Schéma zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Osvětlovací technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
DELONG



Založen: Apr 16, 2006
Příspěvky: 1378
Bydliště: SVK

PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 23:31    Předmět: Schéma zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch Citovat

Hladám schému zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch . Je tam použitý skupinový ovládač (radenie 4) "padajúci časovač" a stykač .
Namiesto pôvodného časovača som ešte dávnejšie zapojil CRM-42 všetko ide OK ale ten otočný prepínač sa časom po...al a rád by som ho nahradil ale bohužiaľ neviem kde sa dá ešte kúpiť Rolling Eyes a tak ho asi vyradím preto by my schéma bodla . Vďaka .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 2:07    Předmět: Citovat

Nekomplikuj si život, vyhoď ten prepínač a zapoj schodišťák podľa schémy na jeho boku, akurát namiesto žiaroviek zapojíš cievku stykača. Myslím si, že lepšie zapojenie nevymyslíš... Wink
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DELONG



Založen: Apr 16, 2006
Příspěvky: 1378
Bydliště: SVK

PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 0:27    Předmět: Citovat

Máš pravdu z radosťou ho vyhodím a bude pokoj Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 11:14    Předmět: Citovat

Náhodou, lepší zapojení vymyslel jeden můj kamarád. Wink
http://www.sofitronic.sk/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33939
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 11:32    Předmět: Citovat

Najlepsie je to vyhodit cele a namontovat lampy s pohybovym snimacom. Ked niekto ide z bytu do vytahu, nesvieti potom cele schodiste zbytocne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 12:26    Předmět: Citovat

Jedním z provozních režimů je mytí schodů. Musíš myslet na všecho.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 12:51    Předmět: Citovat

Jedna verze CRM má funkci "mytí schodů" a signalizaci brzkého vypnutí. Prakticky ale vydrželo maximálně rok. Vždy, když někomu praskla žárovka, milé CRMko už začalo haprovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19531
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 14:05    Předmět: Citovat

Pět pater je hranice, nad kterou se vyplatí instalovat pohybová čidla na jednotlivých poschodích. V chodbách v přízemí, vchodových halách a závětřích se vyplatí pohybová čidla vždy, už kvůli pohodlí, jakkoli finanční návratnost může být srovnatelná se životností domu.
Jinak se jejich instalací v patrech na spotřebě mnoho neušetří, spíše naopak: třívodičová čidla od firmy zvučného jména už jsme tři reklamovali ještě v záruce (cena jednoho kusu je totiž přes 13 stovek, zatím je vždy vyměnili za nová, ale jsou s tím starosti), spotřeba žárovek vzrostla za dva roky provozu asi dvakrát, ale chodí to ve vlnách, nelze vyloučit, že brzy přijde další a dvojnásobek bude málo.
Zatím zkoušíme čidla GreenLux (jsou o tisícovku levnější) a po půl roku provozu bez poruchy se ukazuje, že jimi budeme moci bez úprav nahrazovat ta další, co odejdou po záruce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 14:47    Předmět: Citovat

Bernard napsal(a):
Náhodou, lepší zapojení vymyslel jeden můj kamarád. Wink
http://www.sofitronic.sk/


Je pekné, že kamarát vymyslel svoj systém. Určitým problémom vidím spínanie LED svetiel alebo úsporných žiariviek, ostatne v návode je to nenápadne naznačené. Wink

P.S.: podobný spínač, obsahujúci 555 a 4017 som mal vyvinutý pred skoro 20-timi rokmi, počtom zatlačení sa nastavovala dĺžka svietenia, avšak svetlo bolo možné vypnúť aj počas cyklu. A neboli tam použité žiadne Atmegy, jednočipy a podobne. Len časovač a primitívny dekadický čítač.

_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:49    Předmět: Citovat

Přesunuto
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Osvětlovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.