PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 9:03    Předmět: Neblokovaný silový přívod Citovat

Potřebuju zajistit pro podlahové topení tyto věci:

Zajistit neblokovaný silový přívod pro napájení výkonových okruhů

Zajistit samostatný, jištěný (1f 6A) neblokovaný silový přívod pro napájení regulátoru. Nesmí být chráněn proudovým chráničem.

Není mi jasné, co je myšleno slovem "neblokovaný". Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Mach3D



Založen: Oct 07, 2008
Příspěvky: 133
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 10:27    Předmět: Citovat

Nejsem v tomto kovaný, ale něco mi říká, že se mluví o HDO.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 10:35    Předmět: Citovat

Neblokovaný přívod pro topení?
To by mohl být pěkný "průvan v peněžence"!

Pro topení se běžně používají od dodavatele energie zvýhodněné tarify, ale podmínkou je, že se to bude využívat jen po jistou část dne, resp. že to dodavatel energie dokáže vypnout (blokovat) pomocí HDO na dobu, kdy potřebuje více energie pro vykrytí nějaké špičky.
Ovládací okruhy bez blokování ANO, ale výkonový obvod?
A bez proudového chrániče? To chce kdo?

Myslím, že by to chtělo projekt od seriozního projektanta! Abyste se za nějaký čas nedivil!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Mach3D



Založen: Oct 07, 2008
Příspěvky: 133
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 10:53    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
StandaT



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 232

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 11:39    Předmět: Citovat

Odkazovaný systém je High-End pro nezávislé regulování teplot v jednotlivých pokojích přes počítač, obsahuje řídící jednotky, regulátory a prostorová teplotní čidla. Jde o systém zpravidla pro luxusní domy, cenovka instalace v řádu stovek tisíc kč a tam se opravdu nehledí na to, jestli 4 hodiny denně zaplatí za kilowathodinu o 40 haléřů více (D45d). V prvé řadě jde o komfort a příjemné bydlení.

Ten systém mimo jiné má také přívod od HDO, ale vstupuje jen do centrální řidící jednotky
citace:
Systém využívá signálu HDO pro nízkou sazbu elektrické energie. Standardně po dobu nepřítomnosti signálu HDO
spínací jednotka odpojuje veškerá topidla.

Proto je důležité mít výkonové prvky na tvrdo připojené - jejich zapnutí ovládá počítač podle vstupních proměnných a jedna z nich je stav HDO. A pak už je jen na uživatelské konfiguraci jestli topení bude po dobu vysokého tarifu vypnuté nebo ne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 14:01    Předmět: Citovat

v4s1m4 napsal(a):
Nesmí být chráněn proudovým chráničem.



Na zaklade jake normy ( ?? ci projektu ?? ) je tento nesmyslny pozadavek ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 15:19    Předmět: Citovat

Žádná norma nestanoví, že musí být všechno přes proudový chránič.
Naopak praxe je taková, že z důvodu finančních úspor při realizaci se dává jeden jediný proudový chránič na vstup objektu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 15:35    Předmět: Citovat

Ze nam na posl.skoleni 50ky rikali neco jineho. V sitich TT je pak chranic nutny vzdy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17873
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 19:15    Předmět: Citovat

RT (regulace topení) od BMR potřebuji tyto přívody z domovního rozvaděče:
1/ napájení topných silových okruhů přes 3fáz proudový chránič, který se umístí buď do RT a nebo do domovního rozvaděče, ze kterýho je RT napájen a jištěn.
2/ přívod blokování, tedy modrej drát až do elektroměráku, kde ho HDO pokud se může topit připojí na N.
3/ 1 fáze jištená 6A na trvalý napájení regulace. Musí být mimo chránič, bere se z toho taky napájení pro blokování (bod 2/) a v elektroměráku není chráněná N, takže by mohl padat chránič, teče tam 12mA. Regulace je napájená přes bezbečnostní trafo, triaky jsou spínaný přes opto, takže bezpečnostně to je OK, nakonec to má EZU.
4/ LAN přívod pro webový server regulace.
5/ Cosi o tom vím, namontoval jsem jich přes 30 ks a mám na to autorizaci výrobce. Wink
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 19:24    Předmět: Citovat

Ve finale je to jedno, protoze jde o VTZ a tudiz to ma udelat nekdo, kdo ma opravneni a patricne zkousky, coz tazatel zjevne neni.
Takze jedina spravna odpoved je - pozvete si elektrikare, ktery to udela tak, jak to ma byt.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 0:13    Předmět: Citovat

Topení akumulačkama,podlahou a podobný odběry na nízkej tarif bejvaly tim HDO přijímačem ovládaný přes 3F stykač,u kterýho se spínal "studenej konec" cívky na modrou nulu.Fáze toho stykače bejvala totožná s fází napájení HDO a jištěná plombovanym LSN B2 až B6.Snad se to dělá furt stejně nebo podobně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
StandaT



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 232

PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 10:34    Předmět: Citovat

Ano, samozřejmě že v levných instalacích se to tak dělá pořád. Ale tady se celou dobu bavíme o situaci, kdy signál HDO je přiveden do jednoho ze vstupů centrální řídící jednotky, která už se sama rozhodne jak s ním naloží.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 11:04    Předmět: Citovat

No osobně si myslím, že v tomto konkrétním případě, se nedá použít doporučené zapojení. Důvod je jeden. Podlahové topení je dle doporučení ČSN připojené za proudovým chráničem. Jenomže vodič pro HDO, když bude připojen před FI, tak FI bude padat. Přívod HDO, musí být přes pomocné relé, které bude spínat L1 a signál HDO do vlastního regulátoru podlahového topení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17873
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 23:42    Předmět: Citovat

Na co relé? Norma říká, že přes fíčko musí být jen topný podlahy a stropní fólie. K napájení regulace, která je navíc přes bezbečnostní trafo a triaky oddělený na 4KV, žádnej chránič nutnej není. A už jsem taky viděl Šraka slepenýho a nebo sepnutýho ale kontakty nevedly, protože těch asi 8-10mA signálu HDO moc kontakty relé nečistí.
Ale po revizi tam stejně relé většinou je. Smile Skoro každej si nechá připojit bojlér z osmihodinovky na dvacetihodinovku, sazba za KWh je stejná. Pak dvacetihodinovka spíná bojlér pomocí SS20 (1fáz. stykač, 2 póly) nebo SS25 (3fáz. stykač, 4 póly) a blokování topení se bere přes druhej pól SS20 nebo čtvrtej (pomocnej) pól SS25. Proč se to tak dělá je pro sichrovku aby něco nesfouklo při rozepnutým HDO, kdyby náhodou bylo napájení regulace topení a cívky bojléru každý z jiný fáze.
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 12:24    Předmět: Citovat

Asi tak,že silovej obvod přes to FI vedenej je a obvod ovládačky z HDO ne.Napětí z jednoho obvodu do druhýho by se nemělo dostat.Obvyklý přijímače řady FMX měly relátkový kontakty 5,možná 10A/250V a opalem ze spínání ind.zátěže ovl.cívky při běžnejch stykačích 16-40A obvykle netrpěly.U některýho typu byly snad bistabilní relátka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund