Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
cement



Založen: Nov 16, 2012
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 14:35    Předmět: Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti? Citovat

Ve firmě, kde montujeme výrobní linku kolísá sdružené napětí od 380V (v pracovních dnech) po 440V i více (o víkendu).
Temperovací agregát s motorem s parametry 345-415V; 2,0A; 0,75kW je chráněn motorovým jističem nastaveným na 2,1A (již od výrobce). Tento motor pohání čerpadlo, cirkulující voda vyhřívá hliníkovou formu na teplotu cca 65°C.

Měřením bylo zjištěno, že proud do fází motoru vzroste. O víkendu tak ochrana zařízení vypne.
Z teorie je známo, že snižováním napětí asynchronního motoru klesá moment, mírně otáčky a roste proud. Jak se ale chová třífázový asynchronní motor se zvyšováním napětí až za rozsah uvedený výrobcem?

Pro upřesnění dodám, že zvýšené napětí není pouze krátkodobě, ale celodenně, kdy výrobní závod (hydraulické lisy s výkonnými elektromotory, elektrické pece o výkonu stovek kW) stojí.


Naposledy upravil cement dne pá duben 18 2014, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 15:44    Předmět: Citovat

Průměrné napětí 440V v 10 minutovém intervalu je toleranci, špičky mohou být až 460V. Takže ten motor asi není moc dobře navržen.
Už jsem zažil i větší kolísání nebo rozdíl mezi fázemi až 60V a distributor vždy odpověděl že u něj je vše v nejlepším pořádku.

Domnívám se že to bude takto:
Snižováním napětím klesá moment tím se zvyšuje skluz a proto klesají otáčky. Při zvyšování napětí nad jmenovité, otáčky neporostou ty jsou dány frekvencí, poroste proud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mirda



Založen: May 14, 2004
Příspěvky: 597
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 18:41    Předmět: Citovat

Co dělá teplota motoru? Jestli se udrží v mezích tak nastavit větší proud spouštěče jinak použít frekvenční měnič ten to ošetří.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 21:47    Předmět: Citovat

medulin napsal(a):
...Při zvyšování napětí nad jmenovité, otáčky neporostou ty jsou dány frekvencí, poroste proud.

Otáčky se blíží "synchronním", ale jsou o něco nižší, pokud by výrazněji rostl proud, zvětšil by se i výkon, síla motoru a otáčky by se více blížili "synchronním"...
Pokud motor běží, v uvedeném rozsahu by zvýšení napětí nemělo udělat takový nárůst proudu. Něco jiného je, když se motor rozbíhá.

Pokud bylo měřením zjištěno, že proud vzroste, kdy se to děje a na jakou hodnotu vzroste?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund