masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12471

PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 13:08    Předmět: Citovat

Ano, ale jen tehdy, následuje-li za S,R,= další podmínka (A, AN...). Pokud by na třetím řádku bylo např. R M 12.7, bylo by to vztaženo k prvnímu řádku a LAD to zobrazí ve schematu jako další paralelní výstup.
Wink
AN F 10.0
S F 10.1
= F 11.0
= Q 27.1
R F 12.7
BE



LAD.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  LAD.png
 Velikost:  2.4 kB
 Staženo:  110 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1161
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 13:47    Předmět: Citovat

Jasně pokud bude x resetu pod sebou tak vsechy platí pro podmínku nad nimi. Ještě info viz foto....jaký bude výstup když budou první dva vstupy 0. Bude výstup 0 nebo 1? Je to dle teorie obvodů stav zvýšené impedance. Ale jak to vyhodnotí simatic. Nemám možnost to nasimulovat.


_20180418_144414.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  _20180418_144414.JPG
 Velikost:  54.66 kB
 Staženo:  125 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12471

PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 13:58    Předmět: Citovat

Protože jsou to tři vstupy (proměnné) v sérii, stačí když jen jeden z nich bude mít výsledek 0 a tím bude celkový výsledek také 0. S úvahou o vysoké impedanci to nemá co dělat. Je to logická algebra, ne elektrotechnika. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1161
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:41    Předmět: Citovat

Zdravim panove. Narazil jsem na problem pri Upload station to PG se mi zobrazi tato hlaska viz foto. Stahovani probehne,ale dale uz stazeny program pouze otevru, ale nemohu ho monitorovat na PLC- brylemi, protoze to zobrazi druhou hlasku. Nevite jak to osetrit? Dika za rady


IMG_20180725_141454031 (Small).jpg
 Komentář:
 Velikost:  75.63 kB
 Zobrazeno:  104 krát

IMG_20180725_141454031 (Small).jpg



IMG_20180725_131000296 (Small).jpg
 Komentář:
 Velikost:  131.03 kB
 Zobrazeno:  104 krát

IMG_20180725_131000296 (Small).jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zvaty



Založen: Nov 08, 2006
Příspěvky: 1161
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 8:39    Předmět: Citovat

Jeste to dulezite, na co jsem zapomnel. Pri stahovani dojde k teto hlasce.....ale po ignorovani teto hlasky stahovani pokracuje. Ale nelze - jak jsem psal- program monitorovat.


IMG_20180726_092634015 (Mobile).jpg
 Komentář:
 Velikost:  299.67 kB
 Zobrazeno:  107 krát

IMG_20180726_092634015 (Mobile).jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bubo10



Založen: Apr 12, 2005
Příspěvky: 113

PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 15:47    Předmět: Citovat

Dobrý den. Mám několik S7-1200 verze 1214 a 1215. S verzí 1214 byl dodán TIA13 a s 1215 TIA15. Polovina PC má TIA13 a polovina TIA15. Na PC s TIA13 I TIA15 šlo bez problémů přejít do online stavu a nahrát program. Pak jsem Na TIA15 připojil 1214 - bez problémů se připojil a programoval. Při opětovném propojení TIA13 a 1214 (které byly online na TIA15) už nešlo přejít do online systému. TIA13 hlásí problém a chce vypnout program. Po odkiknutí hlášky program spadne.
1214, které neběželi pod TIA15 normálně v TIA13 fungují.
Opačnou verzi nelze spustit, protože v TIA13 není verze fw 4.2.
Co dělám špatně? Asi jsem z TIA15 nahrál nový fw a neumím jej vrátit do továrního nastavení. Přeci kvůli tomu nebudu upgadovat TIA13 na 15 a dokupovat klíče. Jedná se o školní sety. V hlášce se píše abych kontaktoval Siemens.
Děkuji. Pokud je to podáno nesrozumitelně ptejte se na podrobnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Victronix



Založen: Nov 23, 2007
Příspěvky: 919
Bydliště: Vážany

PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:50    Předmět: Citovat

Vítej u Siemensu.
Je to sračka. Snad na to někdy dojedou. Už aby to bylo.
Sorry, musel jsem si ulevit.
Pomoci neumím.

_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund