Zapojení zásuvky s Al vodiči
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Zbynek_



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 137

PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 15:33    Předmět: Zapojení zásuvky s Al vodiči Citovat

Budu dávat nové zásuvky v domě kde je starý rozvod s Al vodiči. Tak mne napadá a vrtá hlavou zda je lepší na vodičích ponechat očka nebo je zapojit tak jak se to dělá dnes u Cu vodičů tzn. rovný vodič pod šroubek....Jde o to jestli to u Al vodičů stačí....Děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4039

PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 15:36    Předmět: Citovat

Nejlépe s vodiči příliš nehýbat, pokud jsou očka, tak je ponechat.
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 15:40    Předmět: Citovat

Osobní zkušenost výměna zásuvek na lince a v koupelně panelákové jádro, při sebeopatrnější manipulaci se vyhřáté Al dráty ulomí - rozpadnou a pak je to problém ( nastavení kabelu) . Nehledě na to,že jde obvykle o staré dvoužilové rozvody TN-C,které jsou po letech vyhřívání hliníku nebezpečné ( ulomení "nuláku" znamená fázi na kostře jiných el. zařízení !).Já bych to tedy nedělal,max.opatrně utáhl stávající spoje ,hliník teče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zbynek_



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 137

PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 15:57    Předmět: Citovat

Rozvody jsou třížilové, což mne docela udivuje páč jsou cca 40 let staré.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19533
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 16:19    Předmět: Citovat

Nepatřily tehdy náhodou Senožaty do oblasti JME, kde se zhusta používala ochrana v sítích nn s napěťovými chrániči? Pak by bylo použití toho třetího vodiče opodstatněné už tehdy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zbynek_



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 137

PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 16:34    Předmět: Citovat

No ono to není přímo u mne, ten dům se nachází kousek vocad a jestli je tam ta ochrana to netuším. Jinak je to konec vedení(poslední barák)tak možná proto z nějakého důvodu. Ještě mne napadá jak víte že jsem ze senožat? Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1531
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 18:10    Předmět: Citovat

Zbynek_ napsal(a):
Ještě mne napadá jak víte že jsem ze senožat? Very Happy


No podle IP adresy. Myslím že nepatřily pod JME. Pokud se jedná o Senožaty okr. PE
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 12:37    Předmět: Citovat

TO : Zbynek

Akorát že ne do všech zásuvek dostaneš Al vodič, notabene s očkem. Některé typy zásuvek jsou uzpůsobeny pouze na dva vodiče do průřezu 2,5mm2.
V případě že někdo použil Al 4mm2, tak to nedostaneš do zásuvek.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
VonBahnhof



Založen: Jan 11, 2008
Příspěvky: 110
Bydliště: Brno, hl.n.

PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 13:27    Předmět: Citovat

Já bych si dovolil několik faktických poznámek, pokud kecám, budu rád, když mě prosím někdo opraví…

1) Nevím, jak se to dělá dnes, ale pokud má zásuvka volně přístupné šroubky, jako např. ABB řada Classic, dělám na měděných vodičích stále očka; Jejich nepoužití považuji spíše za lenost montéra. Jiná věc je samozřejmě, když to konstrukce zásuvky nedovoluje.

2) Pokud si dobře pamatuji, učívali jsme se, že je to právě hliník, na kterém se očka z důvodu jeho mechanické pevnosti dělat nemají, ba nesmějí…

3) Pokud jsou na koncích Al vodičů očka použita, ponechal bych je a s vodiči bych se snažil manipulovat co nejméně. Pokud jsou původní zásuvky starého, u nás posledních 40 let používaného vzoru, nahradil bych je řadou ABB Classic protože vnitřky jsou ještě stále stejné jako dřív a vodiče není třeba jinak tvarovat.

4) Vůbec nejraději mám, když si někdo v baubau nakoupí do paneláku zásuvky a chce je pak vyměnit jen z „estetických“ důvodů… Ona původní keramická tělíska byla na Al vodiče asi nejlepší, bohužel někdy praskla a časem se povolovaly šroubky co drží "vnitřek" pohromadě...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 20:12    Předmět: Citovat

Pozor na ČSN 33 2000 .. . , + připojovací podmínky ! Vyrábět kabelová oka v sítích TN-C , TN-S není povoleno , tedy zakázáno !
Do sítí TN-C , TN-S lze připojovat bezpečně přístroje s ochranou značkou ESČ .
Jedná - li se o výměnu přístrojů (zásuvky , vypínače , přepínače) z důvodu závady , doporučuji opálené , ztvrdlé AL vodiče odštípnout a nastavit vodičem Cu za pomocí svorek WAGO . Svorky jsou samosvorné . Izolaci na vodiči odstraníme zdrhovacími kleštěmi , nebo PODÉLNĚ ořízneme nožem .
Nikdy ne příčně (kolem do kola !) A očka ? No fuj !!!!!!!
Jedná - li se o výměnu přístrojů z důvodu estetického , doporučuji novou elektroinstalaci , a to bez pardonu , obzvláště budou - li se používat spotřebiče o velkém příkonu a oni se budou používat .
Mějte na paměti hlavně BEZPEČNOST !

_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 20:54    Předmět: Citovat

Kontaktní pasta Alu-Plus se prodává v plastové injekční stříkačce
20 ml za cca 80,- kč

_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 21:00    Předmět: Citovat

No, chci vidět ty al vodiče ve vago po 16A /stovky hodin:-)
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 21:02    Předmět: Citovat

Elektronik55 napsal(a):
doporučuji opálené , ztvrdlé AL vodiče odštípnout a nastavit vodičem Cu za pomocí svorek WAGO ....

Tak tohle si přečte nějaký ten "domácí kutil", nakoupí v Hornbachu obyčejný WAGOspojky a zadělá si na brzké vyhoření spoje.. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19533
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 21:26    Předmět: Citovat

Jak už se musí sáhnout do instalace tím způsobem, že se musí nastavovat hliníkové dráty, tak je o několik tříd bezpečnější je nahradit měděnými.
V domech s více byty už to nastavování může v důsledku vést k obecnému ohrožení.
Koukám, Artaban na to zatím upozornil taky...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elektronik55



Založen: Feb 21, 2013
Příspěvky: 375
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 21:30    Předmět: Citovat

OK, Pane Takjan a Pane Artaban001, navrhněte lepší technické a finanční řešení pro Zbynka .
_________________
Vladimír
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund