Zdravím všechny.
Dostal jsem se k rekostrukci části domu kde byla samozřejmě značně nevyhovující elektronistalace TN-C a to ještě v hliníku.
Vše šlo ven a je nataháno v mědi v soustavě TN-S.
Dále protože, se jedná jakoby o samostanou bytovou jednotku jsem vytvořil její vlastní rozvaděč. Problém však je v tom odkud vzít přívod pro tento rozvaděč. Od hlavního tehdy společného pro celý dům nemám možnost nic natáhnout. (nutno brát jako nynější fakt)
V části kde je nyní nový rozvaděč prochází dva kabely které již nyní nikam nevedou a mohu je použít. (zároveň k nim mám přístup na druhé straně v hlavním rozvaděči) jedná se o 4x4mm² měď původně pro bojler a 4*2,5mm² původně pro sporák.
Nějaké nápady? Uvažoval jsme využít tu 4x4 jako přívod 3L+N a PE poslat celým druhým kabelem 4*2,5mm²
Co na to říkáte? Asi velká prasárna že?

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hakamusai



Založen: Apr 17, 2007
Příspěvky: 943

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:24    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
...Asi velká prasárna že?

jj Smile
Nejlíp natáhnout novej kabel TN-S ,v místě rozdělení (TN-C na TN-S) dostatečně přizemnit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:36    Předmět: Citovat

Nový kabel nelze. Tudy cesta nevede Sad Tedy ne alespoň následujících pár let.
Část domu je loni zrekonstruovaná včetně nových keramických obkladů na části domu. Prostě se nepočítalo, že se v nejbližších letech bude něco takového dělat.
Ale to tak je vždy... člověk něco plánuje a pak je vše jinak.

Ono to místo rozdělení je pohoda právě v tom hlavním rozvaděči. Je tam totiž před rekostrukcí přitažen nový kabel z HDS 5*6mm² takže místo je jasné. Jen to mé "mírné" omezení

Když nad tím tak přemýšlím je mi jasné že mi nemáte co poradit.....

_________________
Internet - metla lidstva


Naposledy upravil rezis dne po leden 27 2014, 15:42, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hakamusai



Založen: Apr 17, 2007
Příspěvky: 943

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:41    Předmět: Citovat

njn,pak teda na obou koncích pořádně propojit a jistit s dostatečnou rezervou.(tohle bych radit fakt meměl Smile )
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:48    Předmět: Citovat

Tak beru to, že PE bude mít v tomto případě průřez 10mm² což je dost.
Kabely není problém na obou stranách dát do smršťovačky a taktéž přeznačit smršťovačkou.
Vím že by se to nemělo (už jsem viděl přívod tdo rozvaděče snad 5*10mm² kde toho přívodu bylo tak půl metru pak čokoládka a kabel 4*10 + jeden zelenožlutý co kousek přichycen izolačkou - na druhé straně to samé a revizí to procházelo - ono to bylo zakryté)

Spíš mi jde o bezpečnost. Což z mého pohledu by neměl být problém.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Peterseal



Založen: Nov 24, 2006
Příspěvky: 1988
Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:54    Předmět: Citovat

A tejto instalacii bude robena revizia?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1527
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:55    Předmět: Citovat

Co všechno bude na ten podružný rozvaděč bytu zapojeno ?
Vypiš všechny spotřebiče, i s jejich příkonem. To jen proto , aby ti to ta
4 x 4 mm2 utáhla.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:18    Předmět: Citovat

Není možnost to "obejít" půdou nebo sklepem? Interiér by se pak narušil minimálně.
Jinak pokud by šlo pouze o místnosti s minimem spotřebičů (např. pár zásuvek u podnájemníka) tak by šlo použít stávající kabel a 2 fáze - L1, L2, N, PEN.


Naposledy upravil Achab dne po leden 27 2014, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:21    Předmět: Citovat

V podstatě normální byt 3+1. Jediný žrout je tam sklokeramická 3f deska.
Celý dům (dvě bytové jednotky) má hlavní 3f jistič 25B takže tam se moc rozšoupnout nedá.
On kabel má dle tabulky Draka kabely zatížitelnost 33A v zemi dokonce 44A (u mne pevné uložení ve zdi)
Ještě řeším čím ho jistit. Nyní jsou tři 20A šneky. To půjde ven a místo toho jistič. Jen nevím jak se bude tvářit 3*20B na případné rázy které se někdy sejdou.

Revize nebude. To bych si sám nesměl složit ani ten podružný rozvaděč - tedy on ještě není, ale bude:)

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:41    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Není možnost to "obejít" půdou nebo sklepem? Interiér by se pak narušil minimálně.

Jedine okolo baráku ve fasádě to by mělo pak cca 35m ten přívod. Fasáda je sice nová, ale nechávala se úpřed natřením barvou vymrznout přes zimu takže ještě není natřená. Prostě jsou od sebe cca 9metrů dva rozvaděče a WIFI to nejde Sad

Ještě mě teď napadlo.
Musím zjistit jaké jsou podmínky ČEZ a vyhodil by se ten hlavní rozvaděč s elektroměrem ven pod HDS. A tím bych se dostal k dvojtarifu...



dum.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  dum.JPG
 Velikost:  24.84 kB
 Staženo:  59 krát


_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:56    Předmět: Citovat

Po přeložce elektroměrového rozvaděče bude ČEZ požadovat revizi. Je otázka jestli se pak pro druhý byt nevyplatí zřídit samostatné fakturační nebo aspoň podružné měření.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:57    Předmět: Citovat

Ano právě na revizi ztroskal první pokus o dvojtarif. Je tam ještě dřevěný rozvaděč. Kdyby se dal ven klasický nový tak by revizí prošel. Mi by zůstal ten přívod k původnímu a natáhl se i k tomu druhému. To by nemusel být problém. Když už tedy rýpat ve fasádě ....
Jen otázka zda to ČEZ povolí.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 18:18    Předmět: Citovat

Není nic snazšího, než zažádat na ČEZ o zřízení tvoutarifu. V připojovacích podmínkách je přesně popsáno, jak má vypadat nové odběrné místo. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 18:30    Předmět: Citovat

Když bude měření venku tak to ČEZ spíš uvítá. Ale v případě montáže samostatné fakturační měřící soupravy pro druhý byt by se mohlo jednat o nový odběr který je nutno s dodavatelem projednat z hlediska rezervovaného příkonu. Nevím jak to chodí u ČEZu ale např. Eon účtuje u nových odběrů poplatek 500Kč za každou 1A hlavního jističe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6560
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 19:25    Předmět: Citovat

Proč platit 2x paušál? Nové měření venku, možná zvednout na 32A, pokud to dovolí hlavní vedení. Za to je samozřejmě poplatek, ale ne hrozný. A v novém podružném rozvaděči podružné měření. Je to na hodně let, zase.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund