PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 12:17    Předmět: Měření izolačniho odporu s DT-6605 Citovat

Ahoj,mate nekdo tento merak:
kód:
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=729-112
potrebuju poradit jak presne snim mam merit.Mam dle zadani merit ruzne kabely a rozvadece (bez elektroniky, pouze spinac a jistice) a vubec nevim jak to mam udelat.V manualu navod je,ale mi to porad nic neukazuje,respetive neco delam spatne.
No a dale potrebuju rady, jak mam poznat ze je merene zarizeni (nebo vodic) v poradku,pokud je vysledek mereni napriklad 45 Giga-ohmu? potrebuju spis nejakou tabulku ktera mi rekne ze ta ci ona šnura odpovida norme. Vim ze tento post je jak od nejakeho břidila,ale ja se vubec zatim v oblasti mereni iz.odporu neorientuju a tak jsem to popsal školacky.
Napr. jak zmerit prodluzku? ja to zapojil dle manualu a vysledek 45Gohm...a jak ma vedet jestli to souhlasi?!! zapojeni: ruda sonda pripojena na jednen kolik,cerna na druhy kolik a zelenou svorku jsem prasknul na izolaci (pryzovou),ale uz nevim co nastavit na meraku abych to zpravne zmeril (jestli 500,1000,2500,nebo 5000V).
Mam pak jeste merit 24 zilovy kabel a to jsem uplne v pasti.
dokaze nekdo poradit??
Jeste podotykam ze se teprve ucim,tak prosim bez kritiky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 12:46    Předmět: Citovat

Izolační odpor je stanoven normou a je to u každý věci trošku jinak.
např. elektromotor má mít minimální izolační odpor 1MOhm při 1000V.Měří se to mezi jednotlivými vinutími i mezi kostrou a vinutím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19558
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 14:19    Předmět: Citovat

Izolace v zařízeních do 500VAC se měří napětím obvykle 500V, pokud výrobce nebo projektant nestanoví hladinu vyšší.
Naprostá věšina starších měřičů izolačního stavu neukázala při dobré izolaci nic, pro ověření bezpečného stavu stačí, když naměříš odpor vyšší, než předepisuje pro dané zařízení norma.
Jestli měřidlo umí zobrazit hodnotu do 19,9 MΩ, 49,9 MΩ, 100 MΩ nebo 1 GΩ, stejně na tom už pak příliš nezáleží, protože všechny hodnoty jsou spolehlivě vyšší, než pro dané zařízení a napětí předepsané.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasin



Založen: Feb 22, 2005
Příspěvky: 1440
Bydliště: Kunratice u Prahy

PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 18:51    Předmět: Citovat

Obecně lze říci že izolační odpor větší než 20MΩ je vyhovující prakticky ve všech případech.
Ale pokud se měří typově tak by takový odpor měl být i po zkoušce ve vlhku. A ta minimální je 48 hod při teplotě 20°C a rel. vlhkosti 95%.
Pak se teprve ukáže kvalita izolace. Měření za sucha je jen pro srandu králíků.
Když se za sucha něco naměří tak je to obvykle šmejd už na první pohled patrný.

_________________
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
looki



Založen: Mar 21, 2010
Příspěvky: 47

PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 22:16    Předmět: Citovat

jak se teda meri obycejny stineny kabel pokud chci vedet ze ma neporusenou izolaci??myslim kabel nikam nezapojeny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5026
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 19:28    Předmět: Citovat

Snad si neděláš legraci. I když nevím.

1)Jeden měřicí kabel zapojíš na stínění (to je ta punčoška okolo vnitřní tlusté izolace) a druhý kabel zapojíš na střední vodič - to je tenký vodič v ose kabelu.
2)Zapneš měřák na rozsah 500V a pravděpodobně to ukáže něco jako nekonečný odpor nebo překročení rozsahu. Je to proto, že izolace je natolik kvalitní, že má ještě větší odpor, než je rozsah měřáku.
3)Přepneš měřicí napětí na 1000V a výsledek bude stejný atd. Může (ale nemusí) pak nastat toto:
4)Přepneš měřicí napětí na 2500V(5000V) a odpor bude stále neměřitelně vysoký, ale po chvilce se izolace se prorazí vysokým napětím a odpor skokově klesne a konečně něco naměříš. Kabel je ale zničený průrazem a nevydržel by už ani 500V(možná jo, možná ne). Pro některé účely už je možná nepoužitelný. Pokud bys takto měřil třeba napájecí přívod 230V, tak by byl nepoužitelný.


Takže trápit testovaný předmět vyšším, než stanoveným napětím, vede k jeho možnému zničení. Příliš malé napětí nemusí zase naopak odhalit poruchu. To ale u měřáku, co začíná na 500V příliš nehrozí. Jsou i "Megmety", které mají měřicí napětí kolem 100V a to je někdy málo.Protože ta špína (vlhkost s prachem), která vytváří svod, se nechová jako úplně lineární odpor.

Kdybys vzal(jak už tu bylo řečeno) nějaký starý spotřebič, který léta běhal v drsnějších podmínkách ve vlhku (pračka, motor čerpadla, transformátor,...) , tak bys pravděpodobně naměřil odpory v řádu desítek Mohmů a konečně bys mohl být spokojený, že přístroj něco ukazuje.

Normální nový kabel musí ukázat desítky či stovky Gohmů, nebo se musí prorazit příliš vysokým měřicím napětím, což by mohl být případ tvého 24 žilového kabelu.

Mám takový pocit, že nechápeš, co je to odpor a jak se měří. Že nějak nevíš, co vlastně děláš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12521

PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 8:40    Předmět: Citovat

Je možné, že ani ten, kdo mu zadal tento úkol, neví, co dělá. Wink

p.s. Při měření tímto přístrojem je třeba dodržovat jistá bezpečnostní pravidla. Také dostatečně dlouhý koaxiální kabel, nabitý na 5000V, může dost kopnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
looki



Založen: Mar 21, 2010
Příspěvky: 47

PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 15:52    Předmět: Citovat

pro PavelFF: diky,paradne vysvetleno. Pokud bych vedel jak stim merakem merit,tak sem nepisu.Ja dneska meril 3faz. motor a mezi zemi a fazemi bylo 4,5Gohmu, coz bude asi dobre. Co je odpor vim taky,ale nechapal jsem princip mereni.Ja jsem slaboproudy elektrikar a s podobnymi serepetickami jsem jakteziv neprisel do styku (a revizak nejsem uz tuplem).
Kdyz jsem zkousel merit koax, tak jsem nenameril ani prd (akurat obcas problikl nejaky udaj na meraku,ale hned zmizel),takze ma asi dobrou izolaci.Po skonceni mereni bylo na kabelu docela vysoke napeti,ale merak ho sam vybil. K prurazu nedoslo ani pri 5000V (jedine to problikavani udaju).
Co se tyka tech 24zil. kabelu tak tam nepocitam uz vubec ze bych cosi nameril. Kolega mi poradil,at zkusim nariznout izolaci jedne ci dvou zil a zkusim merit znova,tak to budu jeste zkouset.
Merak ma jeste funkci DAR,coz je mereni nasyceni dielektrika,coz chapu jako schopnost iyolace pojmout urcity naboj nez se prorazi,mam pravdu?
Jinak diky za pouceni,dost to pomohlo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
looki



Založen: Mar 21, 2010
Příspěvky: 47

PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 15:54    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
Je možné, že ani ten, kdo mu zadal tento úkol, neví, co dělá. Wink

p.s. Při měření tímto přístrojem je třeba dodržovat jistá bezpečnostní pravidla. Také dostatečně dlouhý koaxiální kabel, nabitý na 5000V, může dost kopnout.

to chapu jako ze se koax bude chovat jako kondenzator že?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12521

PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 19:21    Předmět: Citovat

Ano. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5026
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 21:33    Předmět: Citovat

looki napsal(a):
...Co se tyka tech 24zil. kabelu tak tam nepocitam uz vubec ze bych cosi nameril. Kolega mi poradil,at zkusim nariznout izolaci jedne ci dvou zil a zkusim merit znova,tak to budu jeste zkouset....

To je , řekl bych, pěkně pitomá rada a k ničemu praktickému nepovede. Jednak se tím poničí kus kabelu a výsledek se stejně nedá k ničemu použít. Nový kabel s uměle naříznutou izolací se bude chovat stejně jako nenaříznutý(tj. bude mít velmi vysoký, neměřitelný odpor), pouze se dřív prorazí napětím, které by jinak vydržel. Ale na 500V se průraz konat stejně nebude.

K čemu bude takový výsledek? To není měření izolačního odporu, ale měření přeskokového nebo průrazného napětí. To se taky testuje, ale u jiných výrobků, jako třeba transformátorový olej nebo pevné izolační materiály. U nich není ani tak zajímavý izolační odpor, ale při jakém napětí to udělá prsk. Jenže u kabelu je taková zkouška destrukční.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund