Zapojení zásuvky s Al vodiči
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19531
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:00    Předmět: Citovat

Těžko navrhnout nejschůdnější a současně bezpečné řešení, když nevíme, v čem bydlí.
Jestli je instalace jednotlivými vodiči v trubkách, bez milosti bych místo hliníkových vodičů natahal měděné.
V cihlové stavbě není ani výměna plochých kabelů žádným zásadním problémem.
V panláku to už problém je, protože to je na rozbrušku a strašně se přitom napráší. A naprasí. Ale i to lze omezit jen na nezbytně nutné převedení kabelů například pode dveřmi a zbytek řešit některým lištovým systémem. Zásuvky v paneláku jsou totiž zásadně tam, kde nejsou potřeba nebo se k nim nedá dostat, tak je lepší původní kabely odpojit, zásuvky zazdít a využít třeba výhod variabilního lištového systému (mně se líbí systém MainLine, kde si kvůli přestavení nábytku můžu kdykoli přendat zásuvky tam, kde je odteď potřebuji, a nenechávat za nábytkem ty, k nimž se stejně nedá dostat).

Jestli jde o bytovku s více byty, tak už jen s ohledem na sousedy, když už si nevážím vlastního života či majetku, bych hliníkové vodiče, zvlášť, když nevím, jestli o kousek dál nejsou nalomené ještě jednou, nenastavoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:02    Předmět: Citovat

Zbyněk potřebuje poradit, JAK má tyto Al nahradit Cu vodiči v KU 68, jsou-li 1 - 2cm vyhřáté díky neutahovanému spoji. Jsou-li vyhřáté všechny krabice, tak není o opravě ani řeči .
Také si zapochybuji, už vidím, jak někdo kvůli jedné krabici nebo dvěma vysekává, frézuje nebo lištuje novou elektroinstalaci.

_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19531
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:04    Předmět: Citovat

Potíž je v tom, že málokdy je vyhřátý jen jeden spoj v jen jediné krabici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33939
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:17    Předmět: Citovat

Najlepsie je, ked v jednej miestnosti nieco zapnes a v druhej zacne horiet zasuvka, v ktorej nie nic zapojene (idealne za skrinou).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:35    Předmět: Citovat

Elektronik55
Já reagoval na tu na první pohled obyčejnou wagosvorku, která nesmí být použita na hliník. Na ty jsou speciální typy, o kterých víte Vy a předpokládáte, že náhodný "kolemjdoucí", co tady zabloudí ví něco o rozdílu mezi obyč WAGO a WAGO na hliník či lankový dráty.Kutil většinou vydyndá , nebo uzme nějakýmu "dráteníkovi" první wagovky, co mu projdou pod rukama. Já jsem po jednom takovým kutilovi opravoval spoj v krabici, kdy nevydržel ani 14 dní..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:51    Předmět: Citovat

Klasická závada v panelových bytech. Od kompletace ty spoje nikdo neutáhl a o krabicích ve stoupačkách škoda mluvit. Pro pochybovače uvedu fakta, že právě v těchto krabicích se začaly používat WAGO svorky místo krabic ACIDUR. Oprava se prováděla v tisíce bytech a spoje drží dodnes!
Před 15ti lety jsem také pochyboval o zatížitelnosti svorek WAGO. Provede-li se správně montáž, nemá to chybu.

_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 23:27    Předmět: Citovat

Takže když někdo dráteníkovi uzme pár těchto svorek:
http://www.2eshop.cz/elektroinstalacni-material/svorky-mustky/svorky-bezsroubove/spojovaci-krabicova-svorka-compact-3vodicova-svorka.htm
A narve do ní hliník, tak se má za chvíli na co těšit..
Na "hlínu" jsou jiný WAGO. Mě jde jen o to, že je zde veřejný fórum. Ne fórum znalých elektrikářů.. Proto je podle mě lepší na to UPOZORNIT. Stejně nezabráníte kutilovi,aby se šťoural v elektrice, takže doporučení na odborníka asi nebude stačit
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7090
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 11:38    Předmět: Citovat

VonBahnhof napsal(a):
Pokud jsou původní zásuvky starého, u nás posledních 40 let používaného vzoru, nahradil bych je řadou ABB Classic protože vnitřky jsou ještě stále stejné jako dřív a vodiče není třeba jinak tvarovat.
Čili tam rovnou může nechat ty původní, pokud nejsou zničený.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:41    Předmět: Citovat

Zdravím přátelé bastlíři ,
Předem musím pochválit Pana ARTABAN001, alespoň dal možnost ukázat všem, jak ta WAGO svorka vypadá.
WAGO svorky se rozdělují na dva typy, svorka KLECOVÁ a svorka PÁČKOVÁ. Setkat se můžete ještě se starším provedením této německé klecové svorky v šedočerné barvě. Výhodou těchto svorek je, že lze měřit spoj úzkými hroty měřícího přístroje.
Další variantou jsou např. americké stáčecí konektory IDEAL, k těmto spojům se však měřícími hroty nelze dostat, ale jsou zase vhodné ke spojům "pevný vodič a slaněný vodič".
Pro slaněné vodiče je vhodná WAGO páčková. Ideální svorka co do zatížitelnosti el. proudem je stará bakelitová VECO svorka, ale pro svojí velikost mnohdy nevhodná.
Co se týče spoje Al/Cu, tak na toto téma jsou sepsány statě názorů, zkušeností, zkoušek a nakonec se zjistilo, že největší nepřítel těchto spojů je VZDUCH a VLHKOST!
Na závěr musím zdůraznit, že samotná montáž vodiče do svorky je podmíněna správným postupem. Pokračování příště.

_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 16:00    Předmět: Citovat

Pokračování: vodič musí být oholen (zbaven izolace) tak, aby byl ve svorce na doraz a přitom nevyčníval ven bez izolace! S vodičem se nesmí kroutit! Za vodič je třeba zatáhnout, nesmí jít za žádnou cenu vytáhnout ven!!!
Na úplný závěr uvádím, že svorky jsou dimenzovány na teplotu izolace, nikoliv na teplotu vodiče!
Hodně úspěchů.

Vladimír.

_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PabloX



Založen: May 16, 2005
Příspěvky: 944
Bydliště: Ruzomberok

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 16:40    Předmět: Citovat

Jedna kuriozita ohladom zasuviek Tesla Stropkov...nazor si urobte sami Smile


zasuvka.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  zasuvka.jpg
 Velikost:  119.81 kB
 Staženo:  88 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 17:42    Předmět: Citovat

Docela hezký obrázek! Škoda, že není vidět čím a jak byla zásuvka připojena. Snímek postrádá tzv. začouzení z místa vzniku tepla. Prohnutí těžko hořlavého materiálu svědčí o tom, že teplota vznikla pod zásuvkou.
Co tomu říká inspekce požární ochrany? Jakým vodičem byla zásuvka připojena? Jakým jističem bylo vedení k zásuvce provedeno? Kdo prováděl kompletaci zásuvky?
Snímek je snímek, nejsem zástupce TESLY STROPKOV, ale teplota vznikla podle mého názoru za zásuvkou, nebo díky špatnému připojení. Byl-li špatný přístroj od Tesly Stropkov, musela silně hřát i zástrčka do spotřebiče.

_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PabloX



Založen: May 16, 2005
Příspěvky: 944
Bydliště: Ruzomberok

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 17:47    Předmět: Citovat

Trosku ta opravim. Toto je NOVA zasuvka nainstalovana v dome a pripojena 3x4mm2 hlinikom, istena 16A isticom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33939
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 17:47    Předmět: Citovat

Podla mna je to nova zasuvka, ktora nezvladla ani montaz.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 18:41    Předmět: Citovat

Pro PABLOX ,
Vodiče (po slovensky KABLE) 4mm2 jsou normálně určeny pro instalaci do zásuvek 16 A, pro instalaci Cu vodiči se instalujjí průřezy 2,5mm2 tam, kde není trvalé zatížení 16 A a tam, kde jsou vodiče chlazeny prostředím. Tam, kde je trvalé zatížení do 16 A (cituji normu) je přípustné volit průřez vodičů v Cu 4mm2. Hovorově 4mm2 v Al nahrazuje 2,5mm2 Cu a naopak.
Normě bylo tedy učiněno zadost.
Ještě je třeba podotknout, že jištění zásuvky má být provedeno jističem 16 A s charakteristikou typu "B"

_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund