Uzemnění topení v koupelně
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:15    Předmět: Uzemnění topení v koupelně Citovat

Zdravím, provádím rekonstrukci bytu ve zděné bytovce a teď řeším správné uzemění všeho kovového v koupelně. Do koupelny natáhnu extra z rozvaděče zelenožlutej drát 4mm2 a zatáhnu ho pod vanu, která se tímto uzemní. Dále bude v koupelně kovový žebříček. Topné potrubí v celém bytě je ocelové a zalité v podlaze. Problém nastává s uzemněním onoho žebříčku. Trubky pro žebříček vylejzají ze země hned u stěny a nějak mě nenapadá jak to vzhledně uzemnit. Opásání trubky tou klasickou zemnící svorkou mě přijde silně šeredný a nepamatuju si, že bych to někde v nový koupelně u někoho viděl. Nestačí když v kotelně uzemním trubky od kotle vstupující do podlahy mezi sebou a následně na PE svorkovnici v rozvaděči ? Další co mě napadá, je to že jsme narazili pod původní vanou na trubky od koupelnového topení, vedoucí k žebříčku, tak jestli by nestačilo přizemnit trubky tam, společně s vanou. Od tohoto přizemnění pod vanou je žebříček vzdálen necelý metr.


Předem děkuji za odpověď
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6560
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:29    Předmět: Citovat

To by takhle šlo, ale co takhle připojit na kolík zásuvky? To už by chtělo. Ale je to 4ka, to je problém..
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:37    Předmět: Citovat

Tak zásuvka bude mít svůj PE kterej bude součástí přívodního kabelu pro onu zásuvku a zakončenej bude stejně jako ten zelenožlutej zpod vany na PE svorkovnici v rozvaděči . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DELONG



Založen: Apr 16, 2006
Příspěvky: 1378
Bydliště: SVK

PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:37    Předmět: Citovat

drabek06 napsal(a):
Další co mě napadá, je to že jsme narazili pod původní vanou na trubky od koupelnového topení, vedoucí k žebříčku, tak jestli by nestačilo přizemnit trubky tam, společně s vanou. Od tohoto přizemnění pod vanou je žebříček vzdálen necelý metr.


Stačí to prizemniť tam spoločne s vaňou. A pre istotu to ešte premerať Wink . A zaradiť do kúpeľne fíčko Wink .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:38    Předmět: Citovat

Tak jednofázovej chránič extra pro koupelnu je samozřejmost . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DELONG



Založen: Apr 16, 2006
Příspěvky: 1378
Bydliště: SVK

PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:44    Předmět: Citovat

Správne ak je tam fíčko tak je to OK. Potom nie je až tak dvôležité to prizemňovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19563
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 23:04    Předmět: Citovat

No, je a není. Chránič je mechanicky poměrně komplikované zařízení a jako takový má určité promile nespolehlivosti (proto se také musí v pravidelných intervalech jeho funkčnost testovat; jenže co, když se mu nebude chtít vypadnout už týden po testu?)
Koukni na http://www.elektrobecov.cz/clanky/410-elektrotechnicky-material.html , jestli z toho něco nemůžeš použít.
Samozřejmě, jestli můžeš důvěřovat vodivosti trubek v podlaze (přesněji řečeno, jestli měřením prokážeš, že trubka splňuje náležitosti ochranného pospojení), může stačit to pospojení u rozvaděče topné vody. U měděných trubek se to dělá často, ale ty jsou pájené, takže cestou nehrozí nějaká teflonová páska na příliš hluboko vyříznutém závitu...

_________________
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 9:15    Předmět: Citovat

Proudový chránič chrání proti trochu jinak a někdy i proti jiným vlivům než ochranné pospojování, takže je správné použít obojí.
- chránič je dnes (již několik let) požadován na všechny zásuvky, tedy nejen do koupelny, v koupelně by měla být přes chránič i světla, v ČSN 33 2000-7-707, ed.2 je (pouze v národním dodatku) vyjímka, že nemusí být pro ohřívač TUV, pokud je pevně připojený (pokud by byl přes zásuvku, logicky zásuvka být přes chránič musí.)
- pospojování - pokud jsou trubky od topení přivedeny do koupelny a končí na žebříku nebo radiátoru, není zásadní chybou, když se připojí na pospojování "někde na trase". Jde o to, aby po nich nebyl zatažen do koupelny jiný "potenciál země", než mají jiné uzemněné předměty.
- "čtyřka" do zásuvky - tu je problém tam připojit. Pokud je rozváděč ze kterého je vytažen vodič pro pospojování někde poblíž, mělo by to vyhovět, pokud je někde dál (koupelna v patře, rozvaděč v přízemí,...) je celkem rozumné z té zásuvku dotahnout CY vodič alespoň 2,5mm2 na to pospojování.
- pospojování rozvodů vody - pokud se tam vloží plast, je to na velkou diskusi, pokud zůstanou kovové, nezapomenout a dobře to propojit!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19563
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 10:52    Předmět: Citovat

Aby nedošlo k nedorozumění: plast a plast je v tomto případě rozdíl.
Samozřejmě, plastové potrubí, měrný odpor vody v něm a délka cesty proudu vodou v pastové trubce, to je na diskusi (také je to vděčné téma diskusí na školeních elektrikářů, ani normotvůrci nejsou všichni stejného názoru. Jenže to není tento případ, byla přece řeč o ocelových (pravděpodobně i pozinkovaných) trubkách.
Tím plastem jsem já myslel teflonovou pásku (a nakonec třeba i klasické konopí), kterými se těsní závitové spoje na ocelových trubkách.
Při správně řezaných závitech se utahováním to těsnění vždycky někde prořízne a dostane se kov na kov, pak v závitu vznikne spoj s plochou obvykle více, než dostatečnou. Ale už jsem se setkal s instalacemi, kde si "pan mistr" příliš utáhl závitořez a průměr závitu na trubce udělal o nějakou tu desetinku milimetru menší. No tak se to víc napakuje a je to.
Samozřejmě, když se to nepřežene, těsní to. A dokonce se i v tomto případě místy závit prořízne a nějakou dobu vede. Ale, zatímco správně vyříznutý závit je vodivý ještě do třiceti letech, kdy už prorezávají trubky a jsou samý cipant, příliš malý závit přestane už po několika měsících vést.
Proto zdůrazňuji potřebu měření odporu potrubí.
Ten žebříček má určitě také elektrické topné těleso napájené (a spojené s ochranným vodičem) odjinud, než ostatní zařízení v dosahu. Přibývá spojů ochranného vodiče i pospojování. A co spoj, to potenciální zdroj nespolehlivosti.
Proto dávám přednost připojení ochranného pospojování co nejblíže žebříčku a vůbec vodivým částem, mezi nimiž v koupelně může vzniknout nějaký rozdíl potenciálů. Je tu ještě jeden případ - vlhká podlaha a v ní neizolované trubky podlahového topení. Ty trubky je třeba také "přidržet" na stejném potenciálu, jako vodovod, vanu či jiné vodivé předměty.

_________________
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 13:34    Předmět: Citovat

Vůbec není špatné, když to na místě vidí někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti.


A kdo se toho nebojí (v tomto případě hněvu manželky!), pospojuje si i kovová futra dveří...

(berte to spíše jako Silvestrovský žertík, to není koupelna ale něco jako "kancelář v rozvodně")



pospojování.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  pospojování.jpg
 Velikost:  130.48 kB
 Staženo:  297 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 13:45    Předmět: Citovat

Však pokud přijde revizák , tak si i do žebříku píchne a nebude ho zajímat místo pospojení , ale ten kontakt . Inu správně se to řeší před obklady .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4043

PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 13:49    Předmět: Citovat

Mě vždycky učili, že závit nemá být vodičem.
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 14:05    Předmět: Citovat

Kdyby se ten žebříček dal přizemnit nějak hezky, tak bych to neřešil, ale takovou tu hnusnou, velkou zemnící svorku s tou pásovinou si pod tím žebříčkem na trubce představit neumím a ani nějak nechci. Topná patrona v žebříčku asi nebude. Napadlo mě ještě něco. Protože ony ocelový trubky pro ten žebříček koukaj z podlahy asi tak 20cm a na ně se bude pomocí měděnejch trubiček teprve připojovat, tak zda by se ten zemnící drát nemohl na tělo tý měděný trubky připájet. Ideálně někde zezadu, aby to bylo co nejmíň vidět . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19563
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 14:30    Předmět: Citovat

Ale to o tom napojování měděnými trubičkami a absenci elektrického tělesa jsi měl napsat hned na začátku a byli bychom s diskusí někde jinde.
_________________
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1527
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 15:21    Předmět: Citovat

Jenže po čase zjistí, že el. topné těleso by bylo dobré a vsadí ho tam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund