabránila toku obrovského proudu do primáru. Tedy kromě jističe.
Ale možná je to jen špatně změřeno. Měl by to být o nějaký ten řád vyšší údaj.

120VA toroid(bezvadný) asi pojistky nevyrazí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 16:48    Předmět: Citovat

Čím jsi měřil indukčnost?Jestli správně, má trafo doslouženo.Toridy mají malé magnetizační proudy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2708

PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 17:51    Předmět: Citovat

Tak to už bude jen na odvinutí drátu...
U profi toroidu bývá na vrchu primár nebo sekundár?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 19:18    Předmět: Citovat

Snad vždycky sekundár…výhoda toroidu nicméně je právě v možnosti si sám doma převinout Smile Kostku s lisovanými lakovanými plechy převineš těžko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 8:32    Předmět: Citovat

Převíjení toroidu není žádná rozkoš.Zvláště pak síťové vinutí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 11:56    Předmět: Citovat

V takových případech je navíječka toroidů náš kamarád, jen ji mít...

Když má tohle konkrétní trafo víc sekundárů, tak do některého z nich pusť příslušné, nebo ještě nižší, napětí z jiného, zkratuvzdorného trafíčka (zvonkové, nebo obyčejné s žárovičkou z auta).
Pokud budou ostatní vinutí (včetně primárního) transformovat, je trafo zdravé, a ty jsi se pouze zmýlil při jeho měření.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 7:54    Předmět: Citovat

Dne 23.7jsem psal zda měření byla seriozní a nedokončil.Habešan to doplnil.
Při testování je třeba měřit napětí i proudy.Určit jednotlivá vinutí a psát výsledky.Ty mikrohenry se mi vůbec nelíbí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2708

PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 12:59    Předmět: Citovat

Měřeno to bylo LCT metrem s rozlišením nH. Ale už odpor primáru 4 Ohmy je nestandardně málo.
Zkusím připojit sekundár na střídavý zdroj a oměřit. Vlastně bych ho mohl připojit i na nf generátor, nastavit 50Hz 1V, a změřit primár (mělo by být cca 23V).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5017
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 13:22    Předmět: Citovat

Kolik myslis, ze je standardni odpor primaru?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 15:42    Předmět: Citovat

kulikus napsal(a):
Měřeno to bylo LCT metrem s rozlišením nH. Ale už odpor primáru 4 Ohmy je nestandardně málo.
Zkusím připojit sekundár na střídavý zdroj a oměřit. Vlastně bych ho mohl připojit i na nf generátor, nastavit 50Hz 1V, a změřit primár (mělo by být cca 23V).


Generátory obvykle bývají hrozně měkké, to fakt nevím, jestli zvládne takové trafo nakrmit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3502
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 17:39    Předmět: Citovat

Ježíš, vezmi už konečně tu 40W žárovku a zapoj ji jak ti radí Kvicala_r a hned víš na čem si.
Už tady 4 dny řešíš zbytečnosti a nikam to nevede.

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2708

PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 16:56    Předmět: Citovat

jj, řeším více věcí sočasně a priority skáčou...

Žárovka svítí. Je to na rozebrání.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund