Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so duben 19 2014, 15:26 Předmět: napájení z 3 fází
Nemá někdo nějaké jednoduché zapojení pro napájení elektronického zařízení 12Vss s odběrem cca 50mA z 3 fázové sítě, tak aby při ztrátě některé fáze zůstalo toto zařízení stále napájené? Nulový vodič zde není přítomen.
Díky za případné návrhy.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 19 2014, 16:38 Předmět:
trojfáz. usměrňovač, kond a měnič 600/12V, nebo 2 trafa cca 400V/16-20V, zapojené každé mezi 2 fáze, na sekundárech můstkový usměrňovač, výstupy usmrňovačů propojit.
Samozřejmě vše připojené k síti musí být patřičně jištěno a dimenzováno.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19490 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 19 2014, 16:54 Předmět:
Spíše bys měl chránit zařízení proti výpadku jedné fáze.
Jinak není zase tak velký problém použít tři signálková tráfka 230/20V, 100mA, spojit jim primáry do hvězdy, a ani nulový vodič nepotřebuješ. Vzniklý střed taky nikam zapojovat nemusíš.
Výpadek jedné fáze vyvolá posuv toho středového napětí, ale jak moc, a kam, to záleží na tom, jestli na té vypadlé fázi je zátěž nebo není.
V každém případě výpadek jedné fáze ta trafíčka desítky hodin přežijí (v některých totiž budou dávat menší výstupní napětí, ale pořád bude stačit), při výpadku dvou fází nebudou mít napájení vůbec.
Sekundáry usměrni třífázovým můstkem, budeš mít k dispozici asi 25 V naprázdno, z toho si pak ustabilizuj co chceš. Nejméně 200 mA máš k dispozici při napětí 20V, když tam budou všechny tři fáze.
šlo by ještě použít něco takového nemýlím li se, musel by jsi to upravit ze 400V na 12V a je to teda spojeno se sítí.
musel by jsi použít 3 tyhle zdroje.
... upravene tak, ze misto tech dvou 15V zenerek bych tam dal jednu 12V nebo dve 6V (podle ztraty, ted se mi to nechce pocitat), s tim, ze ten vstup bych udelal jako 3fazovy usmernovac
a kondik C1 ze zapojeni "ledka na 230" bych dal do vsech fazi a samozrejme prepocital s ohledem na to, ze tam bude 400V misto 230ti a 3faze (s tim, aby byl na vystupu dostatecny proud i kdyz jedna faze kixne), potrebny proud 50mA a vystupni napeti 12V
kdyz nejaka faze vypadne, byde usmernovac stale dodavat napeti ze zbyvajicich 2...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.