PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 7:16    Předmět: Zapojení elektromotoru Citovat

Dostal sem od známého motor s převodovkou z malého mandlu.

Mandl byl před demontáží napájen 230V.

Motor je indukční bez komutátoru,se 3 vývody.

Prosím o radu.

Děkuji.



DSC03350.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  DSC03350.JPG
 Velikost:  241.63 kB
 Staženo:  62 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7935
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 9:26    Předmět: Citovat

Pravděpodobně prosíš o radu jak připojit na síť?
Nejspíš se jedná o motor se dvěma vinutími. Jedno hlavní-pracovní a druhé rozběhové. Střed vinutí připojíš na nulový vodič, vinutí s větším odporem přes rozběhový kondenzátor na fázi, druhé vinutí na fázi přímo.

_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Dvoulampovka



Založen: Jun 25, 2011
Příspěvky: 284
Bydliště: KOLÍN

PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 10:27    Předmět: Citovat

A nebo je to klidně jinak. Kam vedou ty dráty? Jaký je odpor mezi jednotlivými přívody? Je prostě málo informací.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31784
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 12:59    Předmět: Citovat

Mandly mívají reverzaci - co kdyby se v nich něco "kouslo"? To druhý vinutí může bejt úplně klidně pro opačnej směr otáčení. Chtělo by to minimálně napsat značku mandlu a typ.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
lantros7



Založen: Nov 22, 2010
Příspěvky: 453

PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:17    Předmět: Citovat

Měl by to být typ TEXTIMA 19103.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33849
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:23    Předmět: Citovat

Nieco take sme kedysi mali doma. Myslim, ze sa to vedelo len jednym smerom tocit. Zozadu je pritlacna cast, ktora sa pri rozbehu pritlaci a po zastaveni uvolni, takze sa tam nemoze nic zaseknut. Ovladalo sa to pedalom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lantros7



Založen: Nov 22, 2010
Příspěvky: 453

PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 14:31    Předmět: Citovat

Takže sem ještě získal nějaké cívky,a kondenzátory z demontáže,které ještě nestihl vyhodit.
Z měření motoru mám tyto hodnoty:
Mezi vývody žlutá a černá je 115Ω,mezi černá a hnědá je 230Ω,mezi žlutou a hnědou je 107Ω.



DSC03404.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  DSC03404.JPG
 Velikost:  184.3 kB
 Staženo:  66 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31784
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:26    Předmět: Citovat

Dvojí vinutí, s vyvedeným společným vývodem - ten se dá na "nulák", zatímco nějakým přepínačem se na jeden konec přivede fáze a na druhej fáze přes kondík. Motor se roztočí na jednu stranu. Když se přívod fáze a fáze přes kondík přehodí, motor se točí opačně. Ale zkoušet to doporučuju nejdřív přes cca 100W žárovku, aby se to nezměnilo na generátor čmoudu.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 5:03    Předmět: Citovat

Jednodušeji napsané kond zapojíš mezi vývody s vysokým odporem a druhý vodič 230V potom připojíš na jeden či druhý vývod kondenzáteru .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7935
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 5:29    Předmět: Citovat

Tak teď bych to nepochopil už vůbec.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
lantros7



Založen: Nov 22, 2010
Příspěvky: 453

PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 6:12    Předmět: Citovat

Nějak takhle?


clip_image002.gif
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  clip_image002.gif
 Velikost:  15.11 kB
 Staženo:  40 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 13:29    Předmět: Citovat

Ty tři µkra/380 napovídají na trvale zapojený kondík . Platí vývody 1,4,5 .


kombinovaný motor.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  kombinovaný motor.png
 Velikost:  711 Bajtů
 Staženo:  85 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund