Zdravím,
máme v práci problém s tím, že se nám v posledních dnech na síti objevila silná rušivá složka 200 kHz. Při orientačním měření jen osciloskopem je úroveň rušení mezi PE a N i mezi PE a L cca 3 Vpp. V naší firmě jsme zdroj nenašli, spíše předpokládám, že některá z okolních firem nainstalovala nedostatečně odrušený výkonový měnič. Rušení je trvalé a tak silné, že nám téměř znemožňuje měření malých napětí, zkreslení atd. Zatím se pokoušíme toto odrušit na jednotlivých pracovištích, ale 100% potlačení se pochopitelně nedaří docílit, jsme poblíž rozvodného trafa, prakticky nyní stačí kdekoli v budově jen pověsit kousek vodiče na vstup osciloskopu, a to rušení tam je vidět.
1. Specifikuje norma, jak velké napětí na síti tohoto kmitočtu je přípustné?
2. Na jakou organizaci je možné se obrátit, aby zdroj rušení dohledala?
3. Jaké jsou pak možnosti přimět "viníka" k nápravě, případně aby vůbec umožnil kontrolu?

Předem díky za odpovědi, případně vlastní zkušenosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31932
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 7:20    Předmět: Citovat

Kmitočet 200kHz už je komunikační pásmo - obraťte se na ČTÚ (Český Telekomunikační Úřad) jako na správce spektra - oni mají k dispozici jak zaměřovací techniku pro nalezení páchatele, tak i příslušně udělitelné tresty počínaje desetitisícovými a konče až několikamiliónovými pokutami.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12069
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 7:25    Předmět: Citovat

200 kHz by už mohlo spadat pod ČTÚ, jestli to vyzařuje i mimo, do prostoru.
Stěžovat si tamtéž a pozvat "odrušovací službu" ČTÚ . . .
Ti to najdou a viníkovi vysvětlí co s tím . . .

upr.: EKKAR byl rychlejší . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Davidus
Zablokován


Založen: Jun 01, 2005
Příspěvky: 2439

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 7:29    Předmět: Citovat

reklamovat dodavateli energie
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31932
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 7:40    Předmět: Citovat

Mezinárodně jsou dlouhé vlny = LW (Long Wave) klasifikovány jako kmitočty v rozmezí 150 - 300kHz, rozhlasové pásmo z nich je vyčleněno v rozmezí 148 - 283kHz - tudíž 200kHz spadá do působnosti ČTÚ - není o čem mluvit, je to "černý vysílání" a jako takový si žádá tvrdě nabonzovat....

http://www.ctu.cz/1/download/plan-prideleni-kmitoctovych-pasem_1114099610.pdf viz tabulka na stránce 26 dokumentu.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19545
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 9:08    Předmět: Citovat

Už jsem se zhruba před 20 lety také setkal s případem, že po přemístění stroje a jeho připojení jinou délkou kabelu z jiného rozvaděče se patrně vzájemným ovlivněním dvou síťových filtrů někde něco dostalo do rezonance, místo odrušení se z toho stal násobič kmitočtu a v okruhu stovek metrů od fabriky se objevovalo rušení na násobcích 92 kHz až do pásma středních vln.
Když jsme zdroj rušení odhalili, pomohlo přeprogramování jednoho z opakovacích kmitočtů měničů a rušení zmizelo. ČTÚ ale vyhrožoval zastavením fabriky a půlmilionovou pokutou. Kolik by dělala dnes, ani nezkouším hádat.
Obrať se na ČTÚ, oni to najdou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomkk



Založen: Jun 02, 2004
Příspěvky: 8

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 9:43    Předmět: Citovat

Zatím díky všem za rady. Ještě až to bude možné povyhazuji pojistky v celé budově, ať vyloučím, že je zdroj u nás, pak to ČTÚ.
Chtěl jsem po vedení, aby se napřed mailem po dobrém obeslaly okolní firmy, jestli si nejsou vědomy instalace nového zařízení, ale nesetkalo se to s pochopením.
Dám zde vědět, jak to dopadne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31932
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 12:34    Předmět: Citovat

Vedení uvažuje naprosto střízlivě - i kdyby uvedenou mailovou žádost někdo skutečně rozeslal, dokážu si velice přesně představit následnou reakci dotyčných okolních firem: "jak si vůbec někdo může dovolit NÁS z něčeho takovýho osočovat???" Nakonec by se to mohlo ještě zvrhnout, kdyby to nějaká další firma považovala za neoprávněný osočení nebo nekalej konkurenční boj.

Oni nemají potřebu se někoho tázat na dovolení, jestli můžou provozovat indukční ohřev nebo nějakej měnič = jim jeho provoz nevadí, naopak, nese jim zisk - a jestli jim ho někdo zkusí zakázat, tak oni se budou o svoje "nezadatelný práva" soudit! A nikdo z nich si neuvědomuje, že porušujou nedostatečným nebo odfláknutým odrušením zákon - to jim dokáže jedině ten pověřenej orgán, což je ČTÚ...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
msar



Založen: Apr 22, 2006
Příspěvky: 291
Bydliště: Hradec Králové

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 13:19    Předmět: Citovat

Mohl bys zkusit se projít s rádiem na DV, a hledat kde signál sílí, nebo pomocí feritové antény a rádio natáčet
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31932
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 13:31    Předmět: Citovat

A jak asi tak bude hledat feritkou rádia "minimum", když ten signál není modulovanej? Na tohle bys musel mít speciální zaměřovací přijímač, kterej ukazuje na nějakým indikátoru přímo intenzitu nosný...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12069
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 16:29    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
A jak asi tak bude hledat feritkou rádia "minimum", když ten signál není modulovanej?

a na tohle jsi přišel jak ?
podle mě tam bude padesátka jako prase !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1682

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 16:58    Předmět: Citovat

Pokud se rušivý signál šíří po elektrickém NN vedení, stává se toto vedení anténou. A jestliže je budova elektrifikovaná, pak rušivý signál vyzařuje každý kousek drátu, připojený k síti. Tím radiopřijímačem pak nemůžete identifikovat zdroj rušení, navíc instalovaný v uzavřeném prostoru cizí firmy, do které nemáte přístup. Tady opravdu pomůže jen kompetentní Úřad, nebo stížnost na nekvalitní dodávku elektřiny, uplatněná u dodavatele energie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
impedance



Založen: Feb 14, 2012
Příspěvky: 273

PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 19:51    Předmět: Citovat

vypni pojistky a změř na přívodech, pokuď to tam bude je chyba někde venku. těch 200khz je tam pořád? i v noci atp?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 10:48    Předmět: Citovat

Kdyby mě to opravdu trápilo, tak si ten zaměřovací přípravek postavím. Obyčejná krystalka až na to, že místo sluchátek dám (mili)voltmetr.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund