PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:52    Předmět: bude stačit 10 A ? Citovat

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zdali bude stačit na spínání primárního obvodu tohodle trafa http://www.tme.eu/cz/details/55173-p1s2/toroidni-transformatory/talema/#, Relé 250V/10A nebo budu muset pořídit 16A ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:59    Předmět: Citovat

Chybí základ - počet sepnutí . Když několikrát za hodinu , tak raději tu šestnáctku , pokud dvakrát za týden , tak desítka stačí .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5140
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:59    Předmět: Citovat

Dej 16A. I tak se mu za chvíli opálí kontakty, díky spínání indukční zátěže.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kurrur



Založen: May 23, 2013
Příspěvky: 116
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 14:02    Předmět: Citovat

No mám to pro zapínání cca 200W zesilovače. Bude tam NTC termistor myslíte, že to relátko nebude potom tolik namáhané ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kurrur



Založen: May 23, 2013
Příspěvky: 116
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 14:48    Předmět: Citovat

Ještě dotaz, myslíte že bych měl použít 2 relé jak na L tak na N vodič ? Nebo bude stačit jedno relé na vodič L ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1839
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 15:30    Předmět: Citovat

To NTC záleží aké? Napríklad 10Ohm@25°C Ti špičku pri zapínaní potlačí, ale úplne neodstráni. Pomôže však pomalým nábehom zdroja a nebudeš pri zapínaní vyhadzovať ističe. K tej životnosti, ide o to že kontakt pre 10A znesie napr.100 cyklov a 16A kľudne 500. Paralelné zapojenie kontaktov pomôže len málo, pretože jeden z nich je vždy rýchlejší a schytá toho viac. Omnoho účinnejšie je použitie kvalitného kontaktu. Ale to zapínanie neni to najhoršie, myslím že vypínanie bude horší prípad. Tam sa totiž životnosť odhaduje len veľmi obtiažne. Spoľahlivosť prístroja je potom mizerná práve k vôli takýmto jebinám. Daj tam poriadny, robustný mechanický spínač, jak to majú profi prístroje.

EDIT:
A to či odpájať L alebo aj N závisí od bezpečnostnej triedy prístroja. Ak chceš aby odpojenie spínačom bolo z hľadiska el.bezpečnosti "bezpečnostné odpojenie" , tak aj N. Ono nikdy nemáš istotu, ako je zásuvka zapojená.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kurrur



Založen: May 23, 2013
Příspěvky: 116
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 16:02    Předmět: Citovat

No tak to si mě moc nepotěšil začínám přemýšlet jak to jinak udělat, jelikož jsem jako každý člověk už od přírody lenivý tak bych si ten zesilovač rád zapnul z pohodlí gauče či postele Smile. Představoval jsem si to tak, že na zadní straně zesilovače bude jak ty říkáš ten robustný mechanický spínač a na dálkovém nebo na panelu zesilovače bych spínal pouze koncový zesilovače tedy ten toroid.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1839
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 16:07    Předmět: Citovat

Tak to použi SSR a kľudne spínaj v nule. Ono to vlastne potom nevypneš ale len uvedieš do St.By. Tam potom stačí vypínať/spínať jednu vetvu - tú, čo je obvykle L.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kurrur



Založen: May 23, 2013
Příspěvky: 116
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 16:14    Předmět: Citovat

Aha takže to SSR relé mám normálně připojit na primární vinutí toroidu ? Ono asi nemůžu použít normální relé že ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 17:40    Předmět: Citovat

SSR nemá kontakty,ale triak,timpádem se nespálí,když se nepřetíží.Mělo by vydržet min.1kV a 25A (indukční zátěž má počáteční proudovej ráz).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kurrur



Založen: May 23, 2013
Příspěvky: 116
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 18:29    Předmět: Citovat

Tak to rovnou můžu udělat přes triak ne ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5140
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 18:30    Předmět: Citovat

S tím SSR budeš mít míň práce. Kup si typ se spínáním v nule.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kurrur



Založen: May 23, 2013
Příspěvky: 116
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:01    Předmět: Citovat

Bude tento stačit ? http://www.gme.cz/s216s02-p523-152
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5140
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:08    Předmět: Citovat

Mělo by, pro jistotu bych tam dal i ten NTC.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kurrur



Založen: May 23, 2013
Příspěvky: 116
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:18    Předmět: Citovat

Ok ok, já kdyžtak pouvažuju ještě o tom jestli tam nedat triak. Celkem by mě to naštvalo kdyby se mi tohle odvalilo :) já jako chudý student si nemůžu dovolit vyhazovat peníze jen tak oknem :-D
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund